화공안전기술사 원유탱크 관련 문의
이무철 추천 0 조회 349 13.03.15 17:27 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.03.17 11:46

    첫댓글 제가 알기로는 B-C나 Asphalt Tank는 Heating Coil을 하는 것을 보았는데, Crude Oil은 인화점이 - 인데, Heating하는 것은 확인해봐야 겠네요. 옛날 제가 SK 근무할 때 사진을 보니, Crude Oil은 Heating이나 보온이 안된 것 같은데요. 이무철 기술사님, Steam Coil이 설치되었다는 Tank Type을 확인해 보시기 바랍니다. RVP가 높아서, FRT 정도로 보관되면, Heating Coil로 인해 Vapor Pressure가 높아지지 않을까요?

  • 작성자 13.03.18 17:41

    안녕하세요..총무이사님..답변 감사드립니다..^^ ..그런데 External floating roof tank는 겨울철 roof drain 배관이 어는 문제가 발생한다고 합니다...그래서 내부 heating coil로 원유온도를 일정하게 유지해야 적절한 Drain이 된다고 하는데요..설치기준이 어떤지 알수가 없어서요...^^

  • 13.03.19 00:27

    제가 배관 쪽하고 착각했네요. Tank Bottom이나 하부 등에 설치하는 것을 말씀하시는데, 저는 보온 Tank처럼 설치하는 것으로 보았네요. 아마도 그런 부분은 API RP2023 Guide for Safe Storage and Handling of Heated Petroleum-Derived Asphalt Productsoud Crude-Oil Residue 를 한번 찾아보시죠. 원하는 Guideline을 얻으실 수 있을 것 같습니다.

  • 작성자 13.03.19 11:28

    와~대단하십니다..총무이사님...도와주심에 진심으로 감사드립니다...^^..그리고, 지난 CA simulation 세미나에서 강의하셨다고 들었습니다....저는 PhastRisk를 사용해서 참석치 않았는데 나오시는줄 알았음 갈껄 그랬다는 ~~ 강의 엄청 잘하셨다고 갔다온 부서 사람들이 그러더군요..^^...