오늘 센터에 전화해보니
바리스터 제거시 반불현상은 없지만
써지발생시 바리스터가 역저지 기능을 할 수 없어
XGB 기판보호가 되지 않는다더군요. 이점은 책임지지 않는다내요..
어차피 반불 현상 없애려면 바리스터를 제거 할수 밖에 없어서 문의를 하니 바리스터 제거는
해준다고 하더군요..
문제는 회로보호를 할수없어 출력 전원 문제시 PLC가 절연소손되어 타버린다는 점입니다.
이거 제거해야 하는지..;;;;
바리스터 제거 하실분 연락해보세요. 연락처 남깁니다.
서울지역 구로 A/S센터 입니다.
연락처 : 02-895-4803
삭제된 댓글 입니다.
그러게요 서지를 보호하는데 꺼진출력이 나온다니::거참
삭제된 댓글 입니다.
전화하니 사용자 램프불량으로 책임을 돌리더군요..ㅎㅎㅎ나참 웃으워서
본 내용과 관련하여 기존 사용 설명서에 명시된 내용도 없고 또한 이로인한 기기에 영향을 줄수 있는 문제로서
LS산전 측에서 해결 해주어야 한다고 생각 합니다.
LS산전에서 모르쇠로 일관 한다면 앞으로 무엇을 믿고 구매를 하겠습니다.
운영자분께서 본글을 읽어 보신 후 리콜에 대한 게시판을 만들어 주시는게 어떨까 합니다.
LS산전 PLC 사용자가 한두명이 아닐것 같습니다.
시험 체점기준이 앞으로 계속 더욱더 엄격해 질텐데 이 상태로 PLC를 계속 사용할 수 있을까 생각이 듭니다.
향후 센서나 각종 기구를 사용하게된 텐데 센서나 기구 특성상 이부분을 해결되지 않는다면 매회 때마다
반복적으로 불안하지 않을까요?
다시 전화해서 항의 할생각 입니다...단순히 바리스터만 제거하면 되는 문제는 아닌듯 싶어서요
기존 고객 및 잠재적 고객을 위하여 LS산전측에서 좋은 해결방법을 찾아주었으면 하는 바램입니다.
과전압보호니 수명단축이니 이런 것이 염려스러워하신다면
글로파나 마스타K는 이런 좋은 기능이 없습니다.
글로파나 마스타K는 그냥 다 나가버리니까 바리스터를 제거하면 이들의 PLC와 XGB가 출력이 동일해진다고 봐야합니다.
걱정할게 못됩니다.
바리스터 꼭 제거해야하나요?
그냥 사용해도 무방하지 않을까요?
잘못하면 불합격될수가 있습니다.
반불일때 전압을 보면 86V정도가 나옵니다.
감독관으로서는 불합격처리할수있는 요소가 됩니다.
산업용에 맞춰서 생산한겁니다
기능장용으로 출시된게 아니라고 합니다
서지방지용인데 기능장시험용으로 사용시는 별 문제 없답니다
마스타케이는 바리스타가 아예 없고요
반불은 시험램프의 저항치가 낮아서 입니다 필라멘트 전구는 반불 안들어옵니다
판단은 알아서 하세요 저는 제거후 무탈합니다