// 모의고사.1
강색철도.전차선.지름 7mm
가공전선과 건조물.접근상태. 이격거리 => 3m +[기준 35kV, 단수x0.15]
. 161 kV => 4.95 (13단 1.95m)
154kV경동연선.굵기 150 mm제곱
금속덕트공사.내부단면적(20%), (단, ... 제어케이블 배선 50%)
가공전선로 지지물에 시설하는 통신선.이격거리 (저고압 60cm, 특고압 2배)
* 저압 옥내배선 사용전선 단면적[mm제곱][ - 단심케이블 0.75, 연동선 2배 1.5, 태양전지 발전소 2.5)
--1단계 : 2009.03 ~ 출발
--2단계 : 2010.03 ~
@@@ 과년도 개정 부분
// 2008.03 개정
87.400V 미만, 외함접지공사 : 2.5 mm, 3종접지(100옴)
88.지지물에 사용하는 지선 : 안전율2.5, (4.31KN)
중성점에 접지선으로 시설하는 연동선
.저압전로:1.04kN,단면적 6제곱미리
.고압전로:2.46kN,단면적16제곱미리
전기 울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 (250V)이하일 것 (2010.2 400 to 250V)
@@@ 공식
특고압.상호간 교차시.이격거리 : 2m+(60kV기준,단수*0.12)
변전소.울타리 담 등 시설 : [345Kv-8.28m][6m+ 160k 기준, 단수*0.12] (6미터 + 345-160/10=18.5=>단수19*0.12)
수목 이격거리 (삭도=케이블카, 특고와 저고압 접근교차, 특고 상호간 특고와 식물)
= 2m + 기준 6만v, 단수*0.12 / [66,000V 면 => 1단 => 2.12m]
철근 콘크리트 주. 묻히는 깊이
15m 이상 : 2.5m + 0.3 m = 2.8m
가공전선.산지 : 5m + 긴준 160kV, 단수*.012
간선 허용전류 Ia
. Im>50 .... Ia = Im*1.1 + Ih
. Im<50 .... Ia = Im*1.25 + Ih
과전류 차단전류
2종접지저항값 : 일반 R2 = 150/지락전류Ig ( 분자 300 - 1~2초이내.차단 )( 분자 600 - 1초이내.차단)
@@@ 정리(테이블)
절연내력 시험
접지저항 관련
지지물 안전율(여유율)
가공전선 높이
경간 : 지지물 사이 간격
과전류 차단기.시설
과전류 차단기.용단 (In:~30,60,100,200,200,201~)(1.6배:60.60.120.120)(2배:2.4.6.8)
. http://cafe.daum.net/skilldadan/SgCd/210 (댓글.이미지)
@@@ 단순형
수소냉각식 - 순도 85%(이하,하강) 경보장치
나전선(절연전선X) =} 애버라.접촉 (애자,버스덕트,라이팅덕트,접촉전선)
케이블-금속관-합성수지관-가요전선관-애자
------------>폭연성 분진(케.금)
----------------------->가연성 분진(케.금.합)
배류선 : 2.5미터
케이블피복[1종, .. 접촉우려없으면3종,조가용선(3종)]
전차선로 25,000V
지중전선로.매설깊이 : 압력우려120cm(압력 우려 없으면60cm)
시가지.저압.가공전선로.높이 : 도로에 따라(5미터), 도로를 횡딘(6미터)
전차종:3종
안테나 이격거리 (저압60cm,고압80cm)
풍압하중:갑을병:갑(일반).을(저온).병(인가가 많다)
네온변압기:3종
타임스위치:주택3분.숙박업소1분
방직공장/농사용 - 전선로 경간 : 30미터
안테나.안전율 : 1.5
철도.불평형허용한도:3%
가공전선.병가(35kV이하:1.2미터)(35~100kV:2미터)
강색차선(4m이상).레일면상높이
의료용 콘센트 80센치, 의료용접지 10옴
@@@ 다산 다방 메뉴표
용접 300원
수차 압유장치 500원
수차 베어링 2,000원
터빈 베어링 만원, 발전기 내부고장 만원
풍차 기름 100원
조상기 15,000원
무대극장 400원
@@@ 용어
전개 : 눈에 보이는
급전소 : 공급.전기.지시
접지선
접지극
접근상태
보안공사 : 안전 보강
가섭선(공중선)
조상설비 : 무효전력 조정(전력용콘덴서,동기조상기,블로리액터)
조영물:벽,천장 - 옆(팔 길이), 위(키 고려)
* 관등회로 : 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로
소세력회로 : 60볼트 이하
누설전류
지락전류
대지전압 (단상:선과선 사이)(3상:선간전압/루트3)
약전류 전선 (데이터선,전화선)
풍압하중 : 목주.~원형:오팔팔/ 철주강관,철탑 기타1117 / 철탑 강관1255 / 애자1039/
기설 : 이미 설치된 (지중전선로-기설지중약전류전선로:누설전류,유도작용-충분히 이격)
2차 접근상태 : (3미터)
@@@ 관련 그림
지선의 시설 [지선밴드.지선.지선애자.구형애자.아연도금철봉(30cm).근가]
4.31kN 안전율 2.5 / 지름 2.6미리. 3가닥. 도로횡단:5미터(교통지장 없으면 4.5미터)
조가용선 : E3(100옴), 5.93kN 22제곱미리, 아연도철 (행거 50cm, 테이프 20cm)
옥내간선 시설
@@@ 관련 그림
지선의 시설 [지선밴드.지선.지선애자.구형애자.아연도금철봉(30cm).근가]
. 안전율 2.5 / 지름 2.6미리. 3가닥. 4.31kN. 도로횡단:5미터(교통지장 없으면 4.5미터)
조가용선 : E3(100ohm), 5.93kN 22제곱미리, 아연도철 (행거 50cm, 테이프 20cm)
옥내간선 시설
@@@ 수치 암기
유도전류 제한(일이삼사)
.12km 마다 (이)마이크로암페어, (삼)마이크로암페어는 40km 마다
특고-고압.가공전선.병가 : 21.67에 55제곱미리
고압 : 5.26에 4미리
특고압 : 8.01에 5미리