♧아파트 이야기♧ 지하주차장 집수정 및 배수펌프 용량관련 질문입니다
이용준/남산현대 추천 0 조회 225 23.06.16 17:00 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.06.20 11:30

    첫댓글 충분히 가능하다 여겨지지만 예기치 못한 사태에서는 가능하지 않을수도...

    지난해 포항아파트 침수, 정수위밸브등 고장 및 잠금장치 부실, 근무자의 근무태만
    관리소장의 입장에서야 항상 성실한 관리자의 주의의무를 다하여야 하겠지만
    잘 가동되던 배수펌프도 하필 사고가 나려면 고장나 있을수도 있겠고
    어딘가 어긋날려면 어긋날 수 있으므로 항상 긴장하지 않을수가 없겠지요

  • 23.06.20 17:39

    설비에 관심이 많은 소장입니다. 제시된 설비와 조건만으로 정확한 해석은 어렵습니다만 저의 의견을 말씀 드리겠습니다.
    1. 집수정 2개소에 각 펌프가 각 2대씩 4대가 설치되어 있는것은 펌프 작동시에는 각각 1대씩만 운전되고 나머지 1대는 여분이 아닐까 사료됩니다
    2. 펌프 용량은 제조원,형번을 몰라 정확히 알수 없으나, 3마력 펌프 경우 카다로그 성능시험곡선에서 대략 양정 10~20m 에서 양수량이 500 L/min 정도라고 가정하고 펌프 2대가 동시에 가동된다면, 지하 유입 물의 양이 1분에 약 1,000 L 이하가 되면 어느정도 대응이 가능 하겠지만, 지하 유입 물의 양이 1분에 1,000 L 이상이 되면 설치된 펌프로는 대응이 곤란 할것으로 사료됩니다 (물이 지하에 유입되는 초기에는 집수정의 크기가 약간의 도움이 되겠지만~, 집수정의 역할은 물을 모아서 PUMPING하기 쉽도록 ~)
    3 제생각으로는 펌프가 정상적으로 작동되는지, 펌프 양수량은 적절한지등을 확인해 주시고 펌프보다 더욱 중요한것은 지하에 물이 유입되지 않도록 차수판, 차수막등을 설치및 관리가 더 필수적 이라고 생각됩니다※ 저의 소견입니다, 오류가있는 경우에는 댓글 부탁합니다

  • 23.06.26 11:15

    수학은 꽝이지만 배수 펌프가 대량 유입되는 물을 처리해 줄 수 있는 곳은 없으리라 봅니다 ㅠㅠ 저수조실만 해도 넘침관의 구경보다 배수관의 구경이 작거든요~^^

  • 작성자 23.06.26 15:30

    선배님들의 조언 감사드립니다.
    매분기 점검을 통해 배수펌프의 가동은 확인 하였구요 부유물의 처리도 매월 실시하곤 있습니다.

    전전단지에서 매미, 루사 때도 침수사고 없던 단지인데... 갑작스런 폭우로 지하주차장 2개소가 물에 침수되는 사고를 겪은 터라
    이번 포항 침수사고가 남의 일 같지 않네요....

    빗물이 유입되면 물도 물인데 토사로 인해 펌프가 가동을 못하게 되더라구요.
    그래서 단지에 양수기는 필수 아이템이 아닐까 생각해 봤습니다.

    모쪼록 다들 단지 내 무사고를 바라겠습니다.
    화이팅입니다.

    감사합니다.