299페이지 86번 문제입니다!
차고 주차장의 경우 바닥면적이 200 이하이면 방수량 230을 적용하는걸로 알고 있었는데 답에서는 300을 적용한 이유가 궁금합니다.
차고주차장면적만 보는 것이 아닌 한개 층의 바닥면적이 200이하여야 230을 적용하는건가 싶었는데 또 0.75를 곱해준 것을 보면 그건 아닌 것 같아서 궁금합니다
첫댓글 약제량을 구하라고 했기때문에 아래문구를 적용하여 0.75를 곱해준것입니다~
또는 토출량 230으로 구해도 거의 비슷하게 값이 나옵니다~
230으로 토출할때 대략 75%정도의 약제량이 필요한것입니다~
230과 0.75를 동시에 적용하면 안됩니다~
아하 그럼 약제량일때는 0.75를 쓰고 토출량일때는 230이다 정도로 생각하고 있으면 될까요???
@최형중 네~