• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
백두대간 사랑방
카페 가입하기
 
 
 
 

친구 카페

 
 
카페 게시글
@소방자료실 스크랩 누전차단기에 대하여
별지기 추천 0 조회 131 09.04.28 01:20 댓글 0
게시글 본문내용

 

누전차단기에 대하여

 

1. 누전 차단기 목적

- 교류 600V 이하의 전로에서 인체에 대한 감전사고 및 누전에 의한 화재 ,아아크에 의한 기구손상을

   방지하기 위한 목적으로 사용되는 차단기

* 국제 규격 : Current operated Earth Leakage Circuit Breaker

* 미국 규격 : Ground Fault Circuit Interupter Circuit Breaker

 

2. 누전차단기의 시설장소(법규에 의한 법적요건)

 

가. 사람이 접촉하기 쉬운 장소의 60V 초과 전압의 금속제 외함을 가지는 전기기계, 기구에 전기를 공

     급하는 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설

 

나. 반드시 누전차단기를 부설해야 할 장소

- 특고압 및 고압 전로 변압기에 결합되는 대지전압 300V를 초과하는 저압전로

- 주택 옥내에 시설하는 전로의 대지전압이 150V를 넘고 300V이하인 경우(저압전로 인입구)

- 화약고 내의 전기공작물에 전기를 공급하는 전로(화약고 이외의 장소에 설치)

- Floor heating 및 Load heating 등으로 난방되는 결빙방지를 위한 발열선 시설 경우

- 전기 온상 등에 전기를 공급하는 경우(발열선을 공중에 시설하는 것은 제외)

- 풀용 수중조명등, 기타에 준하는 시설에 절연변압기를 통하여 전기를 공급하는 경우

  (절연변압기 2차측 전로의 사용전압이 30V를 초과하는 것)

- 대지전압 150V를 넘는 가반형 전동기를 도전성 액체로 인하여 습기가 많은 장소에 시설

 

다. 임의 규정(권장되는장소)

- 습기가 많은 장소에 시설하는 전로

- 옥외 시설 전로로 사람이 닿기 쉬운 장소에 시설하는 전로

- 건축공사 등으로 가설한 선로

- 아케이드 조명설비

- 가공전선에 전기를 공급하는 장소

 

라. 누전차단기를 생략할 수 있는 장소

- 발,변전소 이에 준하는 장소 - 전기 전문 인력 관리 장소

- 건조한 장소 - 고무판 등 절연이 확실한 바닥 (콘크리트 바닥은 해당되지 않음)

- 접지저항 3Ω이하

- 이중절연구조의 전기기구로 절연물 피복,

- 기술상 절연이 불가능한 경우(전기욕기, 전기로, 전해조 등)

 

마. 누전경보기 시설(누전차단기대신)

- 벨 또는 부저 설치

- 저압 및 고압전로가 공공 안전 확보에 지장을 초래하는 경우

  (비상용 조명장치, 비상용 승강기, 철도용 신호장치 등)

 

3. 누전차단기의 필요성

가. 감전재해로부터 인명을 보호

- 전기로 충만된 기기에 사람이 노출될 경우 빠른 시간 내 전로를 차단하여 인명을 보호하는 목적, 즉

   접촉전압이 30V를 넘으면 안된다. 3종접지와 2종접지의 차이가 9배 이하로 접지되어야 하나 평상 저

   항치는 이와 역으로 되는 것이 상례이다. 예를 들면 R2 = 10Ω의 경우 R3 = 10/9 = 약1.1Ω이하로 되어

   야 되는데 통상의 접지공사에서 어려운 일이며 3종접지는 2종접지 보다 접지저항이 높은 값을 차지

   한다. 따라서 반대로 높은 저항치를 R3가 갖는 대신 짧은 시간에 전로를 차단하여 전위 상승을 방지

   하며 인명을 보호하기 위해 누전차단기 설치가 요구되는 것이다.

 

- 보폭전압과 접촉전압 저감법

* 전기기기 주변1m 위치에 깊이 0.2~0.4m보조 접지선을 개설하고 주 접지선과 접지

* 접지기기, 철주 위에 자갈, 콘크리트를 15cm정도 타설

  (기기 주위에 2m정도는 콘크리트 타설, 그 주위에 자갈 등 포설)

나,. 과부하 및 단락 시 선로 차단

 

감전방지용

누전의 화재방지

300v이하,

100A이하의

금속제

외함의기기,

접지공사곤란한

장소경우

60V를넘는 저압의 금속제

외함의 기기를 사용하는경우

가변식,이동식의 전동기계류

로드하팅,플로어하팅,전기온상,비상용조명장치,유도등,소화설비,철도신호장치,병원수술실등

암반위,건물위에 사용하는 전동공구,FAN,공작기등

대형전동기,급배수펌프,일반전기기

ROOM에어컨,난방기,대형냉장고,세탁기,,우물펌프등

전기드라이어,송풍기,팬,전기그라인더,이동식콤프레셔

전로 차단 경우 누전차단기

경보만을요구하는 경우 누전차단기

비접지,15mA

210Ω이하,200mA

100Ω이하,500mA

500Ω이하 30mA

200Ω이하,30mA

200mA,500mA

200mA,500mA

 

 

 
다음검색
댓글
최신목록