ㅣ전ㅣ실무현장▒이야기 메탈헬라이드 램프가 저절로 꺼졌다 켜졌다 합니다. ㅠㅠ
후훗맨 추천 0 조회 590 08.05.17 13:35 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.05.17 21:23

    첫댓글 과부하가 걸리나..... 구럼 램프와 안정기를 같은회사꺼로 써보세요

  • 작성자 08.05.18 06:44

    네.. 답변 감사합니다. 근데.. 다른 천정등은 괜찮은데.. 굳이 그녀석들만 같은 메이커를 써야할지.. 약간 의문이네요..

  • 08.05.18 16:48

    이런 경우 경우의 수를 다적용해봐야할듯 >> 저같은 경우는 테스터기로 측정하고 해도 어느정도 나오는데 비오는날이나 여름에 안들어오더라고요 .... 그래서 회로도 분리해보고 , 교체도 해보고 ,등등세개가 붙어있다니 하나만 연결하고 작동순으로 확인해보심이.. 지식은 짧으나 예전에 경험이 있어 한번쏘봅니다.

  • 작성자 08.05.19 06:51

    음.. 각각 분리 해보는 것도 괜찮겠군요.. 감사합니다..

  • 08.06.16 16:02

    혹시 .....등기구가 옆면으로 설치되지는 않았는지요? 천정등은 직각으로 아래로 매달려있지만 벽면등은 90도 나 120도정도 옆으로 달려있지는 않나요? 메탈등이나 수은등의 경우 내부 램프구조상 간극이 아래로 치우침이 발생되어 그런현상이 나올수있구요...안정기, 램프가 수명이 다되었거나 불량일경우가 있습니다...참고하세요

  • 작성자 08.06.17 10:09

    음.. 그렇다면 램프의 구조상 직각으로 달게 되는게 정상이고 옆으로 달게 될경우 문제가 발생 될수 있다는 말씀인가요??

  • 08.06.17 11:42

    그렇습니다.....등내부를 보면 간극의 방전에 의해 점등이되는데 수직을 이루면 간극이 유지되지만 옆으로 설치할경우 간극이 일정이상 벌어지거나 좁아져 방전이 안될수도 있습니다..천정등과 측면의 깜박등을 맞교환해서 실험해보세요...

  • 작성자 08.06.18 06:46

    오.. 감사합니다... 정말 유익한 정보 입니다.. 한달전의 글에 답변이 달리다니.. 정말 감격 입니다... 참고로 깜빡이던 램프가 따로 손댄건 없는데 요즘은 또 잘되 더라구요.. 답변 감사합니다...