환기장치, 부속설비의 배치도면
| 1. 후드 형식 크기 수량의 적절여부 후드 상세도면 필요 *유해물질이 발생하는 곳마다 설치 *발산원을 충분히 제어할수 있는 구조로 할것 *후드형식은 가능하면 포위식, 부스식으로 할것 *유해물질 발산원 가까이에 위치
2 후드의 제어풍속 *허가대상 유해물질 취급장소 제어 풍속 가스상태 : 0.5m/s 입자상태 :1m/s
* 관리대상 유해물질 취급장소 제어 풍속 가스상태 : 포위식 0.4m/s 외부식 측방 하방형 0.5 m/s 외부식 상방향후드 1m/s 입자상태 : 포위식 0.7m/s 외부식 측방 하방형 1 외부식 상방 1.2m/s 제어속도 안나오면 부적정 또는 조건부 적정
*분진작업 의 제어속도 암석,알루미늄박 체로 거르는 장소 :포위식 포위식 0.7m/s 외부식 측방 하방형 1 외부식 상방 1.2m/s 주물 모래 재생장소 ;포위식 0.7m/s 주형을 부수고 모래를 터는 장소 :포위식 0.7m/s 외부식 측방 하방형 1.3 그밖의 분진장소 :포위식 0.7m/s 외부식 측방 하방형 1 외부식 상방 1.2m/s *연삭기 드럼센더등의 회전체를 가지는 기계에 관련된 분진작업 회전체를 가진 기계 전체를 포위시 0.5m/s 분진 흩날림 방향을 후드 개구면으로 덮는 방법 5m/s 회전체만을 포위하는 방법
3. 후드 배풍량 설계 적정여부 설계근거 제시, 후드형식에 따른 적합한 배풍량 계산식 사용, 후드 개구면의 크기는 최소로
4 덕트 이송속도 선정 적정여부 덕트 내부에 오염물질이 쌓이지 않게함 과도한 유속으로 압력손실증가 덕트 내면 마모로 수명 단축되지 않도록 함
5 압력손실 설계 적정여부 명확한 설계근거 내용 제시 후드 유입손실, 덕트 마찰손실, 곡관 및 확대 축소관 압력손실, 정화장치 압력손실,배기구 압력손실
6공기정화장치 (집진기)형식 처리하는 유해물질의 종류 특성을 고려한 적합한 형식 구조일것 차압측정용 마노메타 설치 유해물질 처리에 충분한 용량과 구조를 가질것 공기정화용 필터가 활성탄, 가연성 재질 필터일 경우 온도계 설치할것 화재폭발 위험이 있는 경우 폭발방산구 설치 할것
7 공기정화장치 사양 결정 적정여부 명확한 설계근거 제시, 여과재 종류 수량 산정, 여과재 교체주기 산정, 공기정화 장치 적정 규격 결정
8 배풍기 형식 유해물질 처리에 충분한 배풍량과 구조를 가질것 공기정화장치 후단에 배풍기 설치 - 폭발우려가 없고 손상우려가 없는 경우 전단에 가능 배풍기 이상소음 진동방지 조치 적합한 형식의 모터 사용
9 배풍기 사양 결정 배풍기 적정 동력의 산정 배풍기 적정 사양의 선정
10. 송풍기, 배풍기, 덕트 흡입구 위치와 구조 가능하면 발산원 가까운 위치에 설치 직접외부로 향하도록 개방해 실외에 설치 하는등 유해물질이 재유입되지 않는 구조로 할것 11. 최종 배기구 형태 설치의 적정여부 지붕보다 높게설치 작업장내로 재유입되지 않는 높이 구조로 해야함 |
|