ㅠㅠ
첫댓글 책보니 kw네요ㅠㅠ 저도 헷갈렸어요
그래서 결국 뭔가요..? ㅋ큐ㅠㅠ 강의에서는 유효전력이라 kw라는데.. 아직 이해가 안갔어요ㅠㅠ
[kVA]는 피상전력 단위입니다. 변압기는 권선이 가지는 임피던스 특성으로 무효전력을 포함하기에 피상전력을 표현하지만 전동기는 실제 일을 해야하니 유효전력[kW]로 표현해야 얼마만큼 일 할 수 있는 알 수 있겠지요.
단순히 용량을 구하는것이 아니라 변압기로 공급하기때문에 단위가 그렇게 된다는 말씀이신거죠?
@취준 네. 전동기에 78.05[kW]의 전력을 공급하기 위해서는 역률이 0.95인 변압기가 82.16[kVA]만큼 용량을 가져야 하지요.
전동기용량은 kw 가 맞습니다 근데 문제에서 단상 변압기의 용량을 kva로 물었으니 역률로 나누어야지요
호오 고맙습니다~