이 문제에서는 4번 52T의 차단용량 구할 때, 루트삼 * 24 * Is = 218.18[MVA] 나와서 답이 300[MVA]로 산정되는데, 차단용량 구하는 공식 정확히 멀로해야 하나요. 진짜로 답답합니다
(Is = (100/5) * (10*10^3 / (루트3 * 22) 대입)
첫댓글 풀이하실때 정격전압을 대입하셨군요.차단용량을 구하라는것이아니라, 문제에서는 차단기용량을 묻고있어서 공칭전압 22를 넣고 계산해보십시오! 똑같이 200MVA 나올겁니다!
어.. 차단용량과 차단기 용량은 다른거였나요!??
@인생은 건강 네!! 차단기용량과 차단기의 차단용량은 다릅니다. 차단기에서도 단락용량과 차단용량 두가지가있으니까요 위 질문에서는 단락용량을 묻고있다 보는것이 맞아요 차단기의 차단용량을 묻는것이 아니라서요!!!https://youtu.be/4ieh7Q8r5U8
PLAY
@내가바로전기 강의 들어보니깐 차단기용량은 %임피던스와 기준용량이 주어지면 Ps = 100/Z * Pn 으로 구해도 되고, 공칭전압과 단락전류를 알 수 있을 때는 차단용량식으로 구할 수 있다고 나오는데ㅠㅠ 위의 문제에서는 Z도 알 수 있고, Pn도 알 수 있고, 공칭전압 22도 알고 있고, 단락전류도 구할 수 있는데 이럴때는 어떡하나요...
@인생은 건강 어떤 방법으로 풀어도 답은 같게나오는데 책에서는 풀이과정이 짧고 쉬운 %Z를 이용해서 풀이한것입니다!!문제에서 어떠한 방법으로 풀어라~ 이렇게 지정하지 않으면 어떠한방법이든 자기가 편한 방법으로 푸시면 됩니다!!
@내가바로전기 그래서 저는 차단용량식으로 풀었는데.. 218MVA가 나와서 300MVA로 산정됩니다 ㅠㅠ
@인생은 건강 아.. 차단용량이 차단기에만 있는것이아니라 개폐기에도 정격차단전류가있듯이 차단기용량이라해서 무조건 차단용량을 물어보는것이아니라,위 문제에서는 차단기의 용량을 묻고있어서 기본적인 단락용량을 묻고있다 봐야하고 그래서 계산과정에서 공칭전압을 넣어서 계산하시면 200MVA 나오는것 입니다!!
음 비유하자면, 당신 성이무엇입니까? 라는 질문에 홍입니다! 가 맞는데 질문자님께서는 홍길동입니다! 라고 답하고있다할까요..? ㅠ이해가 되셨음 좋겠습니다
링크 영상의 내용은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.① 단락용량: 루트3*공칭전압*단락전류 = 100/%Z *Pn② 차단용량: 루트3*정격전압*정격차단전류(=단락전류)차단기의 차단용량이라고 하는 것은 단락사고시 단락사고를 차단하기 위한 용량으로 단락용량보다 큰 정격의 값을 선정하면 됩니다. 따라서 차단기의 정격차단용량을 구하는 경우에는 차단용량 또는 단락용량 공식으로 구하여 선정할 수 있습니다.질의하시는 문제 (3) (4)는 차단기 용량을 묻고 있으므로 ① 100/%Z *Pn 또는 ② √3*Vn*Is 의 식 중 하나를 적용할 수 있는데 문제에서 각각의 %임피던스 %Z가 주어졌으므로 100/%Z *Pn의 공식에 바로 적용하여 쉽게 차단용량을 구할 수 있습니다.
원장님 질문자님께서는 차단용량을 구하셨습니다. 2번공식의 Vn을 대입하게되면 정답이 나오지않습니다공칭전압을 대입하여 단락용량을 구해야합니다..!
첫댓글 풀이하실때 정격전압을 대입하셨군요.
차단용량을 구하라는것이아니라, 문제에서는 차단기용량을 묻고있어서 공칭전압 22를 넣고 계산해보십시오! 똑같이 200MVA 나올겁니다!
어.. 차단용량과 차단기 용량은 다른거였나요!??
@인생은 건강 네!! 차단기용량과 차단기의 차단용량은 다릅니다. 차단기에서도 단락용량과 차단용량 두가지가있으니까요 위 질문에서는 단락용량을 묻고있다 보는것이 맞아요 차단기의 차단용량을 묻는것이 아니라서요!!!https://youtu.be/4ieh7Q8r5U8
PLAY
@내가바로전기 강의 들어보니깐 차단기용량은 %임피던스와 기준용량이 주어지면 Ps = 100/Z * Pn 으로 구해도 되고, 공칭전압과 단락전류를 알 수 있을 때는 차단용량식으로 구할 수 있다고 나오는데ㅠㅠ 위의 문제에서는 Z도 알 수 있고, Pn도 알 수 있고, 공칭전압 22도 알고 있고, 단락전류도 구할 수 있는데 이럴때는 어떡하나요...
@인생은 건강 어떤 방법으로 풀어도 답은 같게나오는데 책에서는 풀이과정이 짧고 쉬운 %Z를 이용해서 풀이한것입니다!!
문제에서 어떠한 방법으로 풀어라~ 이렇게 지정하지 않으면 어떠한방법이든 자기가 편한 방법으로 푸시면 됩니다!!
@내가바로전기 그래서 저는 차단용량식으로 풀었는데.. 218MVA가 나와서 300MVA로 산정됩니다 ㅠㅠ
@인생은 건강 아.. 차단용량이 차단기에만 있는것이아니라 개폐기에도 정격차단전류가있듯이 차단기용량이라해서 무조건 차단용량을 물어보는것이아니라,
위 문제에서는 차단기의 용량을 묻고있어서 기본적인 단락용량을 묻고있다 봐야하고 그래서 계산과정에서 공칭전압을 넣어서 계산하시면 200MVA 나오는것 입니다!!
음 비유하자면, 당신 성이무엇입니까? 라는 질문에 홍입니다! 가 맞는데 질문자님께서는 홍길동입니다! 라고 답하고있다할까요..? ㅠ
이해가 되셨음 좋겠습니다
링크 영상의 내용은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
① 단락용량: 루트3*공칭전압*단락전류 = 100/%Z *Pn
② 차단용량: 루트3*정격전압*정격차단전류(=단락전류)
차단기의 차단용량이라고 하는 것은 단락사고시 단락사고를 차단하기 위한 용량으로 단락용량보다 큰 정격의 값을 선정하면 됩니다. 따라서 차단기의 정격차단용량을 구하는 경우에는 차단용량 또는 단락용량 공식으로 구하여 선정할 수 있습니다.
질의하시는 문제 (3) (4)는 차단기 용량을 묻고 있으므로 ① 100/%Z *Pn 또는 ② √3*Vn*Is 의 식 중 하나를 적용할 수 있는데 문제에서 각각의 %임피던스 %Z가 주어졌으므로 100/%Z *Pn의 공식에 바로 적용하여 쉽게 차단용량을 구할 수 있습니다.
원장님 질문자님께서는 차단용량을 구하셨습니다. 2번공식의 Vn을 대입하게되면 정답이 나오지않습니다
공칭전압을 대입하여 단락용량을 구해야합니다..!