1. 외관점검
1) 수신기의 설치장소 및 위치
① 수위실 등 항상 사람이 있는 장소에 설치할 것.
② 온도 습도가 높고 충격이나 진동이 심한 곳 등 수신기에 영향을 미치는 장소가 아닐 것.
③ 직사광(일광 또는 조명)을 받음으로서 표시램프 점등의 확인이 곤란한 장소를 피해 설
치할 것.
④ 수신기 부근에 수신기 조작을 하는데 있어 지장이 되는 장애물이 없을 것.
⑤ 수신기의 조작스위치 등이 원칙적으로 바닥 면에서 0.8m~1.5m이하의 높이의 범위가
되도록 설치 할 것.
⑥ P형 1급 1회선용 수신기와 P형 2급 수신기에 있어서는 하나의 소방대상물에 대해 3대
이상 설치하지 말 것(2대까지 가능)
⑦ 기기는 검정품으로 할 것
⑧ 하나의 지구표시등은 2이상의 경계구역을 표시하지 않는 것일 것
⑨ 경계구역의 명칭 등이 적절하게 기입되어 있을 것
⑩ 전원표시등이 있는 것은 점등되어 있을 것
⑪ 조작스위치가 정상위치에 있을 것
2. 기능시험
1) P형 1급 수신기
(1) 화재표시 작동시험
① 시험방법
· 회로선택 스위치로서 실행하는 시험: 시험용 스위치를 화재시험측으로 조작하여
스위치 주의등의 점등을 확인할 후 회로선택 스위치를 차례로 화전시켜 1회로마다 화재시의 작동시험을 행할 것
· 감지기 또는 발신기의 작동시험과 함께 행하는 방법: 감지기 또는 발신기를 차례
로 작동시켜 경계구역과 지구표시등과의 접속상태를 확인 할 것
② 가부판정의 기준: 각 릴레이의 작동, 화재표시등, 지구표시등, 그 밖의 표시장치의
점등(램프의 단선도 함께 확인할 것), 음향장치의 작동확인, 감지기회로 또는 부속 기기 회로와의 연결접속이 정상이어야 할 것
(2) 회로도통시험
① 시험방법: 감지기 회로의 단선 유무와 기기 등의 접속상황을 확인하기 위해서 다음
과 같은 시험을 행할 것.
· 화재시험과 도통시험의 절환스위치(시험용 스위치가 들어가 있는 형식의 것에 있
어서는 시험용 스위치)를 도통시험측에 넣는다.
· 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다. -각 회선의 시험용 계기의 지시등을 조사
한다.
· 종단저항 등의 접속상황을 조사한다.
② 가부판정의 시준: 각 회선의 시험용 계기의 지시(문자함에 적정치가 색별되어 있음)
상황이 지정대로 일 것(2~6V 사이이면 정상임)
(3) 공통선 시험(7회선 이하는 제외)
① 시험방법: 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 적정여부를 다음에 따라 확인할 것
· 수신기애 접속단자의 공통선을 1선 제거한다.
· 회로도통시험의 예에따라 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다.
· 시험용 계기의 지시등이 단선을 지시한 경계구역의 회선을 조사한다.
② 가부판정의 기준: 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 수가 7이하일 것.
(4) 예비전원 시험
① 시험방법: 상용전원 및 비상전원이 사고 등으로 정전된 경우, 자동적으로 예비전
원으로 절환이 되며 또한 복구 시에는 자동적으로 상용전원으로 절환되는지의 여부를 다음에 따라 확인할 것.
· 예비전원 시험스위치를 넣는다.
· 전압계의 지시치가 지정치의 범위 내에 있을 것.
· 교류전원을 개로 하고 자동절환 릴레이의 작동상황을 조사한다.
② 가부판정의 기준: 예비전원의 전압, 용량, 절환상황 및 복구작동이 정상일 것
(5) 동시작동시험(1회선의 것을 제외)
① 시험방법: 감지기가 동시에 수회선 동작하더라도 수신기의 기능에 이상이 없는가를
다음에 따라 확인 할 것
· 주전원에 의해 행한다.
· 각 회선의 화재작동을 복구시키는 일이 없이 5회선(5회선 미만은 전회선)을 동시
에 작동시킨다. 단, 수신기의 전원용량에 의해 5회선을 동시작동(지구음향장치 및 부숙 기기의 작동포함)시의 부하전류가 최대 부하전류를 초과할 때는 최대부하전류를 넘지 않는 범위의 회선수로 할 수 있다.
· 상기의 경우 주음향장치 및 지구음향장치를 작동시킨다.
· 부수신기와 표시기를 함께 하는 경우는 이 모두를 작동상태로 하고 행한다.
② 가부판정의 기준: 각 회선을 동시에 작동시켰을 때 수신기, 부수신기, 표시기, 음향
장치 등의 기능에 이상이 없고 또한 화재시 작동을 정확하게 계속하는 것일 것.
(6) 저전압 시험
① 시험방법: 전원전압이 저하한 경우에 충분히 유지되는가의 여부를 다음에 따라 시험
할 것.
· 자동화재탐지설비용 전압시험기 또는 가변저항기 등을 사용하여 교류전원 전압을
정격전압의 80% 이하로 할 것..
· 축전지 설비인 경우에는 축전지의 단자를 절환하여 정격전압의 80%이하의 전압
으로 한다.
· 화재표시작동시험에 준하여 실행한다.
② 가부판정의 기준: 화재신호를 정상적으로 수신할 수 있는 것일 것
(7) 회로저항 시험
감지기회로의 1회선의 선로저항치가 수신기의 기능에 이상을 가져오는지의 여부를
다음에 따라 시험할 것.
① 시험방법:
· 저항계를 사용하여 감지기회로의 공통선과 표시선사이의 전로에 대해 측정한다.
· 항상 개로식인 것에 있어서는 회로의 말단상태를 도통상태로 하여 측정한다.
② 가부판정의 기준: 하나의 감지기 회로의 합성저항치가 50Ω이하일 것
(8) 지구음향장치의 작동시험
감지기의 작동과 연동하여 당해 지구음향장치가 정상적으로 작동하는지의 여부를 다음에 따라 확인한다.
① 시험방법: 임의의 감지기 또는 발신기를 작동시킨다.
② 가부판정의 기준:
. 감지기 또는 발신기를 작동시켰을 때 수신기에 연결된 해당회로의 지구음향장치가
작동하고 음량이 정상일 것
· 음량은 음향장치의 중심에서 1미터 떨어진 위치에서 90폰 이상일 것
(9) 비상전원시험
① 시험방법: 상용전원이 정전되었을 때 자동적으로 비상전원(비상전원 수전설비 제외)
으로 절환되며 정전 복구시에는 자동적으로 상용전원으로 절환되는지의 여부를 다음에 따라 확인할 것
. 비상전원으로 축전지설비를 사용하는 것에 대해 행한다.
· 충전용 전원을 개로의 상태로 하고 전압계의 지시치가 적정한가를 확인한다.
· 화재표시작동시험에 준하여 시험한 경우 전압계의 지시치가 정격 전압의 80%이
상임을 확인한다.
② 가부판정의 기준: 비상전원의 전압, 용량, 절환상황, 복구작동 등이 정상이어야 한다.
2) R형 수신기의 시험
P형 1급 수신기의 시험기준에 준할 것
3) 부속품의 확인방법
부속품은 다음에 표시하는 것을 수신기의 부근에 비치하고 있는 것을 확인한다.
· 예비등
· 예비 퓨우즈
· 부속품 수납박스
· 취급설명서
· 수신기회로도
· 점검에 필요한 특수한 공구(필요시)
· 경계구역 일람도
4) P형 1급 수신기의 기능 스위치 기능설명
· 전압지시부: 수신기의 정류전원(공급전원)을 표시한다.
· 교류전원 감시등: 전원이 입력된 경우 점등되며 수신기의 평상시 상태는 교류전원등만
점등된 상태이다.
· 예비전원 감시등: 예비전원의 이상유무를 확인하여 준다.
· 발신기 응답등: 수동발신기의 버튼을 누르면 점등된다.
· 스위치 주의등: 각 조작 스위치가 정상위치에 있지 않을 경우 점멸 점등된다.
· 선로 단선등: 지구회선의 선로가 단선시 점등된다.
· 전지시험 스위치: 예비전원의 밧데리 충전상태 점검시 사용된다.
· 주경종 정지스위치: 주경종의 명동을 정지할 때 사용된다.
· 지구경종 정지스위치: 지구경종의 명동을 정지할 때 사용된다.
· 도통시험 스위치: 도통시험 스위치를 누르고 회로선택스위치를 회전하면 선택된 회로의
결선상태를 확인할 수 있다.
· 자동복구스위치: 스위치가 시험위치에 놓여 있을 때에는 감지기의 복구에 따라 수신기의
동작상태가 자동 복구되어진다.
· 비상방송정지 스위치: 비상방송 연동을 정지시킨다.
· 복구스위치: 동작된 회로의 경보를 정지할 때 사용된다. 지구회선이 합선 또는 감지기,
발신기가 계속 동작중일 경우는 복구되지 않는다.
· 부저: 발신기의 전화잭을 연결시 명동된다.
· 전화잭: 발신기의 전화잭에 플러그를 꽂으면 수신기의 부저가 울린다. 이때 수신기의
전화잭에 송수화기를 꽂으면 정지되고 통화 가능하게 된다. |