1회실기문제 올려드립니다.보세요
열심히 해서 2회때는 붙어야죠
07년 1회 소방전기실기문제 답(교재외)
07년 1회 소방전기기사 실기(교재 외 문제 답)입니다.
참고 하세요.
교재외의 문제만 답만 올렸습니다.
1.원어 (5점)
.MDF : MAIN DISTRIBUTING FRAME
.LAN : LOCAL AREA NETWORK
.PBX : Private branch exchange
.CAD : COMPUTER AIDED DESIGN
.CVCF : CONSTANT VOLTAGE CONSTANT FREQUENCY
2. IV 2.0(22), E(1.6) (5점)
3. 종단저항 11K, 릴레이 저항 550, 배선회로저항 50 (4점)
. 감시전류
. 작동전류
4. 전동기 시퀜스회로 완성
5. 분산형 중계기 설치장소 4곳 (5점)
1. 중계기 설치 공간이 없는 곳
2. 아날로그 감지기를 사용시
3. 전기 샤프트
4. 좁은 건축물
6. 감지기 (8점)
. 감지기명칭 : 공기흡입형감지기
. 그 감지기가 연소생성물 : 초 미립자 연기
. 주요설치장소 : 터널, 발전소, 지하철, 반도체공장 clean room,
. 말단 공기흡입구에서 수신기까지 연기를 보내는데 걸리는 시간 : 60초
7.감지기와 수동발신기 사이의 결선도 , 종단저항까지 설치 (5점)
8.지하공동구에 설치할 수 있는 감지기 3종류 (3점)
감시선형감지기, 아날로그감지기, 공기흡입형감지기
9. 금속관 공사 부품명칭 8점
. 커플링
. 새들
. 원형노출박스
. 노말밴드
. 유니버설 엘보우 인듯
10. 하론설비 (12점)
내화구조,층고3.5M, 면적:20*30=600
.감지기종류
.종단저항수
.감지기배선방식
. 교차회로의 목적
. 배선도 그리기
. 동작순서 설명
11. 지상7/지하1-5000M2, 수신반에서 공장까지460M, 층별 2회로씩(모두16회로)
발신기50mA/개, 표시등30mA/개 (7점)
. 표시등 총 소요전류
. 1층에서 화재발생시-경종의 소모전류
. 수신반에서 공장까지 전압강하
. 위 에서 구한 전압강하를 보고 음향기기가 정격전압의80%의 전압에서 효과적으로
경보를 발할 수 있는지 판단
12. 지상6/지하2, 1층~지하2층:층고4.5M, 기타층:층고3.5M,층 면적:750M2,
6층만:150M2 6점
각층마다 화장실(50M2)있다,단 6층은 없다, 피난계단은 1개소
. 경계구역수
. 차동식감지기 수량
. 연기감지기 수량 및 설치층
13. 전자회로 그림주어짐(초전소자와 FET가 보임) 8점
. 감지기명칭 : 불꽃 감지기
. 초전효과 PYRO효과 : 강유전체가 온도변화에 의한 분극의 크기가 변하하여 표면에
전하가 발생되는 현상으로 적외선을 열로 흡수해서 신호를
발생하는 효과
. 어떠한 화재성상에서 민감한 응답특성을 가지는가 : 훈소화재
14.수퍼비죠리판넬결선도(과년도 문제) 12점
.단자명침
.심벌명칭
.미완성도면 완성
15.차동식,정온식,보상식감지기를 주어진 그래프를 보고(온도에 따른 동작특성)판단 (5점)
첫댓글 감사합니다~
광전식 공기흡입형 감지기 걸리는 시간이 120초아닌가요?? 공교수카페서 본거 같은데;;
문제 올려주셔서 감사~다시봐도 어렵네요.
이상하네요 도면을 잘 못 그렸나
22점 받은 답