[melsec]도움 주고 받기 GX Works2에서 이더넷 접속이 안되네요~
쑤야 추천 0 조회 2,591 14.10.27 18:04 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.10.28 06:30

    첫댓글 보안프로그램충돌현상때문에발생된듯합니다.PC를 재시작해서접속해보시죠??

  • 작성자 14.10.28 09:14

    답변 감사합니다~ PC 재붓해도 똑같네요.. ㅠ 혹시나 해서 PLC IP를 바꿔봐도 똑같네요.. ㅠㅠ

  • 작성자 14.10.28 10:00

    아.. 추가적으로 말씀드리자면,
    PC와 PLC는 허브를 통해 연결되어 있고,
    PLC모델은 Q13UDEHCPU로 CPU와 이더넷모듈이 합쳐져 있는 모델입니다.
    잘되다가 갑자기 write할려고 하니 접속이 안되네요..
    이더넷으로 1:1로 연결하면 접속이 잘됩니다.. ㅠ

  • 14.10.28 12:31

    파라메터에 보시면 cpu내장 이더넷 설정하는 곳이 나옵니다. 거기에 open setting 에 melsoft 를 몇개 추가해 주세요. 다른곳에 쓰고 있다는 메세지 입니다.

  • 작성자 14.10.28 13:17

    오옷!!! 감사합니다~ 말씀하신 cpu내장 이더넷 설정부분에 제가 melsoft를 모두 없애고 socket으로 해놔서 그랬나 보네요~ 임의로 몇개를 melsoft로 바꿨더니 잘됩니다~~ 그러면 PC에서 PLC에 접속할 때 melsoft를 사용해서 그런건가요?

  • 14.11.01 11:13

    Melsoft 는 멜섹관련 소프트웨어 를 쓸때 설정합니다. CPU 에 내장된 이더넷 포트는 터치용이나 간간한용으로만 사용하세요. MES 관련이나 많은 데이타가 요구되는걸 권장하지 않습니다.

  • 작성자 14.11.03 11:10

    정말 감사합니다~ 많은 도움 되었습니다~~