절연유는 사용환경과 부하상태, 사용 년수 등에 따라 절연내력 및 산가의 저하 정도가 달라지게 됩니다.
절연유가 공기 및 수분과 접촉하게 되면 산화가 진행되고 산화에 의한 생성물인 슬러지가 변압기 하부 침전 및 변압기 권선에 부착되어 열발산을 방해하므로서 내부 열화를 촉진하게 됩니다.
이러한 슬러지와 절연유 내부에 존재하는 불순물(먼지, 수분 등) 은 변압기 내의 절연내력을 저하시켜 국부 코로나 방전 및 유중가스 생성의 원인이 되므로 변압기의 안정적인 운용을 위해서는 절연유 관리가 가장 큰 역할을 한다고 할 수 있습니다.
절연유의 교체 시기는 규정되어 있지 않으므로 절연유의 상태를 주기적으로 검사하여 교체여부를 판단하는 것이 적절하다고 사료되며 절연유 여과는 절연유 내의 불순물(먼지, 산화 슬러지등) 을 제거하여 절연내력을 어느정도 향상시킬 수 있습니다만 수분 함유량 및 산가도 저하는 개선이 되지 않으므로 한계가 있다고 할 수 있습니다. 따라서 내압시험 및 산가도가 교체 한계치에 다다랐다면 교체를 고려하심이 바람직합니다.
[참고] 절연유의 열화 판정기준
구 분 |
절연내력 시험 |
산가도 시험 |
절연파괴 전압(KV) |
판 정 |
산 가 도 (mg KOH/g) |
판 정 |
50KV미만 기 기 |
50KV이상 기 기 |
신 유 |
30 이상 |
적 합 |
적 합 |
0.02 이하 |
적 합 |
사용중인
기 름 |
20 이상 |
적 합 |
적 합 |
0.2 이하 |
적 합 |
15이상~20미만 |
요주의 |
부적합 |
0.2초과~0.4미만 |
요주의 |
15 미만 |
부적합 |
부적합 |
0.4 이상 |
부적합 |
※ 요주의 : 판정은 적합하나 가급적 조속히 여과 또는 교체 |
|