정규반교재 p93 문제 14) (1)B점과 C점의전압은? 에서 VB=VA - 루터3*I1*( Ra*코사인 + Xa*사인 ), VC=VB - 루터3*I2*( Rb*코사인 + Xb*사인)의 계산풀이 전류I1=(50 + 50), I2=50 으로 계산하는데 (3)콘덴서 전,후의 선로의 전력손실?에서 , ㄱ,설치전 손실 Pl=3*Ia제곱*Ra + 3*Ib제곱*RB, ㄴ,설치후 손실 Pl=3*Ia제곱*Ra + 3*Ib제곱*Rb의 계산풀이에서 Ia={(50+50)*(코사인 - j사인)} + jIq, Ib={50*(코사인 - j사인)} + jIq의 복소수로 계산되는지 이유가 궁금합니다. 제가 이론기초가 부족해서 그런지 나이가 들어서(51년생) 그런지 이해가 안됩니다 교수님의 자세한 설명 부탁합니다. 2015년도 2회차 전기산업기사에 75점으로 합격하였읍니다.교수님의 동영상 강의 덕분입니다.
첫댓글 제가 답변올려도 될지 모르겠습니다. 같은 공부하는 입장에서 올리는 답변이란 거 염두에 두시고 보셨으면 합니다.
1>B와 C는 지상(늦은 위상)의 부하입니다. 여기에 걸리는 전류의 무효분 역시 지상의 무효전류입니다.
2>지상의 반대인 진상의 콘덴서를 투입해서 지상무효+(-콘덴서의 진상무효) 해줌으로써 전체 무효분을 줄여줍니다.
3>진상과 지상은 위상의 빠름과 늦음을 의미하고, 좌표상으로 지상전류는 -j방향, 진상전류는 j방향입니다.
4>따라서 cos?=유효분이므로 0.8, sin?=무효분이므로0.6인데 지상이어서 -j0.6이며,
콘덴서무효전류40은 진상이므로 j40으로 표현한 것입니다.
복소수로 표현하지 말고 I²=유효분²+(진상+지상)무효분²이므로
I1의 유효분:100cos?=80, 무효분:100sin?-40=20 =>I²=80²+20²그러므로 I=82.46A.
~~~~~이런식으로 표현해서 푸시는게 쉽게 느껴질수도 있겠습니다.