접속반 24개중 개별 접속반 구성은 모듈 185W 16직렬×16병렬로 구성되어 있습니다.
모듈 사양은 아래와 같습니다.
※ 모듈 사양
용량 185W×16직렬 = 2.96KW
최대전압 37.3V
최대전류 4.96A
개방전압 45V
단락전류 5.44A
접속반 16회로중 1개 스트링의 모듈 여러장이 파손되어 아래의 모듈 사양으로 교체를 하였습니다.
※ 모듈 사양
용량 250W×12직렬 = 3KW
최대전압 27.8V
최대전류 9A
개방전압 34.7V
단락전류 9.48A
모듈 구성은 250W×12직렬로 기존 용량 2.96KW와 비슷하게 맞춘거 같습니다.
교체한 모듈의 전압, 전류가 기존 설치되어 있는 모듈 사양과 상이하여 잘못 설치된것은 알고 있습니다.
궁금한것은
기존 설치된 1개의 스트링 전압은 570V로 정상적이며, 측정 전류는 4A 입니다.
교체한 1개의 스트링 전압은 약 330V로 정상적이지만, 전류 측정시 0A로 전류가 흐르지 않습니다.
기존 제품과 신규 설치한 모듈 사양은 잘못 되어 효율은 떨어지겠지만, 전류는 정상적 흘러야 되는게 아닌가요?
스트링 전압 차이가 (570V-330V=240V)기존 제품과 약 240V정도 발생되어 전류가 흐르지 못하는것 같은데 혹시 이런경험 있으시면 답변 부탁 드리겠습니다.
첫댓글 모듈 및 인버터 사양 부탁드립니다.
모듈 방식이 직열보다 병열로 하는방식이 좋지않나요 ?
잘은 모르지만 인버터에 결선이 제되로 되었는지 확인후 후쿠메타로 전류를 다시한번더 측정해보시고 그래도 안되면 모듈의 직렬접속이 제되로 되었는 다시 확인 해보시기 바람니다 모듈의 직렬 결선에 문제가 있다면 전압는 흐르고 전류는 흐르지 않을수도 있을것입니다
답변 감사 드립니다.
모듈 파손으로 태양광 시공업체에서 교체를 했는데, 기존 제품은 단종되고, LG 제품으로 교체를 했다고 합니다.
1개의 스트링 용량 3KW를 맞춘다고 LG제품 250W 12직렬로 구성하여 작업을 한것 같습니다.
이렇게 거의 1년을 사용했고, 기존 시공 업체는 연락 두절되어 저희 업체에 점검 요청이 들어 왔었습니다.
원인은 찾아 잘 해결 해 드렸고, 현재는 정상 발전중입니다.