[질문] 취업/실무 관련 전선에 따른 배관의 굵기 산정에 관하여...
민들레차 추천 0 조회 218 19.05.15 17:11 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.05.19 22:07

    첫댓글 그렇케질문하시면구할수 없습니다. 피복절연물포함한두께의지름을 알아야합니다. 서로다는전선이므로 32% 2.5sq는 전선자체의 단면적입니다 피복절연물을 포함한 값을 알아야 합니다
    참고로케이블회사홈페이지에서 찾아낸값이 hfix공칭단면적은2.5sq 절연체의 두께0.8mm 완성품바깥지름 4.0mm 입니다 GV 2.5 SQ는 절연체두께2.2mm 완성품외경 7.0mm 입니다

  • 19.05.19 22:05

    따라서4/π*4²*6 + 4/π*7²=190.85 입니다 0.32*4/π*d²=190.85 따라서 D²=27.55 즉전선관 28mm(호) 사용하심 됩니다 검토는 다른회원님및 원장님이~~~(분모가4입니다)

  • 작성자 19.08.05 12:52

    답변 감사합니다~