안녕하십니까,
한가지 질문이 있어 이렇게 글을 적어봅니다.
예를들어,
HFIX 2.5SQ * 6가닥, GV 2.5SQ* 3가닥 이렇게 들어 가면 전선관의 굵기는 어떻게 산정해야 할까요?
전선관은 일반 CD관을 사용합니다.
번거로우시겠지만 상세히 적어주시면 정말 감사하겠습니다.
첫댓글 그렇케질문하시면구할수 없습니다. 피복절연물포함한두께의지름을 알아야합니다. 서로다는전선이므로 32% 2.5sq는 전선자체의 단면적입니다 피복절연물을 포함한 값을 알아야 합니다참고로케이블회사홈페이지에서 찾아낸값이 hfix공칭단면적은2.5sq 절연체의 두께0.8mm 완성품바깥지름 4.0mm 입니다 GV 2.5 SQ는 절연체두께2.2mm 완성품외경 7.0mm 입니다
따라서4/π*4²*6 + 4/π*7²=190.85 입니다 0.32*4/π*d²=190.85 따라서 D²=27.55 즉전선관 28mm(호) 사용하심 됩니다 검토는 다른회원님및 원장님이~~~(분모가4입니다)
답변 감사합니다~
첫댓글 그렇케질문하시면구할수 없습니다. 피복절연물포함한두께의지름을 알아야합니다. 서로다는전선이므로 32% 2.5sq는 전선자체의 단면적입니다 피복절연물을 포함한 값을 알아야 합니다
참고로케이블회사홈페이지에서 찾아낸값이 hfix공칭단면적은2.5sq 절연체의 두께0.8mm 완성품바깥지름 4.0mm 입니다 GV 2.5 SQ는 절연체두께2.2mm 완성품외경 7.0mm 입니다
따라서4/π*4²*6 + 4/π*7²=190.85 입니다 0.32*4/π*d²=190.85 따라서 D²=27.55 즉전선관 28mm(호) 사용하심 됩니다 검토는 다른회원님및 원장님이~~~(분모가4입니다)
답변 감사합니다~