전기관련 규정 입니다 다소 어렵더라도 적어 보겠습니다.
5.9 kw 사용시 규정은 4SQ 직결 연결 40A .차단기 설치 입니다// 가정집 보통 메인 30A 보조 20A 입니다 증설공사 50A 해야합니다
예상비용 사십만원 입니다 순수 재료비 이십만원 정도 들어갑니다 증설 된 차단기에서 공업용 전기선 4SQ 선을 뽑아 주방 전기렌지
직접 연결 해야 합니다 관련 규정에 따른 시공 방법 입니다 예상비용 재료비 오십 만원 시공비 오십만원 합 백만원 설치비 나옵니다
전기렌지 보다 시공비가 비싸다는 결론 입니다//
여기서 논란의 여지가 있습니다 방금전 시공 방법은 허용전류 기준 입니다 최대전류 기준 60% 수준입니다
전기는 허용전류 최대전류 로 구분 합니다 이유는 허용 전류의 경우 24시간 지속적인 사용을 할경우 적용 합니다
최대 전류의 경우 단시간 이내 사용시 적용 합니다
주방에서 24 시간 3구 요리를 하는경우는 업소 입니다 업소는 허용전류 기준 설치를 해야 합니다
가정에서는 최대전류 허용 기준 설치를 하면 됩니다 2.5 SQ 사용 15A 콘센트 사용 가능 합니다.
2.5 SQ 경우 허용전류 5 KW 이므로 40% 업할경우 최대전류 7 KW 까지 사용 가능 하며
16A 경우 3520W 허용 전류 이므로 40% 업할경우 4.928 W 까지 사용 가능 합니다
좀 어렵나요??
차단기의 경우 20A 용량은 5.5 KW 입니다 차단기 떨어지는 시간은 120% 이내 사용시 60 분뒤 떨어집니다 .
가정 20A 6.6KW 60분 사용뒤 떨어집니다.
가정집에 차단기는 메인 30 A 보조 20A 설치되어져 있습니다 // 제품에 20A 차단기 설치시 보조 차단기 부터 떨어집니다
제품 차단기 설치 추천하지 않습니다 .