전기공사 란 ?
전기제품 또는 전기와 관련있는 기계품 의 설치는 물론 그 전기제품의 작동을 위하여 전력을 공급하는 과정의 모든 작업을 광범위하게 말한다. 전력 공급에 필요한 기기를 설치하기 위하여 토목작업이 동반된다면 그 토목 공사 마저도 전기공사로 공개입찰 하는 사례도 허다 하다.
여기서는 플랜트 전기공사 위주로 자료를 정리하고자한다.
대형 플랜트 ,예를 들면 철강제조업 의 경우 대량의 전기를 소비 하기에 한전으로 부터 초고압을 송전탑이나 지하선로를 통하여 받은후 그 초고압(154KV or 345KV)을 적정 고압(22.9KV or 22KV or 6,600V or 3,300V)으로 낮추어 각 생산공장으로 보내 활용하는 자가용 수전설비를 포함한다.
수전설비에서 각 단위 제조공장으로 보낸 초고압 or 고압은 전기실 에서 설비에 필요한 전압(고압 or 저압)으로 변압기를 통해 낮추어 진후 다시 전기실로 들어와 배전반을 통해 각 기기 로 공급된다.
이 과정에서 발생하는 작업 모두가 전기 공사 인 셈이다.
* 수전용 GIS,GCB,VCB 등의 판넬류 설치
* 변압기,피뢰방지기(L.A),단로기(DS)등 의 기초공사 포함 설치
* Panel 류 설치에 따른 부속자재 설치(판넬 놓을 자리에 철재류로 수평을 잡아 고정시키는 Panel Base, Angle Seat, 케이블 고정을 위한 지지물 설치 등)
* 배전용,분전용,제어용 각종 판넬류 설치,계장품설치,센서류 보호장치 현장제어반 설치
* 판넬과 전기기기 간 연결하는 전기선로 구성(Cable Tray, Cable Duct, 전선관류 등)
* 판넬과 전기기기 간 연결하는 전선의 포설,정리,결선,라인체크,시운전지원
* 전선로 보호커버 덮기,방화벽체,방화도료등 마감작업 등이다.
자료 계속 보완중
* Cable Tray
Cable Tray 는 케이블을 안전하고 깔끔하게 먼곳까지 끌어 갈 수 있고 문제발생시 쉽게 점검하거나 교체 할 수 있다. 그럼 사다리나 선반처럼 듬성 듬성 철재류 도 절감되는 트래이를 두고 상자형태로 상하좌우가 완전히 차폐된 구조의 Cable Duct 를 사용하는 이유는 무었일까?
* 케이블덕트 의 용도
전력선, 통신선의 전자기장차단필요성
전력선에서는 60Hz대역의 교류자기장이 방출되어 인체에는 유해하고
전기전자 기기에는 각종 Noise를 유발시킨다.
전력선은 전기가 사용되는 모든 곳에 설치되어 있으므로 어떤 장소든
전자기장 노출이 있기 마련이고, 주변의 전자파환경을 측정 후 일정수준이상(2mG 이상)일 경우 천정의 경우는 CABLE TRAY, 바닥의 경우는 FOOLR DUCT를 활용하여쾌적한 전자파환경을 유지하여야 한다. 일례로, 4~50명정도의 근무자들이 있는 사무실의 경우 약2~30mG 정도의 자기장이
발생되며 이것은 인체유해기준을 10배이상 초과하는 정도이다.
전산실의 경우는 일반사무실보다 정도의 차이는 있지만 약간 더 발생한다고 보면 큰 착오가 없을것이다. 따라서, 자기장노출이 많은 CABLE주변을 DUCT로 처리하여 줌으로써 자기장발생량의 80%이상을 감쇄시킬수있다. 따라서 Cable Duct 가 설치된 공간은 전기장,전자파의 발생우려가 높은 구역이라 볼 수 있고 공사시, 점검시 한층 더 큰 주의가 요구되고 주위의 정밀 전기기기에 영향을 미칠 경우도 있으니 용접기 사용이나 전자기기 사용시 주의가 필요하다.
Cable Tray 에 Cover 가 있는 경우는 차폐 목적이 아니라 상부의 낙하물이나 분진이 많이 발생하는 지역에서 전선의 보호를 목적으로 사용 된다고 봐야한다.
* 상부의 낙하물이나 분진이 아주 많이 발생하는 지역에서 전선의 보호를 목적으로 Cable Duct 를 사용하기도 한다.
케이블 트래이 의 상세 이해
* 도면 읽기 참고자료
전기단선도 공사 도면을 보면 곳곳에 다음과 같은 용어가 자주 나온다.
전기를 한다면 아래에 나오는 용어가 대략 무었을 의미하는지는 알아두는것이 필요하다.
(예 : 소규모 공장이나 아파트 등에서 수전설비용으로 설계된 도면기준)
1) PROM KEPCO
3∅4W 22.9KV― 60HZ
24KV CNCV 3―1/C―60° (∅125)*2
해설(기호읽는법,이하 동일): 한전선로 인입부에 해당수용가 수전전압 은 22.9KV 60HZ 수전 케이블은 CNCV 60mm굵기로 사용회선 3상1회선(3선)과 예비 1선 있다는 의미임
=========================
2) A.L.B.S.
24KV
630A(F200A)
수전실 인입에 설치
휴즈는 한류휴즈 630A 사용
휴즈를 지지하는 프레임은 200A
===========================
3) M.O.F
P.T:13.2KV/110V
CC.T: 150/5A
계기용 변성기
특고압기기를 변성하여
계측하는 장치
===========================
4) L.A*3EA
18KV*5KA
DISC.TYPE
지락시 회로분리용
디스콘넥터 S/W 사용형 피뢰기
==========================
5) COS*1EA
25KV―100A
변압기 보호휴즈
(과부하 단락 지락) 컷옾스위치
==========================
6) P.T―3
13.2KV/110V
포텐셜트랜스 포머 로
보호계전기 전압부분을
담당 과전압 저전압 결상시
차단기(CB)트립하는 것으로
검출부에 속함
=========================
7) V.C.B
25.8KV 600A
520MVA
25KA
진공차단기 :단락 지락고장시
공기의 급속한 확산을 이용
아크를 소호하는 방식의 차단기
==========================
8) TR
1∅ 10KVA
P:22.9KV/110V
변압기 1차 22.9KV
2차 110V
==========================
9) MCCB
2P 50/50AT
배선용 차단기
2극으로 50AF(프레임) 50A 트립
외함 50A 까지 견디는 구조
==========================
10) POWER FUSE
25.8KV 200AF*3EA
변압기 보호용으로 비한류 파워휴즈 3개사용
==========================
11) MAIN TR
1∅ 1,750KVA*3EA
1∅ 22.9KV / 3.3KV OIL TYPE
메인 단상 변압기 1750KVA 3대로 구성
오일냉각식 변압기
1차 22.9KV
2차 3.3KV임
==========================
12) D.S
3∅4W 22.9KV― 60HZ
24KV CNCV 3―1/C―60° (∅125)*2
22.9KV 60HZ 수전선로 단로기
케이블은 CNCV 60mm굵기로
사용회선 1회선(3상) 예비 1선 사용을 의미
============================
13) L.A*3EA
4.5KV 2.5KA
W/DISCONNECTOR TYPE
피뢰기는 R S T 상 3EA 사용
VCB차단기를 사용한것으로 보임
SA (4.5KV 2.5KA) <==개폐서지억제용 변압기 보호
============================
14) G.P.T
3.3KV/110V/(190/루트3)V
GPT 접지 변압기로 비접지 계통에서
보호계전기 동작용으로 사용됨
LCR (한류저항) 30~50옴 정도 사용
=============================
15) ZCT 75/1A
영상변류기 :대지로 흐르는 영상전류를 검출
보호계전기 동작 지락보호
===========================
16) O.C.B
7.2KV 600A 16KA
유입차단기 : 단락 지락시 차단기내의
Oil이 급속히 냉각되어 고장전류 차단
정격 600A 단락전류 16KA 가능
===============================
17) P.F―3EA
7.2KV 400A
파워 퓨즈 정격 400A R S T 상 3개 연결
===============================
18) A.C.B
3P 3,200AF
W/OCT
UVT
기중차단기 ==> 600V 이하 저압에서
사용되는 것으로 대체로 3상 3200A까지 외부구조
견디는 구조로 UVT기능을 가지고 있슴
UVT(저전압 검출시 트립)
================================
19) CU BUS BAR
3∅3W 3,200A(10*12OT*3)*3
동 부스바 두께 10mm 넓이 120 3개로 구성
================================
위에서 알 수 있듯이 공업계전반에 사용되는 기호나 약자는 모두 영어 단어에서 부터 유래되었다.
따라서 이분야에 발들여 놓은 이상 전문용어도 빨리 익힐겸 여러모로 필요한 영어공부를 하는것이 필요하다고 보인다.
어렵다고? 아니다. 중학교 2학년 과정까지 즉 아주 기초적인것만 다시 훑어보고 주변에 필요한 단어만 하나 둘 보태면 된다.
마땅한 교재가 없다면 검색창에서 <시원스쿨>을 찾아 말문트이는 기초영어를 선택해도 좋은 방법이 될 수 있다.
* ELP
ELP은 ‘파상형 경질 폴리에틸렌전선관’을 말하는 것으로 특정 이니셜 문자는 아니고, 전선
관제의 특정 제품 명칭이 일반화 되어 불리는 이름이다.
규격명(한글) 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관
규격명(영문) Corrugated hard polyethylene pipe
파상형(波狀形) : 물결 모양의 형태.
케이블이 포설되는 구간에 케이블 트렌치(사람이 들어가지 못하는 정도의 작은 도랑처럼 콘크리트통로를 내어 트레이 몇단를 설치하도록 하는 구조물)설치가 어렵거나 가로등 처럼 화단이나 인도를 이용하여 땅속에 전선을 포설해야 할 경우 강관 전선관 이나 PVC 전선관을 사용하지 않고 ELP 라는 플라스틱 계통의 유연성 있는 전선관을 사용한다. 이렇게 ELP 를 사용하면 약간의 굴곡이나 땅의 처짐에도 안전하게 전선을 보호 할 수 있고 물에 잠기지 않도록 할 수 있다.