[필기] 다산교재 이론서 전력공학 4단지정수 T형과 파이형 질문드립니다.
anandao 추천 0 조회 6,469 15.07.23 15:30 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.07.23 16:26

    첫댓글 안녕하세요 anandao님.

    직접 행렬을 이용하여 아래 그림과 같이 유도를 해보시면 됩니다.

    아래 사진을 참고해주시길 바랍니다.


  • 15.07.23 16:25

    첨부2

  • 작성자 15.07.23 16:43

    답글 감사합니다.
    죄송하지만 한가지 여쭤봐도 될까요
    이렇게 행렬로 유도하면 값이 나오는데
    회로이론 단자망 p116에서 나온 공식으로 하면 안되서요
    꼭 행렬로 유도해야 하는건가요??

  • 15.07.23 16:46

    @anandao 해당 문제를 함께 첨부해주시길 바랍니다.

    더욱 정확한 의견을 드리기 위해서입니다.

  • 작성자 15.07.23 17:01

    @능력짜 이 문제를 풀다가 Vs도 식을 유도해봤는데 (행렬말고 Z1*Z2+Z2*Z3+Z1*Z3 / Z3 공식으로 )
    B값이 Z(1+ZY/4)Ir 로 나오지 않아서 궁금증이 생겼습니다..

  • 15.07.23 17:16

    @anandao anandao님!

    조건에서 선로의 전체 직렬 임피던스가 Z라고 했으니, T형회로에선 임피던스를 2개로

    나눠 각각 Z/2, Z/2 로 준다면 적용할 수 있지 않을까요?

    또한, 답이 1번으로 판단됩니다만, 제가 잘못생각하고 있는지요..?

  • 작성자 15.07.23 17:24

    @능력짜 이 문제의 답은 1번이 맞습니다.
    근데 문제를 보다가 Vs도 유도해보는 과정에서 행렬말고 회로이론에서 나온
    B = Z1*Z2+Z2*Z3+Z1*Z3 / Z3 을 대입해보니까
    본문에 첨부된 그림처럼 B =Z(1+ZY/4)Ir 로 나오지 않아서 올린 질문입니다.

  • 15.07.23 17:29

    @anandao 나오지 않는 이유는 상기 회로이론에서 제시된 회로망과 본문의 회로망이 다르기 때문입니다.

    회로이론에선 직렬 임피던스와 병렬임피던스를 모두 Z로 주었지만 본문은 어드미턴스와

    Z/2로 주어졌기 때문입니다.

  • 작성자 15.07.23 17:41

    @능력짜 아..공식이나 계산이 잘못된게 아니고 Z Y가 다르게 주어져서 구해지지 않았던 거였네요
    뭐가 잘못 되었는지 몰라서 답답했는데 친절하게 알려주셔서 감사합니다.
    능력짜님 덕분에 하나 더 알고갑니다. 대박나세요!!