공급전압을 6600v 로 수전하고자 한다 수전점에서 계산한 3상 단락용량은 70mva 이다.
이 수용장소에 시설하는 수전용 차단기의 정격차단전류 i (ka)를 구하시오
란 문제에서
풀이에 70x10^6승 / 루트3 x 6600 x 10^-3승으로 답이 6.12 ka 가 나왔는데
단락용량 구하는 공식은 루트 3 x 정격전압 x 정격차단전류 아닌가요?
위에 6600 부분에 7200이 들어가야 맞는 답이 아닌지..
갑자기 헷갈리네요
다른 문제에서 전부 7200 넣고 풀었는데 이 문제 풀이만 6600이 들어가 있어서 갑자기 헷갈립니다
공칭 전압이 들어가는 풀이는 기준용량 들어가는 문제만 6600이 들어가는거 아닌가요 ㅠㅠ
첫댓글 단락용량은 룻3 공칭전압 단락전류
정격차단용량은 룻3 정격전압 단락전류
문제에선 단락용량으로줬으니 공칭전압으로해야하지않을까요
다른문제에서 단락용량을 구할때 정격전압을 대입한 문제가 있어서 헷갈려서 그렇거든요..
말씀하신게 맞다면 전부 통일되어야 하는데 어떤문제는 공칭이고, 어떤문제는 정격전압이니 머리가 돌아버리겠네요 ㅠ
@마빈프로 그냥원장님이말씀하신대로하시면될듯?