습공기선도: 수증기분압 현열비 등을 알수 있고, 유효온도는 알 수 없다.
상대습도 100%인 습공기의 건구온도와 노점온도는 같다.
상대습도 50%인 습공기의 건구온도는 습구온도보다 높다.
건구온도의 변화 없이 절대습도만 상승시키면 습구온도는 높아진다.
절대습도의 변화 없이 건구온도만 상승시키면 노점온도는 일정하다.
공기질 측정항목: 폼알데이히드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌, 에틸벤젠
상용출력: 급수 + 난방 + 배관손실
정격출력: 상용출력 + 예열부하
기계식: 버킷, 플로트
온수난방(리3팽관): 리턴곡, 3방밸브, 팽창탱크,팽창관
증기난방(중2감증인응탱): 증기트랩, 2중서비스벨브, 감압벨브, 증기헤더, 인젝터, 응축수펌프, 응축수탱크
온도조절식(벨다바서): 벨로즈, 다이어프램, 바이메탈, 서모왁스
500mm이하-유니온, 500mm초과 - 플랜지
증기관 수평 순기울기: 편심 레듀셔
가스누설경보기: 가스농도가 특별한계 1/4 이하에서 작동.
특별한계 1/200이하에서 작동 하지 않는다.
부지배수관 및 배수수평관은 관지름 200mm이상에서 그 유속이 매초당 0.6m 밑돌지 않는 범위 완만한 기울기.
풍하중 기준높이는 통상적인 건축구조물에서는 지붕의 평균높이로 하고, 기준높이에서 속도압 기준 산정.
점토: 예민비(부풀어 오른 값)가 크다. 가소성(굽는 성질)이 크다.
지반조사법: 표준관입(사질), 베인테스트(점토), 보링(boring), 탄성파식(물리탐사법)
보일링: 바닥 부풀어오름(사질지반)
지반개량공법: 웰 포인트, 진동다짐.
평판재하시험: 지내력 시험
SD400 고장력철근, 황색
철근 가공치수 허용오차 ± 20mm이내,
스터럽.띠철근.나선철근 허용오차 ± 5mm이내
AE제: C는 원칙적으로 공기연행제 사용하여야 한다. - 감수제, 유동화제 (강도증가, 균열 감소)
공기량: 보통 4.5%, 경량5.5%, 포장 4.5%, 고감도 3.5% 허용오차 ± 1.5%
물결합재비 185kg/m3
재료분리:(물결합재비 높음), 블리딩 현상, 하얀 얼룩찌꺼기(레이턴스)
일반볼트 나사산 3개이상, 고장력 1-6개 이상
물을 넣고 모르타르, 그라우트 3분미만 10분이상 되면 안된다.
치장줄는 깊이 6mm, 너비 10mm
도어행어 - 접이문 이동장치
건조를 전제로 방수공법 8%이하
개량A - 200mm(시트), 얇으면 300mm
동시줄눈: 외장재
강화유리 절단, 면처리, 구멍뚫기 - 강화 가공 전에 실시
석고: 수경성 석회: 기경성
시멘트 2%
콘크리트벽돌 5%
물의 경도: 탄화 칼슘(CaCO3) 100만분의 1로 환산
연수 90ppm이하, 보일러 온수로 적당
수격작용: 에어챔버(공기실), 수격방지기
크로스커넥션: Vaccum Breaker, 진공방지기, 역류방지기(크버진역)
기수혼합식: 스팀 사일런스
증기보일러 과열: 하트포드 접속법
배수수직관은 가능한 오프셋을 설치하지 않는다.개별 통기관은 트랩 웨어에서 관경 2배이상 떨어진 지점 분기
단관식 15m이하
방열기 아래벽면에서 50-60mm 떨어지게 설치거실에는 조기반응형 s/p헤드 설치
| 하이탱크 | 로우탱크 | 세정밸브 | ||
| 급수 | 10 mm | 10 mm | 25 mm | 0.1 Mpa |
| 세정관경 | 32 mm | 50 mm | 25 mm |
수관식 보일러: 보유수량 작다.
노통연관식: 보유수량 크다.
폴리 에틸렌관: 내충격성이 크고, 내한성이 크다. 한랭지 적합
폴리 부틸렌관: 무독성재료(정수기), 상수도 사용
가교화 폴리에틸렌: 내열성, 내화학성, 유연성, 내화성 우수
콘크리트의 온도가 낮아지면 공기량은 증가한다.
시멘트의 분말도 및 단위시멘트량이 증가하면 공기량은 감소한다.
철근콘크리트구조에서 철근배근 및 철근간격의 제한규정
동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 25mm 이상, 또한 철근의 공칭지름 이상.
휨부재의 경간 내에서 끝나는 한 다발철근 내의 개개 철근은
철근의 공칭지름의 40배 이상 서로 엇갈리게 끝나야 한다
벽체 또는 슬래브에서 휨주철근의 간격은
벽체나 슬래브 두께의 3배 이하로 하여야 하고, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.
나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향철근의 순간격은 40mm이상 또한,
보에서 D35를 초과하는 철근은 다발로 사용할 수 없다.
커버 플레이트의 전단면적은 플랜지 전단면적의 70%이하로 한다.
스티프너는 웨브의 전단력을 보강하고 좌굴을 방지한다.
강구조의 접합에 대한 설명으로 옳은 것은:
고장력볼트의 구멍 중심에서 볼트머리 또는 너트가 접하는 재의 연단까지의 최대거리는
판두께의 12배 이하 또한 150mm이하로 한다.
연결재, 새그로드 또는 띠장을 제외한 접합부의 설계강도는 45kN 일상으로 한다.
필릿용접의 유효길이는 필릿용접의 총길이에서 2배의 용접치수 두께를 공제한 값으로 한다.
응력을 전달하는 겹침이음은 2열 이상의 필릿용접을 원칙으로 한다.
고장력볼트의 마찰접합은 고장력볼트의 강력한 체결력에 의해 부재간에 발생하는
마찰력을 이용하는 접합형식이다.
위층 선홈통의 빗물을 받아 아래층 지붕의 처마홈통이나 선홈통에 넘겨주는 홈통을 누인홈통
처마 쪽 처마홈통의 높이는 처마홈통 외단부의 높이보다 최소 25mm 또는 처마홈통 최대폭 1/12 중 큰 치수 이상으로 높이가 높게 제작.
영마화길 | 미5길마
영식쌓기는 한켜는 길이쌓기, 다음켜는 마구리쌓기 ... 마구리켜의 모서리에 반절 또는 이오토막사용
활하중: 신축건축물, 공작물 구조계산과 기존 건축물의 안정성 검토시
가새골조구조: 수평하중을 수직방향 캔틸레버형 트러스에 휨 강성 지지
회전식 보링: 지층변화 연속적으로 정확히 알고자, 불교란 시료채취 가능
토질주상도: 보링시험 or 표준관입시험 통해 경연상태와 지하수위 조사
연성기초: 지반강성에 비해 기초판 강성이 상대적으로 작아서
AE제: 잔골재율이 클수록 공기량 증가. 손비빔보다기계 비빔 할수록 공기량 증가
평행한 철근 사이 수평 순간격은 25mm, 철근 공칭지름 이상
휨부재 경간내 끝나는 한 다발철근 내 개개철근: 40배이상 서로 엇갈리게
벽체 or 슬래브에서 휨 주철근 간격: 벽체나 슬래브 두께 3배이하, 450mm 이하
나선철근 or 띠철근 배근된 압축부재 축방향철근 순간격: 40mm이상, 공칭지름 1.5배 이상
커버플레이트 전단면적: 플랜지 전단면적의 70%이하
스티프너: 웨브 전단력 보강, 좌굴방지.
고장력볼트: 볼트.너트 최대거리: 판두께 12배, 150mm이하
고장력볼트 마찰접합 : 부재간 마찰력이용하는 접합형식
연결재.새그로드 or 띠장 제외! 45kN이상
필릿용접 유효길이: 총길이에서 2배 용접치수 공제
응력 전달겹침이음: 2열이상 필릿용접
영마화길 | 미5길마
영식: 마구리 모서리 반절 or 이오토막, 화란식: 길이켜 끝 모서리 칠오토막
미국식: 5켜 길이켜 다음 마구리켜
대린벽: 내력벽을 교차하면서 서로 마주보고 있는 벽
속빈단위조적개체: 평행한 평면 순단면적 같은 평면에서 측정 전단면적의 75%보다 적은 조적단위
프리즘: 그라우트 or 모르타르 ...규정 위한 시험체
순단면적: 전단면적 - 빈공간뺀 면적
실링재: 온도변화에 따라 변하지 않을것!, 조인트 부위 변형 추종할 수 있을 것.
아스팔트 지붕에 사용되는 두루마리 형태 : 반드시 수직으로 세워 보관
처마쪽 처마홈통 높이 외단높이보다 25mm or 처마홈통 최대폭의 1/12중 큰치수 이상
처마홈통 연결과, 선홈통 연결부 겹침길이 최소 100mm이상
표준품셈
철콘에서 기둥높이는 바닥두께 뺀 것. 벽면적: 기둥.보 면적 뺀것.
기둥 접한 보 면적: 미장바름면적에 공제.
야간작업: 25% 원거리.분산작업.이동시간 과다: 50%
소음이 공기전달음인 경우: 차음재
구조체 통한 고체전달음: 제진재 설치
스컴: 오수표면위로 떠오르는 오물찌꺼기
ss: 부유물질
루프통기: 배수수평지관연결된 2-8개 통기를 한개 통기관으로 담당. 최상류기구 바로 아래
도피통기: 최하류에 설치
옥내소화전방수구 연결 가지배관 구경:40mm, 수직배관 50mm
호스릴 25mm, 수직배관 32mm
제어반 전용실: 피난층 or 지하1층
상시근무, 쉽게접근: 2층 or 지하2층
소규모공간 60cm, 3배폭 확보x 살수방해 최소화위치 설치.
외벽창문 0.6m이내 s/p배치. 대피공간 헤드 설치x.
증발압력 높을 수록, 응축압력 낮을 수록 성적계수 높다.
승강기: 정기검사 2년이하, 정밀검사 3년마다, 설치검사 부터 15년 지난 경우
단지서버는 집중구내통신실 or 방재실
공급수압: 98kPa미만 적용x.
토수유량: 수도꼭지 통해 배출되는 단위시간단 물의 양(L/min)
최대토수유량: 완전열었을 때 단위시간단 물의 양(L/min), 토수유량중 큰값
세척밸부: 물탱크가 없는 양변기에 설치 수세밸브
사용수량: 수세핸들 1초작동 변기세척시 나오는 1회분 물의양, 보충수를 포함
오수온돌 - 바단채배마
온수: 역환수 배관
리턴콕, 3방밸브, 팽창탱크, 팽창관
증기: 냉각다리.하드포트.리프트 이음
증기트랩.인젝터.감압밸브.헤더.2중서비스밸브
진공환수식: 공기빼기밸브 필요없다.
응축기(열방출) - ct
증발기: 냉각이 이루어 지는 것.
2중효용: 재생기 2개(고온.저온)
흡수식: 전력소비 적다.
증발 압력이 낮을수록, 응축 압력이 높을 수록 성적계수는 높아진다.
냉동기 압축방법, 회전날개 고속회전 압축기는? 터보 압축기
D – 101
[26.03.18(수) 이론완성2(홈네트워크설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.345]
홈네트워크설비에서 전자출입시스템은 지상의 주동 현관 및 지하주차장과 주동을 연결하는 출입구에 설치하여야 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.341]
홈네트워크설비에서 단지네크워크장비는 세대 내 홈게이트웨이와 단지서버 간의 통신 및 보안을 수행,
백본, 방화벽, 워크그룹스위치 등 단지망을 구성하는 장비를 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.339]
홈네트워크설비에서 홈네트워크 구현 기술 중 IEEE 1394는 유선통신 기술에 해당한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.346]
홈네트워크설비에서 무인택배함의 설치수량은 소형주택의 경우 세대수의 약 10~15% 정도 설치할 것을 권장한다.
D – 102
[26.03.17(화) 이론완성2(홈네트워크설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.345]
홈네트워크설비에서 단지서버는 집중구내통신실 또는 방재실에 설치할 수 있다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.341]
홈네트워크설비에서 홈네트워크장비에는 홈게이트웨이, 세대단말기, 단지네트워크장비, 단지서버가 있다.
03. ( O )
[기본서 p.343]
홈네트워크설비에서 세대단자함은 세대 내에 인입되는 통신선로, 방송공동수신설비 또는 홈네트워크설비 등의 배선을 효율적으로 분배ㆍ접속하기 위하여 이용자의 전유부분에 포함되어 실내공간에 설치되는 분배함을 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.344]
홈게이트웨이는 세대단자함에 설치하거나 세대단말기에 포함하여 설치할 수 있다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.347]
홈네트워크사용기기의 예비부품은 5% 이상 5년간 확보할 것을 권장, 내구연한을 고려.
D – 103
[26.03.16(월) 이론완성2(홈네트워크설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.346]
홈네트워크설비에서 세대단자함은 500mm×400mm×80mm(깊이) 크기로 설치할 것을 권장한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.342]
홈네트워크설비에서 원격제어기기는 주택 내부 및 외부에서 가스, 조명, 전기 및 난방, 출입 등을 원격으로 제어할 수 있는 기기를 말한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.346]
홈네트워크설비에서 통신배관실의 출입문은 폭 0.7m, 높이 1.8m 이상(문틀의 내측치수)이어야 하며, 잠금장치를 설치하고,
관계자 외 출입통제 표시를 부착하여야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.341]
홈네트워크설비에서 홈게이트웨이는 전유부분에 설치되어 세대 내에서 사용되는 홈네트워크사용기기들을
유무선 네트워크로 연결하고 세대망과 단지망 혹은 통신사의 기간망을 상호 접속하는 장치를 말한다.
05. ( O )
[기본서 p.341]
홈네트워크설비에서 홈네트워크망 중 단지망은 집중구내통신실에서 세대까지를 연결하는 망을 말한다.
D – 106
[26.03.13(금) 이론완성2(전기 및 수송설비) 확인학습]
02. ( O )
[기본서 p.297]
가요전선관공사는 굴곡이 많아 금속관공사를 하기 어려운 곳에 적합하며, 콘크리트에 매입하면 안 된다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.319]
수송설비에서 높이가 31m를 초과하는 건축물에는 비상용 승강기를 추가로 설치하여야 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.327]
조속기는 카의 속도가 정격속도의 1.3배를 넘을 경우에 과속스위치를 작동시켜
전자브레이크 동력을 끊음으로써 엘리베이터를 정지시키는 장치
05. ( ☓ )
[기본서 p.328]
방재설비에서 피뢰설비의 인하도선을 대신하여 철골조의 철골구조물과 철근콘크리트조의 철근구조체 등을 사용하는 경우에는 전기적 연속성이 보장되어야 하며, 이 경우 전기적 연속성이 있다고 판단되기 위해서는 건축물 금속 구조체의 최상단부와 지표레벨 사이의 전기저항이 0.2Ω 이하이어야 한다.
D – 107
[26.03.12(목) 이론완성2(환기설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.273]
기계환기방식 중 제1종 환기방법은 송풍기와 배풍기를 이용한 강제적 환기이다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.274]
하나의 기계환기설비로 세대 내 2 이상의 실에 바깥공기를 공급할 경우의 필요 환기량은
각 실에 필요한 환기량의 합계 이상이 되도록 하여야 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.274]
기계환기설비는 주방 가스대 위의 공기배출장치, 화장실의 공기배출 송풍기 등 급속 환기설비와 함께 설치할 수 있다!!
D – 108
[26.03.11(수) 이론완성2(난방 및 냉동설비) 확인학습]
02. ( O )
[기본서 p.248]
냉동설비에서 냉동기의 성적계수는 냉매의 압력과 엔탈피의 관계를 나타낸 몰리에르 선도를 이용산정
05. ( O )
[기본서 p.252]
냉동설비에서 2중효용 흡수식 냉동기에는 재생기가 2개(고온, 저온) 있다.
D – 109
[26.03.10(화) 이론완성2(난방 및 냉동설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.225]
난방설비에서 인젝터는 증기보일러의 급수장치로 수압이 약하거나 일정하지 않은 곳에 사용된다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.239]
복사난방은 외기온도가 급변할 때 방열량 조절이 어렵다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.244]
지역난방은 건물이 플랜트로부터 멀리 떨어질수록 열매 반송 동력이 증가한다. !!
D – 110
[26.03.09(월) 이론완성2(난방 및 냉동설비) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.229]
증기난방은 잠열을 이용하기 때문에 순환이 빠르고 열의 운반능력이 크다.
D – 110
[26.03.09(월) 이론완성2(난방 및 냉동설비) 확인학습]
03. ( ☓ )
[기본서 p.238]
난방설비에서 단열층은 열손실을 방지하기 위하여 배관층과 바탕층 사이에 단열재를 설치하는 층이다.
04. ( O )
[기본서 p.226]
3방밸브는 온수보일러의 온수출구나 환수구 쪽의 밸브를 부주의로 인해 닫힌 채로 운전하는 경우의 위험을 방지 설치하는 안전밸브이다.
05. ( O )
[기본서 p.243]
지역난방은 일정지역 내의 대규모 중앙열원플랜트에서 생산된 열매(증기, 고온수)를 어떤 지역 내의 여러 건물에 공급하여 난방하는 방식이다.
D – 113
[26.03.06(금) 이론완성2(난방 및 냉동설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.222]
방열기밸브는 방열기 입구를 개폐하여 증기 또는 온수의 방열량을 조절하는 밸브이다.
02. ( O )
[기본서 p.231]
진공환수식 증기난방은 진공펌프로 장치 내의 공기를 제거하면서 환수관 내의 응축수를 보일러에 환수.
04. ( ☓ )
[기본서 p.223]
증기트랩은 방열기 또는 증기관 내에 발생하는 응축수 및 공기를 증기로부터 분리 자동으로
응축수만 환수관과 보일러에 배출
05. ( O )
[기본서 p.234]
고온수식은 100℃를 넘는 온수를 이용하여 난방을 할 때에는 대기압을 초과하는 압력으로 배관계 전체를 가압할 필요가 있다.
D – 114
[26.03.05(목) 이론완성2(소방설비) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.197]
소방설비에서 연결살수설비는 소방대가 건물 외벽 또는 외부에 있는 송수구를 통해
지하층 등의 천장에 설치되어 있는 헤드까지 송수하여 화재 진압
04. ( O )
[기본서 p.185]
소방설비에서 교차배관은 주배관으로부터 가지배관에 급수하는 배관이다.
05. ( O )
[기본서 p.192]
소방설비에서 물분무소화설비는 스프링클러와 유사하지만 보다 미세하고 균일한 물을 분무하여
질식작용 및 냉각작용원리를 이용한 소화방식이다.
D – 115
[26.03.04(수) 이론완성2(소방설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.202]
소방설비에서 보상식 감지기는 차동식과 정온식 감지기의 성능을 모두 가지고 있는 화재감지기이다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.190]
소방설비에서 아파트등의 세대 내 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 천장ㆍ반자ㆍ천장과 반자사이ㆍ덕트ㆍ선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러 헤드까지의 수평거리는 2.6m 이하로 하여야 한다.
03. ( O )
[기본서 p.179]
소방설비에서 기동용 수압 개폐장치(압력챔버)를 사용할 경우 그 용적은 100L 이상의 것으로 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.179]
소방설비에서 가압송수장치인 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 않고,
정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
05. ( O )
[기본서 p.180]
소방설비에서 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의 구경은 40mm(호스릴옥내소화전설비의 경우 25mm) 이상
D – 116
[26.03.03(화) 이론완성2(가스설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.157]
가스설비에서 액화석유가스(LPG)는 비중이 공기보다 무거워 가스누설감지기는 바닥에서 30cm 이내에 설치한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.164]
가스설비에서 도시가스배관을 지하에 매설하는 경우에는 지면으로부터 0.6m 이상의 거리를 유지해야 한다.
03. ( O )
[기본서 p.155]
가스설비에서 이론공기량은 가스 1㎥를 완전 연소시키는 데 필요한 이론상의 최소 공기량
04. ( ☓ )
[기본서 p.166]
가스설비에서 초고층 건물의 상층부로 공기보다 무거운 가스를 공급할 경우, 압력이 떨어지는 것을 고려해야 한다.
05. ( O )
[기본서 p.162]
가스설비에서 가스계량기와 화기 사이에 유지하여야 하는 거리는 2m 이상으로 한다.
D – 117
[26.03.02(월) 이론완성2(가스설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.162]
가스설비에서 가스계량기와 전기계량기 및 전기계폐기와의 거리는 60cm 이상으로 유지한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.155]
가스설비에서 진발열량(저위 발열량)은 잠열을 포함하지 않는 발열량을 말한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.163]
가스설비에서 가스의 압력을 고압에서 중압, 중압에서 저압으로 감압하는 압력조정기의 안전점검은 1년에 1회 이상 실시한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.166]
건물의 규모가 크고 배관 연장이 긴 경우에는 계통을 나누어 배관하도록 한다.
05. ( O )
[기본서 p.159]
도시가스배관은 도시가스를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 내압성능과 기밀성능을 가지도록 한다.
D – 120
[26.02.27(금) 이론완성2(오수정화설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.135]
오수정화설비에서 1일 처리용량이 200㎥ 이상인 오수처리시설과 1일 처리대상인원이
2천명 이상인 정화조의 방류수 수질측정 기준은 6개월마다 1회 이상 측정한다.
02. ( O )
[기본서 p.139]
오수정화설비에서 SS(부유물질)은 오수 중에 함유되어 있는 입자지름 2mm 이하의 불용성 부유물질을 ppm으로 표시한 것이다.
03. ( O )
[기본서 p.138]
오수정화설비에서 BOD 제거율이 높을수록, 유출수의 BOD가 낮을수록 정화조의 성능이 우수한 것이다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.140]
오수정화설비에서 부패탱크식 오수정화조의 오수 정화 순서는 부패조, 여과조, 산화조, 소독조, 방류 순이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.136]
오수정화설비에서 합류식하수관로는 오수와 하수도로 유입되는 빗물ㆍ지하수가 함께 흐르도록 하기 위한 하수관로를 말한다.
D – 121
[26.02.26(목) 이론완성2(배수ㆍ통기 및 위생기구설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.106]
배수설비에서 U트랩은 배수수평주관 도중에 설치한 경우 유속을 저해하는 결점이 있다.
02. ( O )
[기본서 p.124]
통기배관에서 수평관을 바닥 밑으로 빼내어 통기수직관에 연결하는 바닥 아래의 통기관은 금지한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.119]
루프통기관은 각개통기관보다 매우 경제적인 방법이지만, 통기 능률은 각개통기관에 비해 떨어진다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.111]
배수설비에서 기구배수부하단위는 각 기구의 최대 배수유량을 세면기 최대 배수유량으로 나눈 값에 동시사용률 등을 고려하여 결정한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.122]
소벤트방식은 통기관을 따로 설치하지 않고 2개의 특수이음쇠(공기혼합이음쇠, 공기분리이음쇠)와 신정통기관만으로 배수와 통기를 겸하고 있는 시스템이다
D – 122
[26.02.25(수) 이론완성2(배수ㆍ통기 및 위생기구설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.105]
트랩은 배수관 속의 악취 및 유독가스, 벌레 등이 실내로 침투하는 것을 방지한다.
02. ( O )
[기본서 p.108]
배수설비에서 그리스 포집기는 기름기를 제거ㆍ분리시키는 장치로 기름기를 많이 쓰는 주방 등에 사용된다.
03. ( O )
[기본서 p.118]
각개통기관은 되도록 트랩에 접근시켜 가장 높은 기구의 물넘침선 위로 150mm 이상 높은 곳에서 통기수평지관에 접속시킨다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.109]
배수설비에서 트랩의 봉수파괴 원인 중 트랩의 출구 쪽에 걸레조각이나 모발 등이 걸렸을 경우
모세관현상에 의해 봉수가 없어지는 현상은 고형물질을 제거하면 방지할 수 있다.
D – 123
[26.02.24(화) 이론완성2(급탕설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.86]
급탕설비에서 수관보일러는 고압 및 대용량에 적합하여 지역난방과 같은 대규모 설비나 대규모 공장 등에서 사용된다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.86]
급탕설비에서 수관보일러는 상부의 증기드럼, 하부의 물드럼과 여러 개의 수관으로 복사열이 크게 전달되도록 구성된 보일러이다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.90]
급탕설비에서 밀폐식 팽창탱크는 100℃ 이상의 고온수를 사용하는 곳에 적합하다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.94]
중앙식 급탕방식에서 직접가열식은 열효율면에서 좋지만, 보일러에 공급되는 냉수로 인해 보일러 본체에 불균등한 신축이 생길 수 있다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.96]
급탕설비에서 단관식은 급탕열원(보일러, 저탕조)에서 급탕위생기구까지의 배관길이는 15m 이하로 한다.
D – 124
[26.02.23(월) 이론완성2(급탕설비) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.98]
급탕설비에서 급탕배관은 일반적으로 중력순환식의 경우 1/150 이상, 강제순환식의 경우 1/200 이상으로 한다.
05. ( O )
[기본서 p.84]
급탕설비에서 보일러의 정격출력은 난방부하, 급탕부하, 배관손실부하, 예열부하의 합으로 표시된다.
D – 127
[26.02.20(금) 이론완성2(급탕설비) 확인학습]
02. ( O )
[기본서 p.82]
급탕설비에서 보일러실은 2개 이상의 출입문이 있어야 하며, 그중 하나는 보일러의 반출입이 용이해야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.96]
급탕설비에서 역환수방식은 각 층의 온수를 균등하게 분배하여 순환을 촉진하기 위한 목적으로 사용한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.90]
급탕설비에서 팽창탱크는 온수순환배관 도중에 온수팽창 및 이상 압력이 생겼을 경우 그 압력을 흡수하는 도피구로,
일종의 안전장치이다.
D – 128
[26.02.19(목) 이론완성2(급수설비) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.47]
급수설비에서 급수설계 시에는 최상층에 설치되는 위생기구를 기준으로 최소 필요압력을 결정한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.49]
급수설비에서 수도법령상 절수설비와 절수기기의 종류 및 기준에 관한 내용 중 샤워용은 공급수압 98kPa에서
해당 수도꼭지에 샤워호스를 부착한 상태로 측정한 최대토수유량이 1분당 7.5리터 이하인 것을 말한다.
05. ( O )
[기본서 p.52]
급수설비에서 고가탱크방식은 일정한 높이까지는 일정한 수압으로 급수할 수 있고, 취급이 간단하며, 대규모 급수설비에 적합하다.
D – 129
[26.02.18(수) 이론완성2(설비총론) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.35]
건축설비에서 체크밸브는 유체의 흐름을 한 방향으로만 흐르게 하여, 유체 흐름의 역류방지를 목적으로 실시하며,
개폐는 가능하지만 유량조절용으로는 사용하지 못한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.22]
건축설비에서 작은 공극이 많고 같은 재료일 경우, 벽이 두꺼울수록 열전도율이 작다.
04. ( O )
[기본서 p.29]
건축설비에서 강관은 인장강도가 크고 충격에 강하며, 주철관에 비해 부식이 커서 내구연수가 짧다.
D – 130
[26.02.17(화) 이론완성2(적산 및 견적) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.456]
적산 및 견적에서 개산견적은 설계도서가 미비하거나 정밀한 적산을 할 수 없을 때 공사비를 산출하는 것이다.
02. ( O )
[기본서 p.462]
적산 및 견적에서 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우, 구입장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.454]
적산 및 견적에서 할증률은 정미량에 재료의 운반, 절단, 가공 및 시공 중에 발생되는 손실량 또는 파손량을 가산해 주는 백분율(%)
04. ( ☓ )
[기본서 p.459]
적산 및 견적에서 경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며,
기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.461]
적산 및 견적에서 수량의 계산은 지정 소수자리 아래 1자리까지 산출하여 반올림한다.
01. ( ☓ )
[기본서 p.445]
수장공사에서 걸레받이는 바닥과 접한 벽체 하부의 보호 및 오염방지를 위하여 높이 100~200mm 정도로 설치
02. ( ☓ )
[기본서 p.438]
도장공사에서 에나멜 페인트는 유성페인트보다 도막이 두껍고, 탄성 및 광택이 있으며, 변색이 적어서 주로 금속에 사용된다.
D – 134
[26.02.13(금) 이론완성2(도장 및 수장공사) 확인학습]
03. ( ☓ )
[기본서 p.434]
도장공사에서 스프레이건으로 스프레이할 때에는 매끈한 평면을 얻을 수 있도록 하고,
항상 평행이동하면서 운행의 한 줄마다 스프레이 너비의 1/3 정도를 겹쳐 뿜는다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.436]
도장공사에서 수성페인트는 내알칼리성 도료로 콘크리트, 모르타르, 회반죽면 등에 사용된다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.439]
도장공사에서 징크로메이트는 크롬산아연과 알키드수지로 구성된 도료로서 알루미늄판의 초벌용에 사용된다.
D – 135
[26.02.12(목) 이론완성2(미장 및 타일공사) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.395]
미장공사시 석고플라스터에 시멘트, 소석회, 돌로마이트 플라스터 등을 혼합하여 사용하면 안 된다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.393]
미장공사시 논슬립은 계단의 디딤판과 챌판 중 디딤판의 끝부분에 설치하여 미끄러지지 않도록 하는 철물을 말한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.389]
미장공사시 마감두께는 바름층 전체의 두께, 라스 또는 졸대 바탕일 때는 바탕 먹임의 두께 및 손질바름은 제외한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.417]
타일공사에서 타일을 붙이는 모르타르에 시멘트 가루를 뿌리면 시멘트의 수축이 크기 때문에 타일이 떨어지기 쉽고 백화가 생기기 쉬우므로 뿌리지 않아야 한다.
D – 136
[26.02.11(수) 이론완성2(창호 및 유리공사) 확인학습]
03. ( O )
[기본서 p.368]
창호공사에서 여닫이 창호는 문의 한쪽에 지도리(경첩)를 달아서 여닫을 수 있게 한 문이다.
04. ( O )
[기본서 p.369]
창호공사에서 자재문은 문짝에 자유경첩을 달아 문을 안팎으로 여닫을 수 있게 한 문으로 문닫기에는 편리하나 기밀하지 못하고 문단속이 불완전하다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.372]
창호공사에서 플로어힌지는 스프링장치를 바닥에 묻고 상부의 지도리를 축대로 하여 문이 열리면 자동으로 닫히게 한 철물이다.
D – 138
[26.02.09(월) 이론완성2(지붕 및 홈통공사) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.346]
지붕공사에서 맨사드지붕은 모임지붕 물매의 상하가 다르게 한 지붕으로 천장 속을 높게 이용할 수 있고,
비교적 큰 실내구성에 용이한 지붕이다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.358]
홈통공사에서 선홈통과 벽면 사이에 이격거리는 최소 30mm 이상의 간격을 유지한다.
03. ( O )
[기본서 p.357]
홈통공사에서 처마홈통의 이음부는 겹침부분이 최소 30mm 이상 겹치도록 제작하고,
연결철물은 최대 50mm 이하의 간격으로 설치ㆍ고정한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.347]
지붕공사에서 지붕면적이 클수록 또는 간 사이가 길수록 물매는 크게 한다.
05. ( O )
[기본서 p.352]
지붕공사에서 아스팔트 싱글용 못이나 거멀못은 아연 제품 또는 아연도 제품을 사용하고,
공장에서 접착제가 도포된 부분에는 못질을 하지 않는다.
D – 141
[26.02.06(금) 이론완성2(방수 및 방습공사) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.310]
스트레이트 아스팔트는 신축이 좋고 교착력도 우수하지만 연화점, 내구력이 떨어지므로 주로 지하실방수용으로 사용된다.
02. ( O )
[기본서 p.327]
방수공사에서 백업재는 실링재의 줄눈깊이를 소정의 위치로 유지하기 위해 줄눈에 충전하는 성형재료이다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.312]
아스팔트 방수공사에서 볼록, 오목 모서리 부분은 일반 평면부 루핑을 붙이기 전에,
너비 300mm 정도의 스트레치 루핑을 사용하여 균등하게 덧붙임한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.313]
아스팔트 방수공사에서 펠트겹치기는 평행, 직교 또는 비늘형으로 겹쳐대지만 직교형으로 하는 것이 가장 유리하다.
05. ( O )
[기본서 p.319]
방수공사에서 지하 외벽 및 수영장 등의 벽면에서 개량 아스팔트 방수시트 붙이기에서
미리 개량 아스팔트 방수시트를 2m 정도로 재단하여 시공한다.
D – 142
[26.02.05(목) 이론완성2(조적구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.265]
조적구조에서 폭이 1.8m를 넘는 개구부의 상부에는 아치를 틀지 않고 철근콘크리트 인방보를 사용한다.
02. ( O )
[기본서 p.273]
조적구조에서 백화현상은 재령이 짧은 시멘트와 분말도가 작은 시멘트를 사용하는 경우 발생한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.263]
조적구조에서 영식쌓기는 한켜는 길이, 다음 켜는 마구리쌓기를 교대로 하며, 모서리나 벽끝 마구리켜에 반절이나 이오토막을 사용한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.267]
조적구조에서 벽돌 벽면 중간에서 내쌓기를 할 때에는 1켜씩 1/8B 또는 2켜씩 1/4B 내쌓기로 하며, 최대 내미는 한도는 2B 이내로 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.292]
조적구조에서 내력벽의 길이는 10m를 넘을 수 없으며, 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80㎡를 넘을 수 없다.
D – 143
[26.02.04(수) 이론완성2(조적구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.290]
조적구조 테두리보는 분산된 벽체를 일체화하여 하중을 균등하게 분포시키며, 횡력에 의한 벽면의 수직균열을 방지한다.
02. ( O )
[기본서 p.268]
조적구조에서 붉은벽돌은 벽돌쌓기 하루 전에 벽돌더미를 물 호스로 충분히 젖게 하여 표면에 습도를 유지한 상태로 준비하고,
더운 하절기에는 벽돌더미에 여러 시간 물뿌리기를 하여 표면이 건조하지 않게 해서 사용한다.
03. ( O )
[기본서 p.285]
조적구조에서 대리석은 강도가 크며 실외 사용이 드물고 실내 장식용으로 사용되며, 열과 산성에 약하고 풍화되기 쉽다.
04. ( O )
[기본서 p.274]
조적구조에서 벽돌조 복원 및 청소공사 시 줄눈 속에 남아 있는 찌꺼기, 흙, 모르타르 조각 등은 아무리 깊더라도 완전히 제거하여야 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.257]
조적구조는 풍압력, 지진력 등의 횡력에 약하여 고층건물에 적합하지 않다.
D – 144
[26.02.03(화) 이론완성2(조적구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.280]
단순조적 블록쌓기의 세로줄눈은 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 막힌줄눈으로 하며,
살두께가 큰 편을 위로 하여 쌓는다.
02. ( O )
[기본서 p.264]
아치쌓기는 상부에서 오는 수직 하중이 아치의 중심선을 따라 좌우로 나누어져
수직압력만 받게 하고 부재의 하부에 인장력이 생기지 않도록 한 구조이다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.293]
조적구조에서 벽량이란 내력벽 길이의 합계를 그 층의 바닥면적으로 나눈 값으로 최소 150mm/㎡ 이상이 되도록 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.267]
조적구조에서 엇모쌓기는 45°로 모서리가 면에 나오도록 쌓는 방식으로 음영 효과를 낼 수 있다.
05. ( O )
[기본서 p.261]
벽돌쌓기 시 가로 및 세로줄눈의 너비는 도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 10mm를 표준으로 한다.
D – 145
[26.02.02(월) 이론완성2(강구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.236]
강구조에서 필릿용접의 유효길이는 필릿용접의 총길이에서 용접치수의 2배를 공제 값으로 한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.211]
강구조에서 구조용 강재 SM 275는 최저항복강도가 275MPa 이다.
04. ( O )
[기본서 p.232]
강구조에서 그루브는 용접에서 두 부재 간 사이를 트이게 한 홈에 용착금속을 채워 넣는 부분을 말한다.
05. ( O )
[기본서 p.219]
강구조에서 기온이 높아 강재표면온도가 50℃ 이상이 되어 기포가 생길 우려가 있을 때에는 녹막이 도장을 해서는 안 된다.
D – 148
[26.01.30(금) 이론완성2(강구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.235]
그루브용접의 유효면적은 용접의 유효길이에 유효목두께를 곱한 것으로 한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.209]
강구조에서 탄소량이 증가하면 항복점ㆍ인장강도ㆍ경도ㆍ취성은 증가한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.222]
강구조에서 모든 접합부는 존재응력과 상관없이 반드시 45kN 이상 지지하도록 설계해야 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.228]
강구조에서 고장력볼트 접합 시 1차 조임 및 본조임은 접합부 볼트군마다 볼트를 삽입한 후 이음의 중앙부에서 판 단부 쪽으로 조임해 간다.
D – 149
[26.01.29(목) 이론완성2(철근콘크리트구조) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.143]
철근콘크리트구조에서 코어 강도의 시험 결과는 평균값이 설계기준압축강도의 85%를 초과하고 각각의 값이 75%를 초과하면 적합한 것으로 판정한다.
03. ( O )
[기본서 p.112]
철근콘크리트구조에서 주철근의 표준갈고리 가공은 90°, 180°로 하며,
스터럽과 띠철근의 표준갈고리 가공은 90°, 135°로 가공한다.
D – 150
[26.01.28(수) 이론완성2(철근콘크리트구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.150]
철근콘크리트구조에서 보 및 슬래브의 피로는 휨 및 전단에 대하여 검토하여야 한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.143]
철근콘크리트구조에서 콘크리트 강도시험용 시료는 하루에 1회 이상,
120㎥당 1회 이상, 슬래브나 벽체의 표면적 500㎡마다 1회 이상,
배합이 변경될 때마다 1회 이상 채취하여야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.118]
철근콘크리트구조에서 바닥철근은 보 또는 벽체에 정착하고, 벽철근은 기둥, 보, 바닥판에 정착한다.
D – 151
[26.01.27(화) 이론완성2(철근콘크리트구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.120]
철근콘크리트구조에서 폼타이(긴결재)는 거푸집의 형상유지 및 측압에 의하여 벌어짐 방지.
02. ( ☓ )
[기본서 p.168]
콘크리트를 부어넣은 후 1일간은 원칙적으로 그 위를 보행하거나 공사기구 및 기타 중량물을 올려놓아서는 안 된다.
04. ( O )
[기본서 p.121]
철근콘크리트구조에서 습도가 높을수록, 부배합일수록 측압은 크다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.137]
철근콘크리트구조에서 슬럼프치수는 콘크리트의 주저앉은 높이를 슬럼프판에서 측정한 후 30cm에서 뺀 수치를 말한다.
D – 152
[26.01.26(월) 이론완성2(토공사 및 기초구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.82]
토공사에서 오픈 컷 공법은 흙막이를 설치하지 않고 흙의 안식각을 고려하여 기초파기하는 공법이다.
02. ( O )
[기본서 p.64]
토공사에서 모래와 같은 입상토에 하중을 가하면, 그 압력은 주변에서 최소이고 중앙에서 최대가 된다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.62]
토공사에서 다짐은 사질지반에서 외력에 의해 공기가 빠져나가면서 체적이 감소되는 현상을 말한다.
04. ( O )
[기본서 p.70]
토공사에서 평판재하시험의 재하판은 직경 300mm를 표준으로 하며, 예정기초저면에 설치한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.76]
토공사에서 샌드 드레인 공법은 점토 지반의 대표적인 탈수공법으로 연약점토질 지반을 압밀하여 물을 제거하기 위해 배수 기둥을 설치하는 연직배수공법이다.
D – 155
[26.01.23(금) 이론완성2(토공사 및 기초구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.62]
토공사에서 액상화 현상은 물에 포화된 느슨한 사질토가 진동,
충격 등에 의하여 간극수압이 급격히 상승하기 때문에 전단저항을 잃어버리는 현상을 말한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.88]
토공사에서 동일 구조물의 기초에서는 가능한 한 이종형식 기초의 병용을 피하여야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.68]
표준관입시험은 흐트러지지 않은 시료의 채취가 불가능한 사질 지반에서 지반을 구성하는 토층의 경연, 상대 밀도를 측정할 때 사용되는 방법이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.80]
히빙 현상은 시트 파일 등의 흙막이벽 좌측과 우측의 토압차로서 연약한 점성토 지반에서 땅파기 외측의 흙의 중량으로 인하여 땅파기된 저면이 부풀어 오르는 현상을 말한다.
D – 156
[26.01.22(목) 이론완성2(토공사 및 기초구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.81]
토공사에서 언더피닝 공법은 기존 건물 가까이에 신축공사를 할 때 기존 건물의 지반과 기초를 보강하는 공법이다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.90]
토공사에서 전면기초는 상부구조의 광범위한 면적 내의 응력을 단일 기초판으로 연결하여 지반 또는 지정에 전달하도록 하는 기초를 말한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.69]
토공사에서 베인 테스트는 땅속의 토층에서 시료를 채취하지 않고 보링 구멍을 이용하여 +자 날개형의 베인을 지반에 박고 회전시켜 그 저항력에 의하여 연약 점토 지반의 점착력을 판별한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.79]
토공사에서 지하연속벽체(슬러리월)은 터파기 공사의 흙막이벽으로 사용함과 동시에 구조벽체로 활용된다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.61]
간극수압은 모래 속에 포함된 물에 의한 상향수압을 의미한다.
D – 157
[26.01.21(수) 이론완성2(구조총론) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.33]
활하중은 등분포 활하중과 집중 활하중으로 분류하며,
그 크기는 구조물의 안전도를 고려한 용도별 최솟값으로 정한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.39]
건축구조에서 건물의 고유주기는 건물의 층수가 늘어남에 따라 더욱 길어지게 된다.
03. ( O )
[기본서 p.48]
건축구조에서 절판구조는 판을 주름지게 하여 휨에 대한 저항능력을 향상시키는 구조를 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.30]
건축구조에서 벽은 두께에 직각으로 측정한 수평치수가 그 두께의 3배를 넘는 수직부재를 말한다.
D – 158
[26.01.20(화) 이론완성2(구조총론) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.40]
건축구조에서 지진하중은 건축물이 무거울수록 크다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.27]
건축구조에서 외력을 받아 변형한 물체가 그 외력을 받아 변형한 물체가 그 외력을 제거하면
본래의 모양으로 되돌아가는 성질을 탄성이라고 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.34]
건축구조에서 공동주택의 공용실의 기본등분포 활하중 최솟값은 5kN/㎡ 이상이다.
05. ( O )
[기본서 p.38]
건축구조에서 풍하중은 주골조설계용 수평풍하중ㆍ지붕풍하중과 외장재설계용 풍하중으로 구분한다.
D – 159
[26.01.19(월) 이론완성2(구조총론) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.46]
조립식구조는 계절에 관계없이 공사가 가능하여 날씨가 추운 지역에서 많이 이용된다.
03. ( O )
[기본서 p.48]
골조-전단벽구조는 수평력을 전단벽과 골조가 동시에 저항하는 구조이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.56]
강관비계 띠장의 수직간격은 2m 이하로 한다.
D – 162
[26.01.16(금) 이론완성2(구조총론) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.33]
활하중은 신축 건축물 및 공작물의 구조계산과 기존 건축물의 안전성 검토 시 적용된다.???
03. ( ☓ )
[기본서 p.56]
강관비계기둥의 간격은 띠장 방향으로 1.85m 이하, 장선방향으로 1.5m 이하이어야 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.45]
철근콘크리트구조는 철근을 배근하고 거푸집에 콘크리트를 부어넣어 일체식으로 구성한 구조로,
인장력은 철근이 부담하고 압축력은 콘크리트가 부담하도록 한 일체식구조이다.
05. ( O )
[기본서 p.26]
응력도는 외력이 작용하는 구조부재 단면에 발생하는 단위면적당 힘의 크기를 말한다.
D – 163
[26.01.15(목) 이론완성2(구조총론) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.39]
건물의 고유주기는 건물의 층수가 늘어남에 따라 더욱 길어지게 되므로, 진동주기는 건물높이에 비례한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.39]
지진하중 산정 시 반응수정계수가 클수록 지진하중은 감소한다.
04. ( O )
[기본서 p.40]
내진설계 시 평면 및 입면을 단순화ㆍ정형화하고, 대칭적인 형태를 가지도록 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.48]
트러스구조는 가늘고 긴 부재를 핀(힌지)접합해서 삼각형의 형상으로 만든 구조이다.
D – 164
[26.01.14(수) 이론완성1(전기 및 수송설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.319]
수송설비에서 비상용 승강기의 승강장 바닥면적은 비상용 승강기 1대에 대하여 6제곱미터 이상으로 하여야 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.304]
전기설비에서 피뢰설비의 돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 25cm 이상 돌출시켜 설치.
03. ( O )
[기본서 p.312]
전기설비에서 건축화조명은 조명기구에 의한 조명방식이 아니라 천장, 벽, 기둥 등
건축물의 내부에 조명기구를 붙여서 건물의 내부와 일체를 만드는 조명이다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.301]
전기설비에서 공동주택 전기자동차 충전시설는 공동주택 중 100세대 이상의 아파트에 설치하도록 한다.
D – 165
[26.01.13(화) 이론완성1(전기 및 수송설비) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.286]
전기설비에서 공동주택에 설치하는 전기시설의 용량은 각 세대별로 3kW
(3kW에 60㎡를 초과하는 10㎡마다 0.5kW를 더한 값) 이상.
04. ( ☓ )
[기본서 p.303]
전기설비에서 안테나는 풍속 40m/s에 견디도록 고정하며, 강전류로부터 3m 이상 떨어지도록 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.297]
전기설비에서 금속관공사는 주로 철근콘크리트구조의 매입공사에 사용되며, 외부의 기계적 충격으로부터 전선의 손상이 적다.
D – 166
[26.01.12(월) 이론완성1(전기 및 수송설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.300]
전기설비에서 공동주택에서 난방설비, 급수설비 등의 제어 및 상태감시를 위해 사용되는 현장제어 장치를 DDC라고 한다.
02. ( O )
[기본서 p.296]
전기설비에서 금속몰드공사는 접속점이 없는 절연전선을 사용하며, 기계적, 전기적으로 완전히 접속되어야 한다.
03. ( O )
[기본서 p.328]
전기설비에서 피뢰설비의 재료는 최소 단면적이 피복이 없는 동선을 기준으로
수뢰부, 인하도선 및 접지극은 50㎟ 이상이거나 이와 동등 이상의 성능을 갖추어야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.283]
전기설비에서 1주기는 주파수가 60Hz라면 1/60초를 나타낸다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.280]
전기설비의 전압 구분에서 교류의 저압기준은 1,000V 이하이다.
D – 169
[26.01.09(금) 이론완성1(전기 및 수송설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.292]
전기설비에서 분전반은 보수나 조작에 편리하도록 복도나 계단 부근의 벽에 설치하는 것이 좋다.
02. ( O )
[기본서 p.326]
수송설비에서 엘리베이터의 안전장치인 도어스위치는 카 도어 구동장치에 취부된 도어 안전장치로서 문이 완전히 닫혀야만 카를 출발시키는 장치를 말한다.
03. ( O )
[기본서 p.297]
전기설비에서 경질비닐관공사는 절연성, 내식성이 뛰어나고, 중량이 가볍고 시공이 용이하며, 열에 약하다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.311]
전기설비에서 전반국부병용조명은 전반조명의 조도가 국부조명 조도의 1/10 이상이 바람직하다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.303]
전기설비에서 피뢰침 설치대상은 낙뢰의 우려가 있는 건축물, 높이 20m 이상의 건축물이다.
D – 170
[26.01.08(목) 이론완성1(전기 및 수송설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.284]
전기설비에서 분산형전원은 중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 전원을 말하며,
신ㆍ재생에너지 발전설비, 전기저장장치 등을 포함한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.279]
전기설비에서 전기시계설비, 방송설비, 자동화재탐지설비, 정보통신망설비는 약전설비에 해당한다.
03. ( O )
[기본서 p.282]
전기설비에서 역률개선용 콘덴서는 역률을 개선하기 위하여 변압기 또는 전동기 등에 병렬로 설치하는 커패시터를 말한다.
04. ( O )
[기본서 p.282]
전기설비에서 전력손실을 적게 하기 위해서는 전압강하를 적게 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.287]
전기설비에서 부등률이 높다는 것은 변압기를 잘 활용한다는 것으로 설비이용률이 높다는 말이다.
전기설비에서 부하율이 크다는 것은 전력변동 적고 설비를 골고루 분포 이용하고 있다.
D – 171
[26.01.07(수) 이론완성1(전기 및 수송설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.298]
전기설비에서 라이팅덕트공사는 화랑의 벽면조명과 같이 광원을 이동시킬 필요가 있는 경우에 사용된다.
02. ( O )
[기본서 p.292]
전기설비에서 분전반은 배전반으로부터 간선으로 부하에 따라 전기를 공급받아 말단 부하에 배전하는 것이다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.292]
전기설비에서 분전반의 분기회로 1개의 길이는 30m 이하가 되게 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.287]
전기설비에서 부하율이 크다는 것은 전력변동 적고 설비를 골고루 분포 이용하고 있다.
05. ( O )
[기본서 p.298]
전기설비에서 전선의 굵기를 결정하는 요소는 허용전류, 전압강하, 기계적강도이다.
D – 172
[26.01.06(화) 이론완성1(소방설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.201]
소방설비에서 차동식 감지기는 주위온도가 일정 상승속도 이상 되면 작동하며, 다이어프램(공기팽창)에 의해 작동한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.209]
소방설비에서 거실통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치하고, 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치하여야 한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.180]
소방설비 가압송수장치에서 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100mm 이상,
방수구로 연결되는 배관의 구경은 65mm 이상의 것으로 하여야 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.174]
소방설비에서 가스자동소화장치는 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 가스계 소화약제를 방사하여 소화하는 소화정치를 말한다.
05. ( O )
[기본서 p.207]
소방설비에서 피난용 트랩은 화재층과 직상층을 연결하는 계단형태의 피난기구를 말한다.
D – 173
[26.01.05(월) 이론완성1(소방설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.200]
소방설비에서 정온식 감지기는 실내온도가 일정온도 이상으로 상승할 때 작동하며, 바이메탈(금속팽창)에 의해 작동한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.171]
소방설비에서 주방화재는 주방에서 동식물유를 취급하는 조리기구에서 일어나는 화재이며, K급화재로 표시한다.
03. ( O )
[기본서 p.207]
소방설비에서 다수인피난장비는 화재 시 2인 이상의 피난자가 동시에 해당 층에서 지상 또는 피난층으로 하강하는 피난기구를 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.188]
소방설비에서 건식스프링클러는 수원에서 1차측 밸브까지만 물이 채워져 있고
2차측인 헤드까지는 질소가스 또는 자동 컴프레서를 이용하여 압축공기를 채워둔다.
05. ( O )
[기본서 p.198]
소방설비에서 비상콘센트설비는 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층부터 설치한다.
D – 176
[26.01.02(금) 이론완성1(소방설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.189]
소방설비에서 천장이 높은 무대부를 비롯하여 공장, 창고, 준위험물 저장소에는 개방형 스프링클러 배관방식이 효과적이다.
02. ( O )
[기본서 p.202]
소방설비에서 공동주택의 세대 내 거실(취침용도로 사용될 수 있는 통상적인 방 및 거실을 말한다)에는 연기감지기를 설치해야 한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.204]
소방설비에서 누전경보기는 경계전로가 분기되지 아니한 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치하여야 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.196]
소방설비에서 연결송수관설비의 펌프 양정은 최상층에 설치된 노즐선단의 압력이 0.35MPa 이상의 압력이 되도록 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.177]
소방설비에서 옥내소화전은 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 한다.
D – 177
[26.01.01(목) 이론완성1(소방설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.210]
소방설비에서 유도등 비상전원은 축전지로 하여야 하며,
유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.171]
점검인력 1단위가 하루 동안 점검할 수 있는 아파트 세대수는 종합점검과 작동점검에 관계없이 250세대이다.
03. ( O )
[기본서 p.183]
소방설비에서 스프링클러는 자동소화설비로 초기화재 소화율이 높으며, 경보기능이 있고, 오동작이 적다.
04. ( O )
[기본서 p.207]
소방설비에서 완강기는 사용자의 몸무게에 따라 자동적으로 내려올 수 있는 기구 중
사용자가 교대하여 연속적으로 사용할 수 있는 것
cf. 승강식 피난기는 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스스로 상승하여
연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식 기기를
05. ( ☓ )
[기본서 p.179]
소방설비 가압송수장치에서 체절운전은 펌프의 성능시험을 목적으로 펌프 토출측의
개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전하는 것을 말한다.
D – 178
[25.12.31(수) 이론완성1(소방설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.179]
소방설비에서 가압송수장치는 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프 토출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고,
흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.203]
소방설비에서 발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되, 그 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 하여야 한다.
03. ( O )
[기본서 p.175]
소방설비에서 소형소화기는 각 층마다 설치하되, 특정소방대상물의 각 부분으로부터
1개의 대형소화기까지의 보행거리는 30m 이내가 되도록 배치하여야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.174]
공동주택의 소화기구 및 자동소화장치 기준에서 주거용 주방자동소화장치는 아파트등의
주방에 열원의 종류에 적합한 것으로 설치하고, 열원을 차단할 수 있는 차단장치를 설치해야 한다.
05. ( O )
[기본서 p.195]
소방설비에서 연결송수관설비의 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치해야 한다.
D – 179
[25.12.30(화) 이론완성1(소방설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.207]
소방설비에서 승강식 피난기는 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스스로 상승하여
연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식 기기를 말한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.181]
소방설비에서 옥외소화전설비는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.172]
소방설비에서 제연설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 연소방지설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비는 소화활동설비에 속한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.209]
소방설비에서 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치해야 한다.
05. ( O )
[기본서 p.174]
소형소화기는 능력단위가 1단위 이상이고 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기이다.
D – 180
[25.12.29(월) 이론완성1(배수ㆍ통기ㆍ위생기구설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.119]
통기설비에서 루프통기관은 최상류기구로부터 기구배수관이 배수수평지관에 연결된
직후 하류 측에서 입상하여 통기수직관으로 연결하는 통기관이다.
02. ( O )
[기본서 p.130]
위생기구설비에서 세정밸브식은 연속사용이 가능한 화장실에 많이 사용되고, 소음이 커서 일반주택에서 많이 사용하지 못한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.130]
위생기구설비에서 하이탱크식은 수리가 어렵고, 세정 시 소음이 크다.
D – 184
[25.12.25(목) 이론완성1(배수ㆍ통기ㆍ위생기구설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.114]
배수설비에서 배수관 내에 유입된 배수가 상층부에서 하층부로 낙하하면서 증가하던 속도가
더 이상 증가하지 않을 때의 속도를 종국유속이라 한다.
02. ( O )
[기본서 p.106]
배수설비에서 배수트랩은 배수흐름이 저하되므로 이중으로 트랩을 설치하지 않는다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.111]
배수설비에서 배수수직관의 관경은 가장 큰 배수부하를 담당하는 최하층 관경을 최상층까지 동일하게 적용한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.109]
배수설비에서 봉수 파괴원인 중 토출작용은 건물 상층부의 배수수직관으로부터 일시에 많은 양의 물이 흐를 때, 이 물이 피스톤 작용을 일으켜 하류 또는 하층 기구의 트랩 봉수를 공기의 압축에 의해 실내 측으로 역류시키는 작용이다.
05. ( O )
[기본서 p.107]
기구트랩은 대변기나 소변기처럼 위생기구와 일체로 된 트랩을 말하며, 기구의 기능에 따라 여러 가지 형태가 있다.
D – 185
[25.12.24(수) 이론완성1(배수ㆍ통기ㆍ위생기구설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.106]
배수설비에서 배수트랩은 봉수 수면이 디프보다 낮은 위치에 있으면 하수 가스의 침입을 방지할 수 없기 때문에
디프보다 높은 위치에 있도록 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.111]
배수설비에서 배수수평지관의 최소관경은 접속하는 트랩구경과 위생기구배수관의 최대구경과 같거나 그 이상으로 한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.114]
배수부하단위가 큰 대변기는 될 수 있는 대로 수직관에서 가깝게 설치한다.
04. ( O )
[기본서 p.105]
배수설비에서 간접배수는 각 기구를 배수관에 직접 연결하지 않고, 도중에 끊어서 대기에 개방시키는 배수방식을 말한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.112]
배수설비에서 청소구는 배수수평관이 긴 경우, 배수관의 관지름이 100mm 이하인 경우는 15m 이내마다 설치한다.
D – 186
[25.12.23(화) 이론완성1(배수ㆍ통기ㆍ위생기구설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.105]
배수설비에서 봉수의 깊이는 최소 50mm ~ 최대 100mm가 적당하다.
02. ( O )
[기본서 p.106]
배수설비에서 트랩의 가장자리와 싱크대 또는 바닥 마감 부분의 사이는 내수성 충전재로 마무리한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.107]
배수설비에서 드럼트랩은 주방 싱크의 배수용 트랩으로 사용된다.
04. ( O )
[기본서 p.111]
배수설비에서 옥내 배수관의 관경은 기구배수부하단위법 등에 의하여 결정할 수 있다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.104]
배수설비에서 공공하수관보다도 낮은 곳의 배수는 기계식을 이용한다.
D – 187
[25.12.22(월) 이론완성1(급수설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.43]
급수설비에서 먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙상 음료수 중 수돗물의 수질기준 중 수은은 0.001mg/L를 넘지 아니하여야 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.66]
급수설비에서 단수 발생 시 일시적인 부압으로 인한 배수의 역류가 발생하지 않도록 수전과 세면기 상당부와의 거리를 확보(토수구 공간)하거나 역류방지기를 설치하도록 한다.
03. ( O )
[기본서 p.58]
급수설비에서 급수조닝을 하는 이유는 각 층별 급수압력을 균등하게 하고, 수격작용에 의한 소음 및 진동을 방지한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.53] ????
급수설비에서 고가탱크의 설치높이는 최상층 사용기구의 최소 필요압력과 배관 마찰손실 등을 고려하여 결정한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.47]
급수설비에서 기구급수부하단위는 같은 종류의 기구일 경우 공중용이 개인용보다 크다.
D – 190
[25.12.19(금) 이론완성1(급수설비) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.74]
급수설비에서 펌프의 공동현상은 수온이 상승하거나 빠른 속도로 물이 운동할 때 물의 압력이
증기압 이하로 낮아져서 물 내에 증기기포가 발생하는 현상이다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.64]
급수설비에서 수도직결방식의 급수배관의 수압시험은 배관의 최저부에서 최소 1.0MPa 압력으로 실시한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.42]
급수설비에서 절수설비는 별도의 부속이나 기기를 추가로 정착하지 아니하고도
일반 제품에 비하여 물을 적게 사용하도록 생산된 수도꼭지 및 변기를 말한다.
04. ( O )
[기본서 p.50]
급수설비에서 중수는 살수, 세차 및 대ㆍ소변기의 세정 등에 이용된다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.44]
급수설비에서 연수는 탄산칼슘 함유량 90ppm 이하인 물로 세탁, 염색, 보일러 용수 등에 사용하기 적합하다.
D – 191
[25.12.18(목) 이론완성1(급수설비) 확인학습]
04. ( ☓ )
[기본서 p.64]
급수설비에서 관로에 관성력과 중력이 작용하여 물 흐름이 끊기는 수주분리현상이 생기지 않도록 배관한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.73]
급수설비에서 펌프의 전양정은 회전수의 제곱에 비례한다.
D – 192
[25.12.17(수) 이론완성1(급수설비) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.65]
급수설비에서 수조의 급수 유입구와 유출구 사이의 거리는 가능한 한 길게 하여 정체에 의한 오염이 발생하지 않도록 한다.
02. ( O )
[기본서 p.63]
급수설비에서 수격작용은 일종의 물에 의한 마찰음으로 소음ㆍ진동을 유발하고 수전 및 수전의 패킹이나 와셔 등에 손상을 입힌다.
03. ( O )
[기본서 p.55]
급수설비에서 압력탱크방식은 공기의 압력을 견디기 위해 탱크를 정밀하게 제작하여야 하므로, 시설비와 관리비가 많이 든다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.49]
급수설비에서 절수설비와 절수기기의 종류 및 기준에서
수도꼭지는 98kPa 최대토수유량 1분당 6리터 이하, 공중용 화장실에 설치하는 수도꼭지는 1분당 5리터 이하
05. ( ☓ )
[기본서 p.54]
급수설비에서 건축물의 땅 밑에 저수조를 설치하는 경우에는 분뇨ㆍ쓰레기 등의 유해물질로부터 5m 이상 띄워서 설치한다.
D – 193
[25.12.16(화) 이론완성1(건축설비총론) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.35]
건축설비에서 글로브밸브는 유체에 대한 마찰저항손실이 가장 크다.
02. ( O )
[기본서 p.14]
건축설비에서 관경이 달라지는 수평관 속에서 물이 정상 흐름을 할 때, 관경이 클수록 유속이 느려진다.
03. ( O )
[기본서 p.17]
건축설비에서 난방도일은 어느 지방의 추운 정도를 나타내는 지표로 사용된다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.36]
건축설비에서 콕은 원추상의 꼭지가 축을 중심으로 회전하고 수전을 90°로 회전시켜 유로를 급속히 개폐하여
차단ㆍ조절하는 경우에 사용된다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.30]
건축설비에서 동관의 관두께는 K타입, L타입, M타입으로 구분된다.
D – 194
[25.12.15(월) 이론완성1(건축설비총론) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.27]
건축설비에서 결로는 내부벽체 표면온도가 노점온도보다 낮을 때 발생한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.20]
건축설비에서 잠열은 온도는 변하지 않고 상태변화에 따라 출입하는 열로 증기난방에 이용된다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.18]
건축설비에서 욕실, 화장실 및 다용도실 등에서 급수ㆍ배수로 인하여 발생하는 소음은 공동주택 층간소음에서 제외한다.
04. ( O )
[기본서 p.16]
건축설비에서 노점온도는 어떤 공기의 상대습도가 100%가 되는 온도이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.30]
건축설비에서 경질염화비닐관은 전기절연성, 내산성, 내알칼리성, 내식성이 우수하지만, 충격과 열에 약하다.
D – 197
[25.12.12(금) 이론완성1(건축설비총론) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.13]
건축설비에서 마찰손실수두는 관지름, 중력가속도에 반비례한다.
02. ( O )
[기본서 p.12]
건축설비에서 게이지압력은 대기압이 빠진 압력이므로, 게이지압력에 대기압을 더한 압력이 전체적인 압력인 절대압력이 된다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.18]
건축설비에서 공기전달음에 대한 방음방법 중 차음재는 흡음률이 낮은 재료로 밀실하고 비중이 큰 것을 사용한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.14]
건축설비에서 유속이 증가하면 유체의 압력이 감소하고, 반대로 유속이 감소하면 압력은 증가한다.
05. ( O )
[기본서 p.10]
건축설비에서 1W란 1초 동안 1J의 일을 하는 일률의 단위를 말한다.
D – 198
[25.12.11(목) 이론완성1(적산 및 견적) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.463]
작업공간의 협소, 동일 장소에 수종의 장비가동, 소음ㆍ진동발생, 위험 발생 등의 이유로 작업능력 저하가 발생하는 경우
품을 50%까지 가산할 수 있다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.454]
정미량은 설계수량으로 설계도서를 근거로 하여 산출한 수량으로 할증률이 포함되지 않는다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.454]
적산은 공사 진행에 필요한 공사량(재료, 폼)을 도면과 시방서에 의거하여 산출하는 기술 활동을 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.460]
표준품셈에서 제시된 품은 일일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.
05. ( O )
[기본서 p.456]
일위대가는 재료비에 가공 및 설치비 등을 가산하여 단위단가로 작성한 것이다.
D – 199
[25.12.10(수) 이론완성1(적산 및 견적) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.455]
명세견적은 입찰가격을 결정하는 데 기초가 되는 정밀가격으로 최종견적, 명세견적, 입찰견적 등으로 표현하기도 한다.
02. ( O )
[기본서 p.459]
일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동 부문에서 발생되는 비용으로, 세목은 경비와 흡사하다.
03. ( O )
[기본서 p.457]
공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.
04. ( O )
[기본서 p.457]
총공사비는 공사 총원가에 부가이윤을 합한 것이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.458]
소모재료비, 소모공구ㆍ기구ㆍ비품비는 간접재료비에 속한다.
D – 200
[25.12.09(화) 이론완성1(미장 및 타일공사) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.416]
타일공사에서 타일붙임용 모르타르의 배합비는 용적비로 계상한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.418]
타일붙임공사 시 창문선, 문선 등 개구부 둘레와 설비기구류와의 마무리 줄눈 너비는 10mm 정도로 한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.424]
타일공사 시 접착붙이기는 합성수지 계통의 접착제를 바탕에 바르고 타일을 눌러 붙이는 공법으로 내장공사에 한하여 적용한다.
05. ( O )
[기본서 p.422]
압착붙이기는 평탄하게 마무리한 바탕 모르타르 면에 붙임 모르타르를 바르고 나무망치 등으로 두들겨 붙이는 방법이다.
D – 201
[25.12.08(월) 이론완성1(미장 및 타일공사) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.410]
미장공사 시 단열 모르타르 바름 공사에서 재료의 저장은 바닥과 벽에서 150mm 이상 띄어서 흙 또는
불순물에 오염되지 않도록 해야 되며, 특히 수분에 젖지 않도록 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.409]
미장공사 시 단열 모르타르에 유리섬유, 부직포 등의 보강재를 사용할 경우에는 유리섬유는 내알칼리 처리된 제품이어야 하며, 부직포는 난연처리된 제품이어야 한다.
03. ( O )
[기본서 p.414]
타일공사에서 클링커타일은 고온에서 충분히 소성한 타일로, 표면이 거친 석기질 타일이고 색상은 다갈색이다.
주로 외부바닥이나 옥상 등에 사용되며 보행시 미끄러짐을 방지할 수 있다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.416]
타일공사 시 타일 1장의 기준치수는 타일치수와 줄눈치수를 합한 것으로 한다.
D – 204
[25.12.05(금) 이론완성1(미장 및 타일공사) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.401]
시멘트 모르타르 바름 미장공사 시 매회 바름은 초벌, 재벌, 정벌 순서로 하며,
1회 두께는 바닥을 제외하고 얇게 여러 번 바르는 것이 좋다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.412]
미장공사에서 온수온돌공사 시 온돌바닥 모르타르 바르기의 미장마감 횟수는 최소 3회 이상으로 하며,
고름작업은 미장 횟수에 포함하지 않는다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.389]
미장공사에서 고름질은 바름두께 또는 마감두께가 두꺼울 때 혹은 요철이 심할 때
적정한 바름두께 또는 마감두께가 될 수 있도록 초벌바름 위에 발라 붙여 주는 것 또는 그 바름층을 말한다.
04. ( O )
[기본서 p.396]
미장바름 시 바름두께를 얇게 하여 여러 번 발라 소정의 두께가 나오도록 한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.400]
미장공사 시 시멘트 모르타르, 석고성 플라스터는 수경성 재료에 속한다.
D – 205
[25.12.04(목) 이론완성1(미장 및 타일공사) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.393]
미장공사 시 코너비드는 기둥, 벽체의 모서리 면, 각진 면, 구석 면의 미장보호를 위해 사용하는 철물을 말한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.389]
미장공사 시 눈먹임은 인조석 갈기 또는 테라조 현장갈기의 갈아내기 공정에 있어서 작업면의 종석이 빠져나간 구멍 부분
및 기포를 메우기 위해 그 배합에서 종석을 제외하고 반죽한 것을 작업면에 발라 밀어 넣어 채우는 것을 말한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.389]
미장공사 시 미장두께는 각 미장층별로 발라 붙인 면적의 평균 바름두께를 말한다.
D – 207
[25.12.02(화) 이론완성1(창호 및 유리공사) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.372]
창호공사에서 레버토리힌지는 자유정첩(경첩)의 일종으로 열려진 여닫이문이 저절로 닫히지만,
10~15cm 정도는 열려 있게 한 경첩을 말한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.373]
창호공사에서 창개폐조정기는 여닫이창을 열어 젖혀 바람에 휘날리지 않게 고정하는 장치를 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.369]
창호공사에서 미서기창호는 위틀과 밑틀에 두 줄로 홈을 파서 문 한 짝을 다른 한 짝 옆에 밀어 붙이게 한 창호이다.
05. ( O )
[기본서 p.374]
창호공사에서 크레센트는 오르내리창이나 미서기창의 잠금장치를 말한다.
D – 206
[25.12.03(수) 이론완성1(창호 및 유리공사) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.376]
유리공사에서 세팅블록은 새시 하단부의 유리끼움용 부자재로서 유리의 자중을 지지하는 고임재이다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.377]
유리공사에서 강화유리는 보통판유리를 600℃~800℃ 정도의 연화점 이상으로 가열한 다음
균등하게 급격히 냉각시켜 열처리한 유리이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.378]
유리공사에서 로이유리는 열적외선을 반사하는 은소재 도막으로 코팅하여 방사율과 열관류율을 낮추고
가시광선 투과율을 높인 유리로서 일반적으로 복층유리로 제조하여 사용한다.
D – 208
[25.12.01(월) 이론완성1(창호 및 유리공사) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.373]
창호공사에서 도어체크는 문과 문틀에 장치하여 열려진 여닫이문이 자동적으로 조용히 닫히게 하는 장치로
피스톤장치가 있어 개폐속도를 조절할 수 있는 창호철물을 말한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.371]
창호공사에서 접문은 여러 장의 문을 경첩으로 연결하고 상부에 도어행거를 사용한 것으로, 방의 가변적 구획을 위한 문이다.
03. ( O )
[기본서 p.371]
창호공사에서 무테문은 문짝을 투명 강화유리나 아크릴판으로 하고 상하단에 스테인리스 스틸 등으로 보강테를 댄 형태이다.
04. ( O )
[기본서 p.370]
창호공사에서 플러시문은 울거미를 짜고 중간살을 25cm 정도의 간격으로 배치하여 양면에 합판을 부착한 문이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.364]
창호공사에서 합판, 집성재가 아닌 목재의 건조 정도에 따른
함수율은 설계도서에 정한 바가 없는 경우 18% 이하로 한다.
D – 211
[25.11.28(금) 이론완성1(방수 및 방습구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.307]
방수공사에서 시멘트 액체 방수공법에서 치켜올림 부위에는 미리 방수 시멘트 페이스트를 바르고,
그 위를 100mm 이상의 겹침폭을 두고 평면부와 치켜올림부를 바른다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.319]
방수공사에서 개량 아스팔트 방수시트의 상호 겹침은 길이방향으로 200mm, 너비방향으로는 100mm 이상으로 하고,
물매의 낮은 부위에 위치한 시트가 겹침 시 아랫면에 오도록 접합시킨다.
03. ( O )
[기본서 p.310]
방수공사에서 아스팔트 프라이머는 방수의 역할보다는 콘크리트 바탕면과 아스팔트 방수층과의
부착력을 증대시키는 역할을 한다.
04. ( O )
[기본서 p.326]
실링방수공사는 건축물의 각종 줄눈, 창호 주위, 접합부, 균열 부위 등에 탄성적 충전재로서 실(Seal)을 채워 경화하면서 수밀성과 기밀성을 확보하여 방수하는 공법이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.335]
방수공사에서 누수균열 보수재료는 시멘트계 주입재, 친수성 에폭시수지계 주입재, 폴리우레탄계 주입재,
수계 아크릴 겔 주입재, 합성고무계 폴리머 겔 주입재로 구분한다.
D – 212
[25.11.27(목) 이론완성1(방수 및 방습구조) 확인학습]
03. ( ☓ )
[기본서 p.321]
방수공사에서 도막방수공사는 이음매가 없고 일체형을 형성하고, 바탕면에 균일한 두께의 시공이 곤란하다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.312]
아스팔트 방수공사에서 루핑은 원칙적으로 물 흐름을 고려하여 물매의 아래쪽에서부터 위쪽을 향해 붙이고,
또한 상ㆍ하층의 겹침 위치가 동일하지 않도록 붙인다.
D – 213
[25.11.26(수) 이론완성1(방수 및 방습구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.300]
방수공사에서 지붕 슬래브, 실내의 바닥 등에서 현장타설 철근콘크리트, 콘크리트 평판류, 아스팔트 콘크리트, 자갈 등
으로 방수층을 보호할 경우, 바탕의 물매는 1/100~1/50으로 한다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.301]
방수공사에서 오목모서리에서 아스팔트 방수층 삼각형으로, 아스팔트 외의 방수층은 직각으로 면처리
04. ( ☓ )
[기본서 p.319]
방수공사에서 오목모서리와 볼록모서리 부분은 일반 평면부에서의 개량 아스팔트 방수시트 붙이기에 앞서
너비 200mm 정도의 덧붙임용 시트로 처리한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.320]
방수공사에서 도막방수공사는 곡면이 많은 지붕이나 복잡한 형상의 시공에 유리한 공법이지만, 방수의 신뢰도는 떨어진다.
D – 214
[25.11.25(화) 이론완성1(강구조) 확인학습]
03. ( ☓ )
[기본서 p.208]
강구조에서 강재의 취성파괴는 저온에서 인장할 때 또는 갑작스런 하중의 집중으로 생기기 쉽다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.237]
강구조에서 용접결함 중 오버랩은 용접금속과 모재가 융합되지 않고 단순히 겹쳐지는 것을 말한다.
05. ( O )
[기본서 p.240]
강구조에서 고장력볼트와 용접의 병용접합은 원칙적으로 고장력볼트를 먼저 조인 후 용접한다.
D – 215
[25.11.24(월) 이론완성1(강구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.212]
강구조에서 TMCP 강재는 극후판의 용접성과 내진성을 개선한 제어열처리강이다.
02. ( O )
[기본서 p.235]
강구조에서 필릿용접은 두 접합재의 면을 가공하지 않고 직각으로 맞추어 겹쳐지는 모서리 부분을 용접하는 방법이다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.215]
강구조에서 스캘럽은 용접선이 교차할 경우, 이를 피하기 위하여 오목하게 파 놓은 것이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.231]
강구조에서 용접접합은 접합부의 강성이 크며, 구멍에 의한 부재단면 결손이 없다.
D – 218
[25.11.21(금) 이론완성1(강구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.241]
강구조에서 용접부의 루트나 표면층 또는 용접부 단부에 있는 모재 위에는 피이닝을 실시해서는 안되며,
용접부에 대한 코킹은 허용되지 않는다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.238]
강구조에서 용접부 검사방법에는 표면결함검출에는
방사선투과 외에 자분탐상시험, 침투탐상시험에 의한 방법이 이용된다.
05. ( O )
[기본서 p.207]
강구조에서 강재는 인성이 커서 변형에 유리하고, 소성변형능력이 우수하다.
D – 219
[25.11.20(목) 이론완성1(강구조) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.213]
강구조에서 밀시트란 강재 납입 시에 첨부하는 품질보증서로
제조번호, 강재번호, 화학성분, 기계적 성질 등이 기록되어 있다.
02. ( O )
[기본서 p.210]
강구조에서 일반구조용 압연강재는 SS로 표시한다.
03. ( O )
[기본서 p.240]
강구조에서 아크 발생은 필히 용접부 내에서 일어나도록 해야 한다.
04. ( O )
[기본서 p.222]
강구조에서 압축재 접합부에 볼트를 사용하는 경우 볼트 구멍의 단면결손은 무시할 수 있으며,
볼트의 지압파괴는 전단접합에서 발생하는 파괴의 일종이다.
D – 220
[25.11.19(수) 이론완성1(강구조) 확인학습]
03. ( ☓ )
[기본서 p.232]
강구조에서 엔드탭은 용접선의 단부에 붙인 보조판으로 아크의 시작부나 종단부의
크레이터 등의 결함방지를 위하여 사용한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.225]
강구조에서 고장력볼트은 응력집중이 적으므로 반복응력에 대해서 강하고, 유효단면적당 응력이 작으며, 피로강도가 높다.
D – 221
[25.11.18(화) 이론완성1(철근콘크리트구조3) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.130]
철근콘크리트구조에서 AE제의 혼입량이 증가하면 공기량은 증가하지만, 압축강도는 감소한다.
05. ( O )
[기본서 p.191]
철근콘크리트 압축부재의 띠철근 및 나선철근은 횡방향 벌어짐을 구속하는 효과가 있으며,
축방향 철근의 좌굴을 억제하는 역할을 한다.
D – 222
[25.11.17(월) 이론완성1(철근콘크리트구조3) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.162]
철근콘크리트 시공에서 기둥은 기초판 및 바닥판 위에서 수평으로 이어치기한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.182]
고유동 콘크리트는 재료 분리에 대한 저항성을 유지하면서 유동성을 현저하게 높여
밀실한 충전이 가능한 콘크리트를 말한다.
04. ( O )
[기본서 p.190]
철근콘크리트의 축방향 주철근은 기둥의 휨내력 성능을 향상시킬 목적으로 설치한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.200]
철근콘크리트 옹벽 설계 시 전도에 안전하기 위해서는 저항 휨모멘트가 횡토압에 의한 전도 휨모멘트보다 커야 하며, 설계기준에서는 전도에 대한 안전율을 2.0 이상 요구하고 있다.
D – 225
[25.11.14(금) 이론완성1(철근콘크리트구조3) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.197]
철근콘크리트 내력벽의 철근배근 간격은 벽두께의 3배 이하, 또한 450mm 이하로 하여야 한다.
03. ( O )
[기본서 p.184]
철근콘크리트구조에서 복근보는 보 단면의 인장측 및 압축측 양쪽에 주근을 넣은 철근콘크리트 직사각형보를 말한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.178]
프리스트레스트 콘크리트는 콘크리트의 인장응력이 생기는 부분에 PS 강재를 긴장시켜 프리스트레스를 부여함으로써 콘크리트에 미리 압축력을 주어 인장강도를 증가시켜 휨저항을 크게 한 것이다.
05. ( O )
[기본서 p.159]
철근콘크리트구조에서 콘크리트 혼합부터 부어넣기까지의 시간한도는
외기온이 25℃ 미만에서 120분, 25℃ 이상에서는 90분으로 한다.
D – 226
[25.11.13(목) 이론완성1(철근콘크리트구조3) 확인학습]
04. ( ☓ )
[기본서 p.187]
철근콘크리트에서 늑근은 양단부에는 촘촘히 배근하고, 중앙부에는 느슨하게 배근한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.193]
철근콘크리트에서 배력철근은 하중을 분산시키거나 균열을 제어할 목적으로
주철근과 직각에 가까운 방향으로 배치한 보조철근을 말한다.
D – 227
[25.11.12(수) 이론완성1(철근콘크리트구조3) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.194]
철근콘크리트 2방향슬래브는 장변경간이 단변경간의 2배 이하인 경우, 하중이 장ㆍ단 2방향으로 전달된다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.201]
철근콘크리트 기초판의 크기와 말뚝의 개수를 결정하는 하중은 사용하중이다.
03. ( O )
[기본서 p.186]
철근콘크리트부재 보단부의 사인장균열을 방지하기 위해 주로 전단보강근(스터럽)으로 보강한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.169]
철근콘크리트구조에서 하루의 평균기온이 4℃ 이하가 예상되는 조건일 때 콘크리트가 동결할 염려가 있으므로
한중콘크리트로 시공하여야 한다.
D – 229
[25.11.10(월) 이론완성1(철근콘크리트구조2) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.151]
철근콘크리트구조에서 콘크리트부재의 단면치수가 작을수록 건조수축은 증가한다.
03. ( O )
[기본서 p.145]
철근콘크리트구조에서 물-결합재비(물시멘트비)가 낮을수록 콘크리트의 강도는 증가한다.
D – 229
[25.11.10(월) 이론완성1(철근콘크리트구조2) 확인학습]
D – 232
[25.11.07(금) 이론완성1(철근콘크리트구조2) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.141]
철근콘크리트구조에서 시멘트의 사용량이 많을 경우 시공연도는 증가한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.139]
철근콘크리트구조에서 콘크리트 단위수량이 많을수록 작업이 용이하지만, 재료분리 및 블리딩이 증가한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.152]
철근콘크리트구조에서 크리프는 콘크리트에 일정한 하중이 계속 작용하면 하중이 증가하지 않아도 시간이 경과함에 따라 변형이 계속 증가하는 현상을 말한다.
D – 233
[25.11.06(목) 이론완성1(철근콘크리트구조2) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.126]
콘크리트 공사 시 시멘트 분말도가 클수록 수화작용이 빠르다.
02. ( O )
[기본서 p.129]
보통콘크리트에 사용되는 골재의 강도는 시멘트 페이스트 강도 이상이어야 한다.
D – 234
[25.11.05(수) 이론완성1(철근콘크리트구조2) 확인학습]
03. ( ☓ )
[기본서 p.155]
철근콘크리트구조에서 온도균열은 콘크리트의 내ㆍ외부 온도차가 클수록, 단면치수가 클수록 발생하기 쉽다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.139]
콘크리트의 배합에서 작업에 적합한 워커빌리티를 갖는 범위 내에서 단위수량은 될 수 있는 대로 적게 한다.
D – 235
[25.11.04(화) 이론완성1(철근콘크리트구조) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.116]
철근콘크리트구조에서 양단고정 또는 연속보에서 상부근은 중앙부에, 하부근은 단부에서 이음을 한다.
03. ( O )
[기본서 p.121]
철근콘크리트구조에서 슬럼프값이 클수록 거푸집 측압은 크다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.103]
철근콘크리트구조에서 콘크리트와 철근은 역학적 성질이 매우 다르다.
D – 236
[25.11.03(월) 이론완성1(철근콘크리트구조) 확인학습]
01. ( O )
[기본서 p.120]
철근콘크리트구조에서 고임재 및 간격재는 철근이 거푸집에 밀착하는 것을 방지하여 피복두께를 확보하기 위한 것이다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.116]
철근콘크리트구조에서 D35를 초과하는 철근은 겹침이음을 할 수 없다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.108]
철근콘크리트구조에서 피복두께는 철근콘크리트 단면에서 최외측의 철근과 콘크리트부재 표면까지의 최단거리를 말한다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.123]
철근콘크리트구조에서 거푸집의 존치기간을 콘크리트 압축강도 기준으로 결정할 경우에 기둥, 보, 벽 등의 측면은 최소 5MPa 이상으로 한다.
D – 239
[25.10.31(금) 이론완성1(철근콘크리트구조) 확인학습]
03. ( O )
[기본서 p.109]
철근콘크리트구조에서 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 현장치기 콘크리트 중 보 또는 기둥의 최소 피복두께는 40mm 이상이다.
05. ( O )
[기본서 p.118]
철근콘크리트구조에서 기둥의 주근은 기초 또는 바닥판에 정착한다.
D – 240
[25.10.30(목) 이론완성1(철근콘크리트구조) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.113]
철근콘크리트구조에서 철근 조립 시 철근의 간격은 동일 평면에서 평행한 철근 사이의 수평 순간격은 25mm 이상, 철근의 공칭지름 이상으로 하여야 하며, 또한 굵은골재의 최대 공칭치수값 중 최댓값을 사용한다.
03. ( ☓ )
[기본서 p.114]
철근콘크리트구조에서 수직철근이 수평철근보다 부착강도가 크다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.118]
철근콘크리트구조에서 주철근에 갈고리를 둘 경우 압축철근보다 인장철근의 정착길이 확보에 더 큰 효과가 있다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.120]
철근콘크리트 공사 시 거푸집의 간격유지 및 오그라드는 것을 방지하기 위하여 격리재(세퍼레이터)를 사용한다.
D – 243
[25.10.27(월) 이론완성1(구조총론) 확인학습]
04. ( ☓ )
[기본서 p.47]
라멘구조는 기둥과 보로 구조체의 뼈대를 강절점 또는 고정단으로 연결하여 하중에 대해 일체로 저항하도록 한 구조이다.
05. ( ☓ )
[기본서 p.36]
지붕활하중을 제외한 등분포 활하중은 부재의 영향면적이 36제곱미터 이상인 경우 최소 기본등분포 활하중에 활하중저감계수를 곱하여 저감할 수 있다.
D – 246c
[25.10.24(금) 이론완성1(구조총론) 확인학습]
02. ( ☓ )
[기본서 p.50]
막구조는 주로 막이 갖는 인장력으로 저항하는 구조이다.
03. ( O )
[기본서 p.57]
가설공사에서 강관비계 벽 이음재의 배치간격은 수직방향 5m 이하, 수평방향 5m 이하로 설치한다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.47]
플랫플레이트슬래브구조는 건물의 내부에는 지판과 보 없이 바닥판만으로 구성하고 상부하중을 직접 기둥에 전달하는 구조이다.
D – 247
[25.10.23(목) 이론완성1(구조총론) 확인학습]
01. ( ☓ )
[기본서 p.50]
케이블구조는 구조물을 케이블로 매달아 공간을 구성하는, 휨에 대한 저항이 작은 구조로 인장응력만을 받을 목적으로 제작 및 시공되는 부재이다.
02. ( ☓ )
[기본서 p.29]
기둥은 높이가 최소 단면 치수의 3배 혹은 그 이상이고, 주로 축방향의 압축하중을 지지하는 데에 쓰이는 압축부재를 말한다.
03. ( O )
[기본서 p.30]
보는 지지 형태에 따라 양쪽이 지지된 고정보, 기둥에 단순히 얹어진 단순보, 한쪽만 지지되고 다른 한쪽은 공중에 떠 있는 캔틸레버보 등이 있다.
04. ( ☓ )
[기본서 p.41]
내진설계 시 별도의 장치를 이용해 효율적으로 지진에 대항하여 지진에 의한 피해를 극복하고자 하는 능동적인 개념의 구조방식을 제진구조라고 한다.