홍이야 추천 0 조회 408 04.09.04 13:34 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 04.09.07 18:53

    첫댓글 뭔 말인지.. 슬래브 트러스는 뭔지.. ㅡ.ㅡ; 그림을 올리시는것이 나을듯하네요.. 벽체에 캔틸래버보를 설치한다는건 면내 캔티인지 맨외캔티인지 알아야하죠.. 그림을 그리시는것이.. 면내 캔티면 즉, 벽체와 일직선으로 캔티보가 있으면 캔티의 단부응력을 벽체에 전달하기 좋고, 면외 캔티면

  • 04.09.07 18:54

    벽체두께에서 캔티의 응력을 전달 받기가 쉽지 않을 수 잇죠.. 질문이 명확하지 않은지라.. 답변하기 어려울듯하네요.. ^^;

  • 04.09.12 22:29

    라멘구조일경우 보+기둥의 기본적인 형태를 띄게 되며, 건축계획시 여러가지 계획적인 문제점으로 건물 최외단부에 기둥을 넣을 수 없는 경우가 종종발생합니다.(캔틸레버보가 사용된 건물들을 참고하세요)

  • 04.09.12 22:30

    이럴경우에 캔틸레버형태로 계획적인 부분을 마무리하게되죠. 때에따라 무리한 span의 캔틸레버보로 계획되기도 하는데 이럴경우 원하지 않는 많은 양의 부모멘트(상부모멘트)가 발생하게 되며, 이에 만족하기 위해 구조적인 안정성과 사용성을 체크하게됩니다.

  • 04.09.12 22:34

    스팬의 길이가 크지므로서 상부모멘트가 커지며, 이에따라 보단면이 커지거나, 또는 단면의 제약에 따른 상부 철근양의 증가를 가져오게 되죠. 또한 구조적인 안정성을 만족하더라도 사용성에 만족하지 못한다면 제 기능을 하지 못하게 됩니다.

  • 04.09.12 22:38

    여기서 사용성의 가장 일반적인 것은 처짐체크인데, 과도한 처짐은 아무래서 불안하겠죠? 캔틸레버보의 철근배근은 상부근이 주근이며, 계산상의 부모멘트를 계산해서 필요한 철근만큼 넣어주고, 내부보의 상부근과 연속시켜주면 됩니다. 기타 철근의 정착과 배근요령은 기준이나 철근배근요령에 관련된 책을 참고하세요.

  • 04.10.04 21:12

    문제가 이상하군요. 분명히 "기존"벽체에 켄틸레버를 설치하신다고 했는데, 이미 시공된 건물에 캔틸레버를 추가로 설치하는 것은 매우 specific한 문제한 문제라 특별한 설치 방법이 없을 겁니다. 그리고, 벽체에 캔틸레버를 설치하는 것도 혹시 잘 못 쓰신 것 아닙니까? 벽체에 켄틸레버 를 설치한다는 건 상당히 어리

  • 04.10.04 21:19

    석은 발상입니다. 캔틸레버의 하중을 벽체로 흐르게 한다는 것인데, 벽체는 면 수직방향의 휨에 대해 거의 저항력이 없어요. 기둥에 연결하는게 정석입니다. 교수님이 내주신 힌트도 캔틸레버의 매우 보편적인 정보인데요?

  • 04.10.10 23:21

    무언가 이상할때는 이유가 있다... 교수님이 구조(실무)에 대해 아주 잘알거나... 아주 모르거나.. 그때는 그분의 경력, 구조에 대한 개념(철학)을 다시 생각해 봐야합니다.