Q02H CPU Base에 QJ71E71-100 모듈 장착하시구요....Q04UDEH CPU측에 Hub를 두시고 Hub를 통한 통신은 가능할것으로 판단이 됩니다. 그런데....이렇게 구성하는 이유를 알수 없네요....보통은 Lan 통신시 PC<->PLC는 해봤는데...PLC<->PLC는??...뭐....가능하리라 판단이 됩니다. E-Port가 없으면 앞서 말한대로 구성하셔서...해보심이? 어떨까요?
일단 이더넷 카드 끼리는 방식은 전용 명령어를 쓰시면 됩니다. 이더넷 카드에는 네트워크 번호와 국번을 쓸수 있는 항목이 있기 때문입니다. // 그러나 내장 이더넷은 이런것의 편의(?)를 막기 위해서 럴수럴수 이럴수.. 네트워크 번호와 국번을 쓸수 있는 항목이 없어졌습니다. ㅠㅠ 그래서 소켓 통신이나 mc 프로토콜로 프로그램을 짜야죠.. 여튼 가능은 합니다.
첫댓글 아니 더 어려운걸 하셨다면서 쉬운걸 코치해달라고 하시면???
똑같구요..단지 Q04UDEH CPU는 파라메터(I/O)에서 ip만 설정하는게 다릅니다.
국번 설정등이 없어서 좀다르내요
Q02H CPU에 이더넷포트가 있나요??
여튼 CPU 혹은 멜섹끼리는 전용 통신방식으로 하시면 잘 돼던데요..
Q02H CPU Base에 QJ71E71-100 모듈 장착하시구요....Q04UDEH CPU측에 Hub를 두시고 Hub를 통한 통신은 가능할것으로 판단이 됩니다. 그런데....이렇게 구성하는 이유를 알수 없네요....보통은 Lan 통신시 PC<->PLC는 해봤는데...PLC<->PLC는??...뭐....가능하리라 판단이 됩니다. E-Port가 없으면 앞서 말한대로 구성하셔서...해보심이? 어떨까요?
일단 이더넷 카드 끼리는 방식은 전용 명령어를 쓰시면 됩니다. 이더넷 카드에는 네트워크 번호와 국번을 쓸수 있는 항목이 있기 때문입니다. // 그러나 내장 이더넷은 이런것의 편의(?)를 막기 위해서 럴수럴수 이럴수.. 네트워크 번호와 국번을 쓸수 있는 항목이 없어졌습니다. ㅠㅠ 그래서 소켓 통신이나 mc 프로토콜로 프로그램을 짜야죠.. 여튼 가능은 합니다.
전용 통신은 J.ZNRD 같은 명령어 쓰시구요 // 소켓통신은 ZP.BUFSND같은 명령어를 사용하세요
PLC CPU간 무선 통신도 가능 합니다. (ETHERNET/RS485/422/232 관계없음)
지금도 현장에서는 수 십대가 그룹으로 돌아가고 있습니다. 궁금하시면 쪽지 주세요.