1. 최대합성임피던스 ( 5점 )
- 2옴
2. 가연성옥내배선 ( 5점 )
- 금속관배선, 케이블배선, 합성수지관배선
3. 조도구할 때 도면확인사항 ( 5점 )
- 방의마감상태
- 방의 크기
- 방의 사용목적
4. GPT오픈델타결선에 설치된 것 ( 6점 )
- 한류저항기(CLR)
- 계전기에 동작유효전류를 흐르게 하기 위해서 설치하고 오픈델타 회로에서는 제 3고조파가 흐르는 것을 억제한다.
5. 간접 접촉예방 교류 및 몇 V전원차단 ( 3점 )
- 30V (50V가 답입니다.ㅠㅠ)
6. 96B 96P 33Q ( 5점 )
- 96B : 브흐홀쯔 계전기
- 96P : 충격압력 계전기
- 33Q : 유입계전기 (유면위치계전기가 답입니다 ㅠㅠ)
7. 저압옥내배선 중성선분기회로 ( 6점 )
가. 10옴 이하 (3옴이하가 답이랍니다 ㅠㅠ)
나. 제2종접지공사
다. 배선용차단기 (개폐기라 답이랍니다 ㅠㅠ)
8. 견적 ( 30점 )
가. 41.55 m^3 , 11.63인
나. 38.8 m^3, 3.88인
다. 141.75m, 배선전공 : 1.28인, 보통전공 : 2.98인
라. CV : 298.7m, HFIX: 135m 5.64인 ( 확실하지는 않지만 HFIX는 절연전선이기에 케이블이 아닌것으로 알고 있습니다.)
마. 16.67인
9. 조명방식 ( 10점 )
가. 다운라이트
나. 광천정조명
다. 코퍼조명
라. 밸런스 조명
마. 코너조명
10. 가공배선 작업흐름도 ( 6점 )
가. 전선의 연선 및 긴선
나. 리드선 접속
다. 절연처리
11. 등수구하기 ( 5점 )
- 150등
12. 폭연성 분진 몇 턱 나사 ( 4점 )
- 박강전선관, 5턱
13. 수신부 설치 못하는 곳 ( 5점 )
- 부식성가스가 체류하는 장소
- 화약류를 저장 및 취급하는 장소
- 습기가 많은장소
- 온도가 급변하는 장소
- 대전류 회로 또는 기기가 오동작 할 수 있는 장소
14. 지선시설목적 ( 5점 )
- 지지물에 걸리는 하중을 보강하기 위해
- 전선로의 안정도를 향상시키기위해
- 불평형 하중에 대하여 평형을 유지하기 위해
제가 이 답이 확실하지는 않습니다만 복원에 도움됬으면 좋겠습니다!!
첫댓글 공사기사 준비생인데 어째 공사쪽이
견적도 그렇고 전기기사보다
더 어렵네요 휴~
1번어떻게구하셨나요
S=I^2R 여기서 Z=S/I^2으로 구했습니다
아마 직렬로 연결되어 있기에 저는 이렇게 풀었습니다
과년도에도 있었구요
2번에 케이블트레이공사는 틀린건가요~?
케이블트레이공사는 어느 책에서는 된다고 해서 기다리셔 봐야 알거 같습니다 ㅠㅠ
견적 문제에서 다, 라 가 저랑 다르게 쓰신거 같아요. 님 풀이가 정확하다면 아마 힘들거 같은데 ㅠ....
질문 드려봅니다. 저는 다에 145라고 적었는데 141.75m인 이유는 먼가요?
전선은 경간에 2m씩 추가라고 해서 135 + 10(=2*5) = 145 라고 봤는데 제가 먼가 실수한것 같은.ㅠㅠ
그리고 라.번에 CV는 298.7m가 맞나요? 하아...이거 둘다 135m라고 생각하고
계산했던거 같은데...ㅠㅠㅠㅠㅠ....
마. 번은 문제가 머였는지 기억이 잘 안나네요..ㅠㅠㅠ
다는 전선관의 물량구하는 문제였는데요 아마 더하기 2하신거는 라 문제에서 케이블은 안정기까지 가는 배선거리를 고려하여 2m를 가산한다를 다에다가 적용하신거 같네요 ㅠㅠ 계산식은 27x5x1.05=141.75가 나왓습니다 해설에 옥외전선관할증 5프로가 있었어요
CV는 케이블이고 문제 조건에 1C x 2이렇게 되어 있었는데 단상2선식을 표현한 것입니다 그래서
(27+2)x5x2x1.03=298.7 이렇게 나왓습니다 역시 해설에 옥외케이블 3프로 할증한다 있었습니다
그리고 HFIX는 논란거리가 되었던 전선이죠 이건 절연전선이라 27x5=135가 맞습니다 그리고 문제 조건에 제시된 품과 할증만 적용한다 있었기에 옥외전선할증 5프로 해주시면 안될거같아요
@용화이 아..이러면 나가린데....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 쩝..마음 접고 기사공부나 해야겠네요 ㅎㅎㅎ;;;
진짜 웃는게 웃는게 아닌..ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
@용화이 옥외케이블의미가뭔지알수있을까요?지중전선로인것같은데 옥외?라니 ....전선이 노출되있는부분이있었나요??
@senmo 옥외라는게 말 그대로 건물밖에 공사하는것입니다 지중전선로라고 해서 내부에서 공사한다고 옥내라 착각하시는 분들이 많은데요 옥내 옥외 차이를 두는 이유는 옥내의 경우 여러 기둥과 공조의 덕트때문에 더 생각하여 공사하는 것이라 생각하시면 됩니더
8번 가.나 에 터파기 및 되메우기 물량 구할때, 가로등 기초나 콘크리트 기초량은 무시한다고 조건에 있지 않았나요?ㅠ, 저는 가.나 터파기, 되메우기량 동일한 값으로 적었는데ㅠ
배전반기초를 무시하고 가로등기초터파기와 전선관터파기의 겹치는 부분을 무시한다는 것이었습니다 가 와 나 번은 아마 과년도에 다른 수치 값으로 문제가 출제ㅜ되있어요
@용화이 저도 과년도에 그렇게 문제 풀이한건 기억이 나는데ㅠ 문제 조건 제가 이해를 잘못했나봐요ㅠㅠ
혹시 되메우기량 구할때 저계산만 해주면 되는지요..
아니면 전선관단면적도빼줘야하나요
전선관 면적은 무시한다 라는 조항이 있었던걸로 기억합니다
@용화이 혹시 소수점자리는 어디까지 구한단 말은없었죠?
@오렌지군단 소수점자리는 어디까지 구하라는 조항 없었습니다 마지막에 시간이 많이남아 30점짜리 계속 보고 있었는데 어디에도 없었습니다 확실합니다. 그래서 저는 공단채점기준을 반영하여 둘째자리까지 나타냈습니다.
수험자 유의사항에 버젓이 있으니 그걸 적용하는게 맞다고 생각합니다.