■ HS0** 벤토나이트 방수 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 벤토나이트 방수 시공에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다. |
② 다음의 비용을 포함한다. |
- 방수재(매트: 1219×4570×6.4mm), 시트: 1220×6700×4.5mm) |
- 실재, 알갱이, 마감졸대(시트형에만 해당) |
- PE필름(0.04mm), 카트리지(화약), 콘크리트못(32mm) |
- 와셔, 조인트 테이프 |
- 재료의 할증 및 소운반 비용 |
- 재료의 할증 및 소운반 비용 |
- 재료의 할증 및 소운반 비용 |
④ 지하구조물 외부방수공사에 준한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HS020.10000 |
벤토나이트방수 |
매트,벽 |
m2 |
27,006 |
17% |
HS020.20000 |
벤토나이트방수 |
매트,바닥 |
m2 |
28,314 |
14% |
HS010.10000 |
벤토나이트방수 |
시트,벽 |
m2 |
16,567 |
18% |
HS010.20000 |
벤토나이트방수 |
시트,바닥 |
m2 |
16,874 |
17% |
|
|
|
|
|
|
■ HK***(HK*****) 방습공사 / 방습필름 설치 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HK110.10000 |
방습필름 설치 |
바닥,0.01mm, 1겹 |
m2 |
352 |
93% |
HK110.22000 |
방습필름 설치 |
바닥,0.03mm, 2겹 |
m2 |
553 |
69% |
HK110.23000 |
방습필름 설치 |
바닥,0.04mm, 2겹 |
m2 |
681 |
63% |
HK110.52000 |
방습필름 설치 |
바닥,0.05mm, 2겹 |
m2 |
782 |
49% |
HK210.21000 |
방습필름 설치 |
벽,0.03mm, 2겹 |
m2 |
743 |
76% |
HK210.22000 |
방습필름 설치 |
벽,0.04mm, 2겹 |
m2 |
895 |
69% |
|
|
|
|
|
|
■ HJ11*(HJ11**) 보호 모르타르 바름 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다. |
② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HJ111.10000 |
보호 모르타르바름/벽 |
콘크리트면(T=15mm) |
m2 |
6,255 |
100% |
HJ111.20000 |
보호 모르타르바름/벽 |
콘크리트면(T=18mm) |
m2 |
8,247 |
100% |
HJ111.30000 |
보호 모르타르바름/벽 |
콘크리트면(T=24mm) |
m2 |
9,614 |
100% |
HJ112.20000 |
보호 모르타르바름/벽 |
콘크리트면(T=50mm) |
m2 |
10,562 |
100% |
HJ112.10000 |
보호 모르타르바름/바닥 |
콘크리트면(T=15mm) |
m2 |
4,380 |
100% |
HJ112.30000 |
보호 모르타르바름/바닥 |
콘크리트면(T=24mm) |
m2 |
6,107 |
100% |
HJ112.40000 |
보호 모르타르바름/바닥 |
콘크리트면(T=30mm) |
m2 |
7,053 |
100% |
|
|
|
|
|
|
■ HJ5** 시트방수 마감 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 이 단가는 스테인레스판에 의한 시트방수 마감비용을 포함한다. |
② 자재비(스테인레스판(T=1.0mm), 합판(12×910×1820mm), STS평비스)와 제작 및 설치비를 포함한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HJ500.01100 |
시트방수 마감 |
(스테인레스판,삼각-15×20) |
m |
14,392 |
51% |
HJ500.02100 |
시트방수 마감 |
(스테인레스판,사각-15×20) |
m |
15,109 |
50% |
|
|
|
|
|
|
■ HI00*(HI*****) 시멘트액체방수 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 다음사항을 포함한다. |
․설치도 작성 ․견본 제출 ․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호 ․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함 |
② 다만, HI000.10000는 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI000.30000 / HI000.20000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다. |
③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HI000.10000 |
시멘트액체방수(시멘트모래 포함) |
1종 |
m2 |
13,976 |
74% |
HI000.30000 |
시멘트액체방수(시멘트모래 제외) |
1종 |
m2 |
10,827 |
92% |
HI000.20000 |
시멘트액체방수(시멘트모래 제외) |
2종 |
m2 |
7,906 |
95% |
|
|
|
|
|
|
■ HG11*(HG*****) 방수 모르타르 바름 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다. |
② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다. |
③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HG112.30000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=6mm) |
m2 |
3,011 |
89% |
HG112.50000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=10mm) |
m2 |
4,829 |
88% |
HG113.00000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=12mm) |
m2 |
8,991 |
88% |
HG113.10000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=15mm) |
m2 |
10,369 |
87% |
HG114.00000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=21mm) |
m2 |
10,500 |
86% |
HG114.20000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=24mm) |
m2 |
14,116 |
85% |
HG115.00000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=27mm) |
m2 |
14,551 |
85% |
HG115.10000 |
방수 모르타르 바름/벽 |
콘크리트면(T=30mm) |
m2 |
15,768 |
85% |
HG012.50000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=10mm) |
m2 |
4,467 |
89% |
HG013.00000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=12mm) |
m2 |
8,767 |
89% |
HG013.40000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=18mm) |
m2 |
9,480 |
88% |
HG014.00000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=21mm) |
m2 |
9,862 |
87% |
HG014.20000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=24mm) |
m2 |
12,608 |
86% |
HG015.00000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=27mm) |
m2 |
14,102 |
86% |
HG015.10000 |
방수 모르타르 바름/바닥 |
콘크리트면(T=30mm) |
m2 |
15,225 |
86% |
|
|
|
|
|
|
■ HG03*(HG*****) 방수모르타르위 내벽모르타르 바름 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 벽체방수를 위하여 방수모르타르 6mm + 내벽모르타르를 두께별로 시공(비빔 및 바름)하는데 소요되는 제비용을 포함한다. |
② 방수모르타르는 배합비 1:2, 바름두께 6mm, 내벽모르타르는 배합비 1:3바름두께 6mm 또는 12mm에 준한다. |
③ 방수액, 몰탈 혼화재의 구입 및 운반비를 포함하나, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HG030.10000 |
방수모르타르위 내벽모르타르 바름 |
방수 6mm+미장 6mm |
m2 |
9,335 |
98% |
HG030.20000 |
방수모르타르위 내벽모르타르 바름 |
방수 6mm+미장 12mm |
m2 |
12,176 |
98% |
|
|
|
|
|
|
■ HF40*(HF*****) 발포우레탄 재충전 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HF400.20000 |
발포우레탄 |
10mm,1액형,자기소화성 |
m |
1,069 |
44% |
HF400.30000 |
발포우레탄 |
10mm,1액형,자기소화성(일면) |
m |
397 |
60% |
|
|
|
|
|
|
■ HF2**(HF2****) 실링/ 창호공사 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다. |
② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HF211.30000 |
실리콘(삼각) |
5mm × 5mm |
m |
877 |
81% |
HF211.31000 |
실리콘(삼각) |
10mm × 10mm |
m |
1,470 |
66% |
HF211.32000 |
실리콘(삼각) |
15mm × 15mm |
m |
1,489 |
62% |
HF211.10000 |
실리콘(삼각) |
5mm × 5mm 내곰팡이성 |
m |
904 |
76% |
HF211.20000 |
실리콘(삼각) |
10mm × 10mm 내곰팡이성 |
m |
1,490 |
43% |
HF212.10000 |
실리콘(사각) |
10mm×10mm |
m |
1,835 |
31% |
HF212.20000 |
실리콘(사각) |
15mm×15mm |
m |
3,330 |
17% |
HF241.10000 |
우레탄(삼각) |
5mm × 5mm |
m |
748 |
92% |
HF241.20000 |
우레탄(삼각) |
10mm×10mm |
m |
850 |
76% |
HF241.40000 |
우레탄(삼각) |
15mm×15mm |
m |
1,321 |
59% |
HF242.10000 |
우레탄(사각) |
5mm × 5mm |
m |
780 |
86% |
HF242.22000 |
우레탄(사각) |
10mm×10mm |
m |
1,017 |
62% |
HF242.31000 |
우레탄(사각) |
15mm×10mm |
m |
1,171 |
54% |
HF242.32000 |
우레탄(사각) |
15mm×15mm |
m |
1,387 |
42% |
HF242.34000 |
우레탄(사각) |
15mm×25mm |
m |
2,532 |
31% |
HF242.50000 |
우레탄(사각) |
20mm×20mm |
m |
1,892 |
29% |
HF242.60000 |
우레탄(사각) |
25mm×25mm |
m |
2,639 |
22% |
|
|
|
|
|
|
■ HF***(HF*****) 실링/ 유리공사 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HF131.10000 |
치오콜(삼각) |
5mm × 5mm (복층유리) |
m |
181 |
82% |
|
|
|
|
|
|
HC***(HC*****) 도막방수 |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 도막방수 시공에 소요되는 재료비 및 인건비를 포함한다. |
② 우레탄 도막방수 바닥시공은 우레탄 방수제(노출용), 마감코팅제, 프라이머, 회석제에 준하며, |
벽 시공시 마감코팅제는 제외한다. 접합부위(벽, 바닥접합)는 우레탄 방수제(비노출용), 저밀도 PE테이프, 부직포에 준한다. |
③ 고무아스팔트계 에멀션 방수는 고무아스팔트 에멀션, 프라이머, 부직포에 준한다. |
④ 재료의 할증 및 소운반비용과 바탕 청소, 정리, 표면의 요철부 처리비용을 포함한다. |
⑤ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HC100.10000 |
우레탄도막방수 |
바닥, 노출 (T=3mm) |
m2 |
22,161 |
34% |
HC200.10000 |
우레탄도막방수 |
벽, 노출 (T=2mm) |
m2 |
16,708 |
44% |
HC900.10000 |
우레탄도막방수 |
접합부위, 비노출 |
m |
4,695 |
45% |
HA900.20000 |
고무아스팔트계 에멀션 방수 |
2.5KG/m2 바름 |
m2 |
24,390 |
77% |
|
|
|
|
|
|
■ HA2** 아스팔트 바름(솔칠) |
【단가정의】 |
|
|
|
|
|
① 이 단가는 아스팔트 바름시 솔칠에 소요되는 비용이다. |
② 아스팔트 구입 및 운반비를 포함한다. |
③ 벽은 솔칠1회, 천정은 솔칠2회에 준한다. |
공종코드 |
공종명칭 |
규격 |
단위 |
단가 |
노무비율 |
HA200.11000 |
아스팔트 바름 |
벽 |
m2 |
3,435 |
66% |
HA200.12000 |
아스팔트 바름 |
천정 |
m2 |
7,793 |
70% | |