3월 10일 오후업무보고
1.현장명 : 더숲54호
2.진행공정 :
-등기구설치
-가스배관설비
3.공정사진 : 첨부
4.특이사항 :
전기팀 등기구 설치후 잔광(after glow 확인 방법과 없애는 방법_ 브랜드하우징
전기 공사 마감 단계에서 LED 등기구를 설치한 후, 스위치를 껐음에도 불구하고
빛이 미세하게 남아있는 잔광 현상(after glow)은 건축주의 만족도를 떨어뜨리는 주요 요인입니다.
전기팀이 현장에서 잔광을 확인하고 해결하는 전문적인 방법을 정리해 드립니다.
1. 잔광이란?
스위치를 OFF 했는데도 LED가 희미하게 계속 빛남 또는 깜빡깜빡 미세 점등 이 현상을 잔광(유도전압 점등, 미광 현상) 이라고 합니다.
2. 잔광 현상 없애는 방법
① 잔광 제거 콘덴서 설치 (가장 확실한 방법)
원리: 등기구에 병렬로 콘덴서를 연결하여 잔류 전류를 흡수해 버리는 방식입니다.
방법: 등기구 내부의 전원 입력 단자(L, N선)에 콘덴서의 두 선을 각각 하나씩 물려줍니다. 대부분의 LED 잔광 문제는 이 방법으로 90% 이상 해결됩니다.
② 스위치 공통선(Hot Line) 확인 및 변경
원리: 스위치는 반드시 전력선(Hot Line)을 차단해야 합니다. 만약 중성선(N선)에 스위치가 달려 있으면, 전압이 등기구까지 항상 공급되어 잔광이 발생합니다.
방법: 분전반(차단기함)에서 해당 전등 라인의 두 선을 서로 바꾸어 결합하여 스위치가 Hot Line을 제어하도록 수정합니다.
③ 잔광 제거용 스위치로 교체
방법: 조광 기능(램프)이 있는 스위치를 일반 스위치로 교체하거나, 잔광 방지 기능이 내장된 전용 스위치를 사용합니다.
3. 현장에서 바로 쓰는 점검 순서
① 스위치 OFF → 잔광 확인
② 같은 회로 다른 조명 비교
③ 스위치 종류 확인
④ 테스터기로 잔류전압 측정
⑤ 방전저항 설치 테스트
⑥ 필요 시 스위치·등기구 교체