케이블트레이 선정 방법 예시(전기안전공사)
예시 1) 100㎟미만과 100㎟이상의 다심케이블을 동일트레이에 시설하는 경우
- CV 60sq*4C*1조 : 37㎜(완성품의 바깥지름)
- CV100sq*4C*2조 : 47㎜(완성품의 바깥지름)
- CV150sq*4C*3조 : 55㎜(완성품의 바깥지름)
- CV200sq*4C*1조 : 63㎜(완성품의 바깥지름)
- FR-8 60sq*4C*1조 : 37㎜(완성품의 바깥지름)
- FR-8 100sq*4C*2조 : 47㎜(완성품의 바깥지름)
- FR-8 150sq*4C*2조 : 54㎜(완성품의 바깥지름)
먼저 전기설비기술기준 제213조의2 제①항 제6호 가목 (1)에 의거
100㎟이상 다심케이블의 지름의 합계(47㎜×2조+55㎜×3조+63㎜×1조+47㎜×2조+54㎜×2조=524㎜)를 산출하고,
전기설비기술기준 제213조의2 제①항 제6호 가목 (2)에 의거
100㎟미만 다심케이블의 단면적 합계(2,149㎟)를 산출한 후, 산출된 단면적 합계를 규정된 계산상 케이블 깊이(규정된 최대허용케이블 점유면적÷트레이내측폭=4510㎟÷150㎜=30㎜)로 나누어 케이블시설폭(2,149㎟÷30㎜=72㎜)을 산출하여
산출된 케이블시설폭을 더한 값(524㎜+72㎜=596㎜)이상의 내측폭이 600㎜인 케이블트레이를 선정하면 되고,
케이블 포설방법은 전기설비기술기준 제213조의2 제①항 제6호 가목 (3)에 의거 100㎟이상은 단층으로 시설하고 그 위에 다른 케이블을 얹지 말아야 합니다.
예시 2) 단심케이블 125㎟이상과 100㎟이하 및 다심케이블 100㎟미만을 동일 트레이에 시설하는 경우
- CV 100 (1C*4)*2조
- CV 150 (1C*4)*1조
- CV 38 (4C) * 2조
전기설비기술기준 제213조의2 제①항 제6호 가목 (2)에 의거
다심케이블(CV38㎟ 4C×2조 바깥지름 30㎜)의 단면적 합계(1,414㎟)를 산출한 후, 산출된 단면적 합계를 규정된 계산상 케이블 깊이(규정된 최대허용케이블 점유면적÷트레이내측폭=4510㎟÷150㎜=30㎜)로 나누어 케이블시설폭(1,414㎟÷30㎜=47㎜)을 산출하고,
제7호 가목 (2)에 의거
단심케이블(CV150㎟ 1C×4×1조 바깥지름 24㎜)의 단면적 합계(1,810㎟)를 산출한 후, 산출된 단면적 합계를 규정된 계산상 케이블 깊이(규정된 최대허용케이블 점유면적÷트레이내측폭=4,190㎟÷150㎜=28㎜)로 나누어 케이블시설폭(1,810㎟÷28㎜=65㎜)을 산출하며,
제7호 가목 (4)에 의거
단심케이블(CV100㎟ 1C×4×2조 바깥지름 20㎜)의 지름의 합계(4×2조×20㎜=160㎜)를 산출하여
산출된 케이블시설폭을 더한 값(47㎜+65㎜+160㎜=272㎜)이상의 내측폭이 300㎜인 케이블트레이를 선정하면 됩니다.
예시 3) 다음과 같은 경우 트레이규격 선정방법
CV 150㎟-1/C x 12 288 5425
CV 200㎟-1/C x 16 462 9160
CV 250㎟-1/C x 8 240 5652
CV 325㎟-1/C x 4 132 3420
FR-8 60㎟-1/C x 12 192 2412
FR-8 100㎟-1/C x 12 234 3582
FR-8 100㎟-1/C x 4, E-22㎟ 91 1317
FR-8 250㎟-1/C x 8 240 5652
CV 100㎟-1/Cx12, E-22㎟x3 279 4137
CV 60㎟-1/Cx8, E-14㎟x2 150 1798
CV 22㎟-4/Cx2, E-5.5㎟x2 64 1006
CV 14㎟-2/C x 1, E-5.5㎟ 26 291
(케이블종류, SPEC, 케이블직경의합, 케이블연면적의합 순)
1. 전기설비기술기준 제213조의2 제①항 제7호 가목 (2)규정에 의거
케이블단면적 125㎟이상 500㎟미만의 단심케이블[CV150㎟-1/Cx12(5425㎟), CV200㎟-1/Cx16(9160㎟), CV250㎟-1/Cx8(5652㎟), CV325㎟-1/Cx4(3420㎟)]을 동일 케이블트레이에 포설하는 경우 트레이내측폭은 900㎜(단면적합계 23,657㎟)의 것을 선정함.
2. 전기설비기술기준 제213조의2 제①항 제7호 가목 (4)규정에 의거
케이블단면적 50㎟이상 100㎟이하의 단심케이블[FR-8 60㎟-1/Cx12(192㎜), FR-8 100㎟-1/Cx12(234㎜), CV100㎟-1/Cx12,E-22㎟x3(279㎜), CV60㎟-1/Cx8,E-14㎟x2(150㎜)]을 동일 케이블트레이에 포설하는 경우 트레이내측폭은 900㎜(지름의 합계 855㎜)의 것을 선정함.
3. 기술기준 제213조의2 제①항 제6호 가목 (2) 및 제7호 가목 (2), (4)규정에 의거
다심과 단심케이블[FR-8 100㎟-1/Cx4, E-22㎟(91㎜), FR-8 250㎟-1/Cx8(5652㎟), CV22㎟-4/Cx2, E-5.5㎟x2(1006㎟), CV14㎟-2/Cx1, E-5.5㎟(291㎟)]을 동일 케이블트레이에 포설하는 경우 트레이내측폭은 450㎜[지름의 합계=91㎜+(5652㎟/28㎜)+(1006㎟/30㎜)+(291㎟/30㎜)=337㎜]의 것을 선정함.
※ 계산상 케이블 깊이
- 제213조의2 제①항 제6호 가목 (2)의 계산상 케이블 깊이 : 30㎜
계산상 케이블 깊이=점유면적/트레이내측폭=4,510㎟/150㎜=30㎜
- 제213조의2 제①항 제6호 다목 (2)의 계산상 케이블 깊이 : 23.6㎜
계산상 케이블 깊이=점유면적/트레이내측폭=3,540㎟/150㎜=23.6㎜
- 제213조의2 제①항 제7호 가목 (2)의 계산상 케이블 깊이 : 28㎜
계산상 케이블 깊이=점유면적/트레이내측폭=4,190㎟/150㎜=28㎜
따라서 케이블트레이는 상기와 같이 트레이내측폭 900㎜x2, 450㎜ 것을 선정하면 됩니다.