주변압기 단선도를 그렸는데 변압기 전단에 설치하는거 그렸는데 cos가아니라 pf더군요 둘중아무거나 써도되는지 아니면 퓨즈만 쓰는 이유가 있나요cb 2차측에 변압기들은 수변전에 cos썼던거같은게
첫댓글 용량이 300kva 이상이기 때문에 PF를 쓴겁니다람쥐
ㅇㅎ 조건은 꿰고 있었긴한데 얼탔나봐요 ㄱㅅ
첫댓글 용량이 300kva 이상이기 때문에 PF를 쓴겁니다람쥐
ㅇㅎ 조건은 꿰고 있었긴한데 얼탔나봐요 ㄱㅅ