안녕하세요, PLC 시작한지 별로 안 된 초보입니다.
다름이 아니오라 CC-Link를 해보려고 하는데 Remote I/O-Sink/Source Type이 헷갈려서 문의 드립니다.
이 두 제품을 예를 들었을 때 다음과 같은 질문 문의 드립니다.
AJ65SBT1-32TE1 : Source Type(OUT)
AJ6532BT1-16T : Sink Type(OUT)
1. AJ65SBT1-32TE1 Common+ 에 P24를 연결하고
Outptut Y1(Y1001)에 부하 연결 후 부하의 나머지 단자에는 N24상을 연결했을 때 Y1001이 ON하면 Positive(+) 전압이 나와서
전류가 흐르는 것인지요?
2, AJ65SBT1-16T일 경우에는 Commen- 에 N24를 연결하고
Outptut Y1(Y1001)에 부하 연결 후 부하의 나머지 단자에는 P24상을 연결했을 때 Y1001이 ON하면 Nagative(-) 전압이 나와서
전류가 흐르는 것인지요?
3. 아니면 Remote I/O Sink/Source Type에 상관 없이 Y1001이 ON하면 Remote I/O Y1(Y1001)에 Positive 전압이 나와서
만약 LED를 킬려고 한다면 Source Type은 Y1001을 ON하고 Sink Type일 경우에는 Y1001을 OFF하는 것인지요?
Sink/Source도 헷갈리고 Remote I/O가 출력을 ON하면 Type에 따라 출력값이 +/-가 결정되는 것인지 애매해서 문의 드립니다.
메뉴얼 찾아봐도 안 나오네요.ㅠ.ㅠ
첫댓글 출력카드기준 Sink = 부하에서 출력단자측으로 + 가 흐름, Source= 출력단자에서 부하측으로 + 가 흐름
따라서 1,2 가 맞습니다.
참고로 입력카드기준 Sink = 센서에서 입력단자측으로 - 가 흐름, Source= 입력단자에서 센서측으로 - 가 흐름
ls산전 plc는 반대로 된다고 알고있습니다.
Source는 NPN Type이고 Sink는 PNP 타입입니다. 따라서 Source와 Sink 선정을 잘~해야겠지요...NPN는 Common이 P상이고 PNP Type은 Common이 N상입니다. 참조하세요~^^
Sees, Eskei 님 답변 감사합니다.^^ Sink/Sorce Type에 맞게 배선했을 때 Remote I/O 출력 단자가 ON하면(Source Type 출력 : +/Sink Type 출력 : - 전압) 전류가 흐른다고 이해해도 될까요?^^
전류가 흐르는게 아니라 이때 통전된다 라는 표현을 사용합니다. 자...테스터기를 가지고 DCV에 맞춘다음 NPN Type엔 P상을 찍고 출력을 찍으세요..그러면 P24V일경우 24V가 나와야겠죠? 역으로 PNP같은 경우는 N상을 찍고 출력을 내보내면 마찬가지로 24V가 나올거구요...회로설계부분을 먼저 확인 하는게 우선 입니다. 회로도를 확인해보세요~^^
아마도 100mA정도 흐를 거예요...