안녕하세요.
항상 명쾌한 답변 감사합니닷!
소호리액터- 지락전류, 과보상&공진조거, 잔류전압, 연가 상관관계가 궁금합니다!
소호리액터 wL=1/3wC 의 조건일때 이론상 지락전류=0이됩니다.
소호리액터 접지는 지락전류가 매우 작아 1선 고장시에도 계속 송전이 가능하여 과도안정도가 우수하다는 장점이 있는데요..
궁금증!
그런데
합조도를 배울때 IL=Ic이면 공진 조건으로 병렬공진하여 지락 전류가 "최소"가 될터인데, 일반적으로 10%정도를 과보상하게끔 C를 통해 소호리액터 인덕턴스값을 결정하는 것으로 알고있습니다...
이렇게 과보상하는 이유가 공진 IL=Ic의 조건에서 잔류전압이 흘렀을때 L과C가 직렬 공진을 하여 대전류가 흐르기때문이다.
그런데 연가를 해주면 잔류전압=0이된다. 이런 흐름으로 학습했는데요...
그런데
연가를 해주면 공진조건 wL=1/wC에서도 잔류전압이 0이되어 직렬공진을 하지 않을것 같거든용...
제가 뭘 잘못알고 있는점..오류가 뭘까요? 연결고리가 끊긴거같은데 ..
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
소호 리액터 접지는 병렬 공진을 이용합니다.
즉, 병렬 공진이 되어 임피던스가 최대가 되고, 전류가 최소가 됩니다.
하지만, 단선사고가 발생하게 되면, L과 C가 직렬공진이 됩니다 .
이 직렬 공진되면, 공진시 임피던스가 최소가 되고, 전류가 최대가 되는 것입니다.
답변 감사합니다.합조도를 배울때 IL=Ic이면 공진 조건으로 병렬공진하여 지락 전류가 "최소"가 될터인데, 일반적으로 10%정도를 과보상하게끔 C를 통해 소호리액터 인덕턴스값을 결정하지 않나용?