[melsec]도움 주고 받기 FX1N PLC 단자번호의 의미?
kanghan 추천 0 조회 253 05.07.08 14:06 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 05.07.08 14:48

    첫댓글 구입한 plc 에는 메뉴얼이 같이 포함되어잇읍니다 ..거기보시면 자세히 나와있는데 . s/s com단자 즉 npn센서를 사용할경우에는 +24 를 , pnp 센서를 사용할경우에는 0v 를 물려주시면되구요 하부에 24v 와 0v 단자는 자체 dc 24v전원단자입니다. com0,com1,com2,... 출력코일의 공통단자 입니다.

  • 05.07.10 09:52

    저는 삼원 i/o link 카다로그 보면 뒷부분에 설명이 쉽게 나와 있습니다. 그걸 참고 하세요. 아니면 FAX 번호 가르쳐 주세요, 보내드리겠습니다.

  • 05.07.10 13:35

    참고로 한말씀 일본쪽 현지에서 구입한 물품과 수츨품은 차이가 있는 걸로 알고 있는대요 현지품은 S/S단자에 내부에서 +24V가 연결돼 있을 수도 있습니다.(이말의 의미는 NPN고정 이라는 것이죠) PNP는 사용 불가고요 저도 고생한 기억이 있내요

  • 05.07.11 13:20

    FX의 입력 공통은 S/S 와 COM이있고 S/S는 사용자가 소스(-공통)와 싱크(+공통) 입력을 정할수가있고요 COM은 내부에서 +24와 연결되어있어 싱크(+공통) 입력으로만 사용가능합니다. jaws님의 설명과 같습니다. 하단의 24V 0V는 서비스 전원으로 입력단의 전원으로 사용 합니다

  • 05.07.11 21:43

    소스를 뿌려서 싱크를 맛있게 먹으란 소리군요...