변압기에서
V2/V1=1/a
V2/V1=(1+1/a)
차이가 뭔지 뭐가 맞는지 궁금합니다ㅜㅜ
첫댓글 문제 잘 살펴보세요 후자는 단권변압기입니다!
댓글 감사합니다!그냥 변압기와 단권변압기는 다른건가요...?🥺
@삐까삐까추 네 결선부터가 달라요~https://blog.naver.com/advan2011/222033552455https://blog.naver.com/ssungk1212/222281851055바쁘시겠지만 글을 읽어주시면 감사하겠습니다단권변압기 용도중에서 밸런서 들어보셨나요? 단상 3선식 전로에서 불평형을 경감해주죠!
@윈스턴 감사합니다!!!저 혹시 이 단상 변압기는 1,2차가 분리된 그냥 변압기 같은데 왜 단권변압기와 동일한 공식을 적용하는지 궁금합니다....!(V2=V1(1+1/a))
@삐까삐까추 저거 그냥 출제자가 저렇게 말을한거지 단권변압기로 봐도 무방하죠 맥락을보면 승압한다고했는데 단권변압기 아니겠습니까 저런건 유도리있게 넘어가도 나쁘지않아요
@윈스턴 아래 코리도라수님의 댓글을 보고 1,2차가 분리 돼있으면 무조건 V1/V2=a공식 적용하는 줄 알았는데 댓글 감사합니다!!
보통의 변압기는 1차, 2차 권선이 분리되어 있습니다.단권 변압기는 그리신 회로와 같이 1차(직렬권선)와 2차(공통권선)가 직렬로 연결된 형태입니다.
감사합니다ㅠㅠ 그런데 이 15번 문제는 1,2차 권선이 분리된 보통 변압기 같고 단상 변압기인데 왜 단권변압기와 동일한 공식을 적용하는지 궁금합니다ㅠㅠ