[필기] 다산교재 이론서 소호리액터 접지, 잔류전압
우왕우왕 추천 0 조회 4,730 15.09.11 13:54 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.09.14 10:12

    첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.

    말씀하신 것처럼 소호 리액터 접지는 LC 병렬공진을 이용한 것입니다.

    잔류 전압이 존재할 경우 그림처럼 그려줄수 있습니다.

    다만, 소호 리액터 접지에서 직렬공진은 단선사고일 경우 고려를 많이 합니다.

    부하가 단선 사고가 나면 직렬공진으로 임피던스가 최소가 되어 이상전압이 최대가 됩니다.


    연가시 선로정수가 평형되어 잔류전압이 0이 되는 것도 맞습니다.

  • 작성자 15.09.14 14:59

    굳굳 넘넘 감사합니닷!