첫댓글 부하전류는 전압강하구할때 루트3×I×(Rcos세타+Xsin세타)에서 리액턴스 무시하고 R값 구할때 쓰는데 여기서는 전압으로 구했네요
넵.부하전류의 값을 구할 필요가 없는데,굳이 구한 이유가 허용전류의 값에 품어진다고 알려주기 위해서 인가요?
@화이팅맨 같은 유형의 문젠데 제 책에서는 전류값으로 구했더군요~~전압강하가 주어지지 않았다면 부하전류로 바로 허용전류를 구할수 있다고 하더군요... 하지만 이 문제에선 전압강하가 주어졌기 때문에 95sq가 됩니다 만약 안 주어졌다면 35sq가 됐을거예요...
@도토리77 좋은 정보 감사합니다. 제가 아직 부족해서 조금 더 공부해야겠네요 ㅎㅎ 알려주셔서 감사합니다!
첫댓글 부하전류는 전압강하구할때 루트3×I×(Rcos세타+Xsin세타)에서 리액턴스 무시하고 R값 구할때 쓰는데 여기서는 전압으로 구했네요
넵.부하전류의 값을 구할 필요가 없는데,굳이 구한 이유가 허용전류의 값에 품어진다고 알려주기 위해서 인가요?
@화이팅맨 같은 유형의 문젠데 제 책에서는 전류값으로 구했더군요~~
전압강하가 주어지지 않았다면 부하전류로 바로 허용전류를 구할수 있다고 하더군요... 하지만 이 문제에선 전압강하가 주어졌기 때문에 95sq가 됩니다 만약 안 주어졌다면 35sq가 됐을거예요...
@도토리77 좋은 정보 감사합니다. 제가 아직 부족해서 조금 더 공부해야겠네요 ㅎㅎ 알려주셔서 감사합니다!