안녕하십니까
2018년도 과년도 문제중에 광전식 분리형 감지기 설치기준 문항이 있는데요.
1호,2회에 출제가 되었는데 답안이 상이해서 여쭙니다.
설치기준중 옳은것을 고르는데....
- 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.6m이내 위치에 설치
- 광축의 높이는 천장등 높이의 80% 이상일것...
위 2가지 내용이 각회마다 번갈아가면서 답으로 나왔는데 어느내용이 맞는건지 부탁드립니다.
첫댓글 두번째거가 맞아요 첫번째는 1m이내요
0.6m가 아니고 1m 란 거죠?감사합니다.
앞치기는 1 m, 옆치기는 더 가깝게 0.6,m로 외웠어요(앞 뒤 설치벽1m, 옆 수평거리 0.6m)
첫댓글 두번째거가 맞아요 첫번째는 1m이내요
0.6m가 아니고 1m 란 거죠?
감사합니다.
앞치기는 1 m, 옆치기는 더 가깝게 0.6,m로 외웠어요(앞 뒤 설치벽1m, 옆 수평거리 0.6m)