[실기] 다산교재 기출문제집 접지선의 굵기 질문
마지막도전 추천 0 조회 1,601 16.04.07 14:36 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.04.08 14:11

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    내선 규정에 나온 전선의 굵기는 이상의 값을 쓰는 것입니다.

    즉, 2종 접지의 경우 16제곱 밀리미터 이상의 연동선을 사용합니다.

    이말은 최소 16을 사용하라는 의미이며,

    만약 위의 방법으로 계산을 했을 때, 계산 값이 10이 나오더라도 최소 16이상이므로 16으로 설치 해야 하는 것입니다.

    실기에서 일반적인 경우에는 위의 공식에 대입하여 답해주시기 바랍니다.

  • 16.06.22 10:14

    [스크랩] 온도변화차 @=0.008* (I/A)제곱 * t
    . 온도차 : 130도
    . I 고장전류 = 20In
    . t 차단시간 0.1초

    A=0.0496*In=0.0496*(1.5In)=45.21=>50(선정)

    * 참고 :
    - 2종 접지의 경우 16제곱 밀리미터 이상의 연동선을 사용합니다. (10 이면 => 16스퀘어)
    - 2종접지의 경우, 16mm^2이나, 고압, 특고압전로와 저압전로를 변압기에 의해 변압하는 경우 6mm^2