온도검출기는 정풍량에서는 환기온도검출기로 설치하라고 하셨는데,만약 급기습도검출기에 설치하라는 조건이 없어도 정풍량에서 급기쪽에 설치하는건가요?
그리고,DTD랑 DT 같은 용어인가요?
첫댓글 네...당연하지요...실내 온도나..습도를 검출하려면 환기덕트에 설치하고요..이 문제는 급기 습도라고 했으니가..급기 덕트에 설치합니다....그리고 DTD는 덕트형 온도검출기이고..DT는 온도검출기 인데..통상 덕트 계통에서는 같이 사용합니다..
첫댓글 네...
당연하지요...실내 온도나..습도를 검출하려면 환기덕트에 설치하고요..
이 문제는 급기 습도라고 했으니가..급기 덕트에 설치합니다....
그리고 DTD는 덕트형 온도검출기이고..DT는 온도검출기 인데..통상 덕트 계통에서는 같이 사용합니다..