이번이마지막 추천 0 조회 295 11.08.22 08:30 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.08.23 14:09

    첫댓글 stack 상부의 풍속을 감안하지 않은 상태에서 본다면 id fan 후단에서의 토출압력이 대기압과 거의 동일한 상태인 것 같네요. 처리된 배가스가 stack을 통해 원활히 배출되어야 하는데 배출할 수 있는 여유의 압력이 없는 경우 이런 현상이 발생되기도 합니다. stack에서의 배출속도를 측정하지 않더라도 측정공으로 배가스가 밀려나오려 한다면 fan의 impeller상태와 여유압, 방지시설이나 덕트류의 내부상태확인(의외로 분진 등에 의해 막히는 경우가 많이 이지요!) 등을 통하여 개선 할 수 있을 것입니다.

  • 11.08.23 14:13

    열교환기나 폐열회수보일러의 배관상태와 mist elleminator, demister류 , 등 배가스의 흐름을 저해하는 상황이 발생할 수 있는 부분을 차근차근 살펴보시면 어딘가 제역활을 못하는 넘이 있을 겁니다. 혹 다른 상황이 있으면 쪽지나 댓글 주세요 ^^.

  • 작성자 11.09.05 11:19

    답변 감사합니다^^ 많은 도움이 될꺼같애요