아파트 이구요 계단식 2라인 입니다
R형 금성수신기를 사용하고 있습니다.
옥내소화전 표시등이 off 상태여서 지하 전원반에서..
빠진 퓨즈를 끼웠더니..
옥내소화전 표시등 하고 기동표시등 둘다 불이 들어옵니다..
실제로 펌프는 기동되지 않습니다..
전압을 재보니...23V 출력이 계속 나오더군요
그래서 단자대에서 선을 뺏습니다...(선을 뺄때 릴레이 넘어가는 소리가 났음)
여기서 부터 머리가 복잡해 지더군요...
기동표시등 선을 뽑으니 옆라인에 안들어오던 기동표시등이 옆라인에도 들어오기 시작합니다..
짧은 생각엔 표시등 전압이 타고 들어오건 아닌지.(어느 단자대에서 결선미스)..?
이거 중계기불량 이라고 하고 중계기 교체를 해야할지..?
선로불량이라고 해야할지.?
어디서 어떻게 잘못된건지...원인을 알수가 없으니...수습또한 안되고...머리는 터지고...
도움좀 주시면 감사하겠습니다..^^*
첫댓글 어디에선가 선이 바뀐것으로 보입니다. MCC판넬부터 시작하여 전체의 선로 용도를 확인하여 재결선하는 것이 빠른 해결방법이라 생각합니다.
답변 감사합니다..
열심히 찾아봐야 겠네요.. 역시 소방은 힘드네요...^^*
기동표시등 오결선 및
기동 표시등을 전동 에 물려
과부하 상태가 아닐까요