1. 풀박스와 접속함은 25m로 변경된걸로 알고 있는데 아래 내용은 KEC적용된 답안일까요?
다음은 분전반 설치에 관한 내용이다. ( ) 안에 알맞은 내용을 답란에 쓰시오.
(1) 분전반은 각 층마다 설치한다.
(2) 분전반은 분기회로의 길이가 ( ① )m 이하가 되도록 설계하며, 사무실용도인 경우 하나의 분전반에 담당하는 면적은 일반적으로 1,000㎡ 내외로 한다.
(3) 1개 분전반 또는 개폐기함 내에 설치할 수 있는 과전류장치는 예비회로(10~20%)를 포함하여 42개 이하(주개폐기 제외)로 하고, 이 회로수를 넘는 경우는 2개 분전반으로 분리하거나 ( ② )으로 한다. 다만, 2극, 3극 배선용 차단기는 과전류장치 소자 수량의 합계로 계산한다.
(4) 분전반의 설치높이는 긴급 시 도구를 사용하거나 바닥에 앉지 않고 조작할 수 있어야 하며, 일반적으로는 분전반 상단을 기준하여 바닥 위 ( ③ )m로 하고, 크기가 작은 경우는 분전반의 중간을 기준하여 바닥 위 ( ④ )m 로 하거나 하단을 기준하여 바닥 위 ( ⑤ )m 정도로 한다.
(5) 분전반과 분전반은 도어의 열림 반경 이상으로 이격하여 안전성을 확보하고, 2개 이상의 전원이 하나의 분전반에 수용되는 경우에는 각각의 전원 사이에는 해당하는 분전반과 동일한 재질로 ( ⑥ )을 설치해야 한다.
☞ ① 30 ② 자립형 ③ 1.8 ④ 1.4 ⑤ 1.0 ⑥ 격벽
2. "유입변압기와 비교한" 몰드변압기의 장단점을 아래와 같이 써도 무방할까요?
[장점]
① 코로나 특성 및 임펄스 강도가 높다.
② 자기 소화성이 우수하므로 화재의 염려가 없다.
③ 내습, 내구성이 강하고 내진성이 우수하다.
④ 소형 경량화할 수 있다.
⑤ 절연유를 사용하지 않으므로 보수 및 점검이 용이하다.
⑥ 저진동 및 저소음이다.
⑦ 전력손실이 감소된다.
⑧ 단시간 과부하 내량이 크다.
[단점]
① 고전압 대용량의 몰드 변압기 제작이 곤란하다.
② 기계적 충격으로부터 에폭시 수지를 보호하기 위한 전용의 함이 필요하다.
③ 서지에 약하므로 VCB와 결합 시 서지흡수기(SA)가 필요하다.
항상 감사합니다!!
첫댓글 질의1.
질의하시는 내용은 건축전기설비설계기준 본문 내용 중 일부이며, 해당 기준에 의거하여 첨부하신 답안에 이상이 없습니다.
질의2.
작성하신 내용은 모두 몰드변압기의 장단점은 맞으나 유입변압기와 비교하자면
장점의 1번과 6번은 좋은 답안은 아닙니다.
몰드변압기 자체적으로는 코로나특성이나 임펄스강도가 좋은 것은 맞지만 유입변압기보다는 낮습니다.
또한 유입변압기에 비해 소음이 크게 적은것도 아닙니다.
답변감사합니다!