[게시판] XGB PLC 타이머 비교명령 시간 입력 문의
난아빠다 추천 0 조회 1,165 19.04.08 17:27 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.04.08 21:30

    첫댓글 0부터하면 회로에 따라 타이머 미동작시 점등되는경우가 생겨서 저는
    1에서 10
    11에서 20
    21에서 30으로 합니다. 겹치면 안돼요.

  • 작성자 19.04.08 22:29

    감사 합니다

  • 19.04.10 20:13

    ㅣ >= T 0 ㅣ-ㅣ < T 1 30 ㅣ 이렇게 사용하는 것을 권장합니다.
    2초플리커의 b접점인경우 < T1 10 a접점인경우 >= T1 10
    3변수의 경우
    <=3 0 T1 29 - P40 <=3 30 T1 69 - P41 <=3 70 T1 109 - P42 이것도 가능합니다.

  • 19.04.09 11:28

    겹치면 땡입니다 감독관이 옆사람들거랑 비교하면서 보여줍니다.. 확실한 풀이로 하시는걸 권장