선생님 안녕하세요?
92회 공조냉동기술사 기출문제입니다.
건축기계설비기술사 시험에도 앞으로 출제될 내용이라고 판단되어 질문 드립니다.
궁금한 부분은 아래 문제에서 열수분비(증기온도 100도)를 구하는 과정인데요...
저는 U = 2501+1.85 * 100 = 2686kj/kg 이라고 생각했는데,
U = 2257 +100 * 4.19 = 2676kj/kg 이라고 하더군요.
어떤 방식이 정확한 방법인지 궁금합니다.(별 차이가 없기 때문에 혼용해서 쓴다는 말도 있고...)
혹, 경우에 따라 두가지 방식을 적용한다면 예를들어 설명해 주시면 감사하겠습니다.
문제) 건구온도 10도, 상대습도50%인 공기 1,000kg/h을 증기코일로서 가열 및 증기가습에 의해 건구온도 38도, 상대습도 50%로 변화시키
는 경우에 대해 다음 질문에 답하시오.
1) 가열후, 가습전의 상태점을 공기선도를 활용하여 작도하고 상태점(건구온도)을 구하시오. (단, 첨부된 공기선도를 활용하여 이를 답안
지에 작도하고 설명하시오.)
2)가열코일의 필요증기량을 구하시오. (단, 증기온도 100도이고, 가습효율 100%이고, 공기정압비열 cp=1.01kj/kg.K, 물의 증발잠열 0도
에서 2501kj/kg 이며, 100도 증기온도에서 물의 증발잠열은 2257kj/kg이다.)
첫댓글 0도에서 증발한수증기가 100도까지 가열할때 열량은 U = 2501+1.85 * 100 = 2686kj/kg 로 풀고요 100도 물이 증발할때는 U = 2257 +100 * 4.19 = 2676kj/kg 로 풉니다..2 가지 풀이가 답이 다른데..보통 2686 으로 씁니다..
문제) 선도에서 건구온도 10도, 상대습도50%인 공기점을 구하고 여기서 가열(수평선)후 증기가습하여 건구온도 38도, 상대습도 50% 공기를 만들면 되니까. 건구온도 38도, 상대습도 50%에서 열수분비 2686을 아래로 긋고 이선과 수평선의 교점이 가열코일 출구입니다..
선생님, 감사합니다.
열수분비 계산에 있어 2가지 방식 가운데 어느 방식으로 적용해도 되고... 보통 2686을 적용하고...
그리고, 어느 방식을 사용하더라도 틀린 답은 아니라는 말씀인지요?