안녕하세요.
질문드립니다.
아파트단지에 근무하고있습니다.
세대내 분전반 메인으로 30a 누전차단기가 설치되어 있으며,
상위 라인 공용부 분전반(새대전기계량기 설치부분)에 50a차단기가 설치되어있습니다.
궁금한점은 세대내 단락사고시 세대내 차단기가 내려가지 않고 바로위 공용부 차단기에서 차단이 되더군요.
원리적으로 이유가 있을까요? 아니면 단지 우연일 뿐인건가요?
첫댓글 누설전류 감도가 메인차단기가 더 쌔서 그러지 않을까요..? 한번 확인해보세요~
일종의 보호협조가 잘못되어서 그렇습니다.세대용과 공용부의 한시,순시 특성을 공용부 내의 값으로 된것을 사용해야 합니다.
30a차단기 단락전류 초과해서 50a차단기가 떨어진거 같은데요..