프로토콜은 위와 같이 정의해 놓고 Ladder Program에서 "CPRTCL" 이라는 통신 명령어를 사용해서 실행시킵니다. CPRTCL 명령어에 대한 설명은 "GX Configurator-SC Version2-Pre Define Protocol(영문)" 매뉴얼을 참고하세요.
매뉴얼 보니까 protocol setting data가 맞지 않으면 X1D가 ON되지 않는다고 나오네요. 위에 정의한 프로토콜 다시 점검해 보시고, 에러는 매뉴얼이 영문이라 보기가 좀 힘드네요..^^ 제가 전에 했던 기억으로는 PLC Parameter 맞추고 위에 프로토콜 잘 정의하고 CPRTCL 명령어 사용 잘 하면 된던거 같아요. 매뉴얼이 영문이고 내용도 어려워서 저도 많이 고생했던 기억이 납니다. 왠만하면 무순순으로 하시는게 편하실거예요. 프리디파인 방식은 통신에 대해서 어느정도 모르면 많이 어렵습니다.
첫댓글 송수신 데이타가 많으신가보네요~
미쓰비시 홈피에 관련 메뉴얼에 상세히 설명되어 있습니다
다운받으셔서 확인하세요~
고맙습니다.
함 찾아 볼께요...
프로토콜은 위와 같이 정의해 놓고 Ladder Program에서 "CPRTCL" 이라는 통신 명령어를 사용해서 실행시킵니다.
CPRTCL 명령어에 대한 설명은 "GX Configurator-SC Version2-Pre Define Protocol(영문)" 매뉴얼을 참고하세요.
고맙습니다 지금 찾아보고 있어요
시리얼 카드 I/O 중에 X1D 'Predefined protocol ready'가 on이 되어야 할것 같은데 on이 되지 않는 이유가 뭘까요?
에러는 7FF2인데 이 에러가 왜 생기는지.. 매뉴얼에는 같이 사용할수 없는 명령을 사용해서 그렇다고 하는데 다른 명령은 사용한게 없읍니다
매뉴얼 보니까 protocol setting data가 맞지 않으면 X1D가 ON되지 않는다고 나오네요.
위에 정의한 프로토콜 다시 점검해 보시고, 에러는 매뉴얼이 영문이라 보기가 좀 힘드네요..^^
제가 전에 했던 기억으로는 PLC Parameter 맞추고 위에 프로토콜 잘 정의하고 CPRTCL 명령어 사용 잘 하면
된던거 같아요. 매뉴얼이 영문이고 내용도 어려워서 저도 많이 고생했던 기억이 납니다.
왠만하면 무순순으로 하시는게 편하실거예요. 프리디파인 방식은 통신에 대해서 어느정도 모르면 많이 어렵습니다.
피곤해서 잠깐 졸다 일어나서 해 보니까 되네요.....
이제 뭔가 좀 알것 같읍니다.
도움 많이 되었읍니다. 감사합니다.