이승훈 추천 0 조회 59 12.07.18 11:27 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 12.07.18 13:52

    첫댓글 넵 PLC는 Allen-Brandley Logix5000이구요. 통신은 ABCLX를 사용 하고 Tag는 1만 Tag가 넘습니다.
    답변 감사합니다~

  • 12.07.19 08:39

    ABCLX가 전형적인 Tag 기반의 프로토콜을 사용합니다. AB에서는 PLC5 등의 기종에서 ControlLogix로 기종 변경을 하면서 Polling 방식의 통신은 그대로 유지하면서 Polling 방식에서 최적화 할 수 있는 Block 통신이 지원이 안되는 Tag 기반의 통신으로 변경을 하게 됩니다. 이러한 이유로 PLC5보다 ControlLogix의 통신 성능이 낮아지게 됩니다.
    ABCLX를 최적화 하시려면 Digital의 경우에는 배열을 사용하시는게 좋습니다. 이 외에 최적화 할 수 있는 방법은 싸이텍 설치 CD에서 Knowledgebase도 설치하신 다음에 Q4124를 참조하셔서 설정을 바꾸어 보시기 바랍니다.