아나로그 감지기 내부구조 [출처] 아나로그 감지기 내부구조|작성자 섭갹담등
https://blog.naver.com/fl22
아나로그 감지기 내부구조
섭갹담등 ・ 2020. 4. 3. 10:28
URL 복사 이웃추가
#아날로그감지기 #아나로그감지기내부구조 #SmokeDetector #HeatDetector #타이코코리아 #Tyco #존슨콘트롤즈 #Johnsoncontrols #동방전자산업 #Nmux #AnalogDetector
요즘은 많은 현장에 아나로그감지기가 많이 설치되고 있느 추세입니다.
30층 이상의 건축물에 아나로그감지기 설치가 의무화된 이후로 감지기 제품가격도 많이 내려가기도 했습니다.
아나로그감지기는 보통 세가지 종류로 나눕니다.
1. 연기식 감지기 : 공칭 감지농도 범위 3%/m ~ 15%/m
2. 열 정온식 감지기 : 공칭감지온도 범위 30℃ ~ 90℃
3. 열, 연복합식 감지기
아나로그 감지기는 종류가 상당히 많지만,
이번 포스트에서는 동방전자 Nmux 아나로그 감지기 두 종류만 살펴보겠습니다.
1. 열 온정식 아나로그감지기
열 정온식 아나로그감지기는 이렇게 생겼습니다.
뒷면에는 감지기 형식승인 표시가 있습니다.
나사 두개를 풀러내고, 양쪽에 있는 걸쇄를 옆으로 살짝 밉니다.
감지기 본체 뒷면에 보이는 Dip 스위치로 감지기 어드레스를 설정합니다.
자세한 내용은 아래 포스트를 참고하시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/fl22/221823919627
R형중계기 구조와 기능
#R형중계기 #R형수신기 #구조기능 #어드레스 #입력출력#동방전자산업 #타이코코리아 #TYCO #존슨콘트...
blog.naver.com
본체와 케이스를 분리한 모습입니다.
성냥 머리 탄 것처럼 생긴 감열부가 보이죠?
뒷판과 감열부 기판을 고정하고 있는 4군데 고정용 걸쇠를 조심스럽게 벗겨내면 한번 더 분리시킬 수 있습니다.
감열부를 떠받치고 있던 집열판도 제거하였습니다.
감열부 기판만 앞면 모습니다.
뒷쪽 기판을 살펴볼까요? 중앙의 감열부 우측 끝에 있는 LED 램프는 통신상태와 작동상태를 표시하는 등입니다.
통신상태는 5초 마다 한번씩 점멸하고, 감지기가 동작했을 경우에는 점등상태를 유지합니다.
2. 연기 아나로그감지기
연기 아나로그감지기는 이렇게 생겼습니다.
이것도 마찬가지로, 뒷면에는 감지기 형식승인 표시가 있습니다.
나사 두개를 풀러내고, 양쪽에 있는 걸쇄를 옆으로 살짝 밉니다.
케이스를 분리했습니다.
연기감지기 내부는 다소 복잡하게 생겼습니다.
왜냐하면 광전식감지기는
1) 빛을 쏘는 #발광부와 빛을 받는 수광부가 있고,
2) 그 안을 #암실 형태로 만들어야 하고,
3) 공기중의 먼지가 침입하지 않도록 #필터를 설치하기 때문입니다.
암실내부를 자세히 들여다 볼까요?
#광전식감지기는 평상시 #수광부에서 빛을 받지 않도록 설계되어 있습니다.
화재시 연기가 유입되어 챔버 내에서 빛을 산란시켰을 때 수광부에 빛이 들어가게 되고 그때부터 농도값을 읽게 되고, 미리 설정해 놓은 수치 이상이 되면 화재로 인식하는 원리입니다.
기판을 들여다 보기 위해 뒷판과 분리했습니다.
암실 밖으로 죄측 끝에 LED 램프가 보이죠?
이것도 마찬가지로 통신상태와 작동상태를 표시하는 등입니다.
통신상태는 5초 마다 한번씩 점멸하고, 감지기가 동작했을 경우에는 점등상태를 유지합니다.
이상으로 두가지 아나로그 감지기 내부구조를 살펴 보았습니다.
평상시 궁금했던 분들께 도움이 되었길 바라며,
현장에서 #소방안전관리자 업무를 보는데 도움이 되길 바랍니다.
감사합니다.
[출처] 아나로그 감지기 내부구조|작성자 섭갹담등