• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[실기] 다산교재 기출문제집 KEC 예상문제 질문
성빈123 추천 0 조회 928 21.04.12 22:52 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.13 12:36

    첫댓글 질문1. 순시형 트립범위(이론서 2권 p129 참고)
    순시동작범위는 보호범위에 따라 B형, C형, D형이 있으며, 타입에 따라 트립범위가 존재합니다. (순시트립전류에 따른 차단기 분류) 말씀하시는 내용에 대하여 C type 순시트립전류는 정격전류의 5~10배.인데 최악의 조건을 고려하므로 10*In을 계산해줍니다.

    질문2. 보호장치의 최대차단시간 = 차단기의 동작시간
    보호장치의 최대차단시간은 예상문제 p27 해설의 표와 같이 전압 및 계통접지방식에 따라 규정되어 있습니다.
    그리고 보호장치의 동작전류라 함은 규약된 시간 내에 동작하여 차단하게 하는 전류를 말합니다.
    즉, 최대차단시간 이내 보호장치의 동작전류라 함은 규약된 최대차단시간내 보호장치를 자동으로 차단시킬 수 있는 전류.를 의미합니다.

    질문3.
    보호장치의 동작배율 = 계통의 예상단락고장전류/보호장치의 정격전류.
    최대차단시간 이내 보호장치의 동작전류와 동작배율을 알아야 과전류보호장치의 동작시간(표에서 고장전류에 상당하는 동작배율과 동작특성곡선의 교점에 해당하는 시간)을 찾을 수 있습니다.

  • 작성자 21.04.13 21:25

    아유 언제나감사합니다 깨달았습니다

최신목록