누수 사진 동영상포함 fcu 펜코일 현재 70대 누수중
대부분 코일 핀 부착된 동관에서 미세하게 누수됩니다
안녕하세요.
대학교에서 기계팀으로 근무중 냉방 끝난후 난방 전환후에 갑자기 펜코일 코일부분 미세누수로 고통 받고 있습니다.
신우 펜코일 천정형 4웨이 입니다.
1. 작년 기수분리기 미세누수로 누수 부분 찾지 못함
2. 올여름 냉방중 기수분리기 압력이 4.9k로 세팅후 아침에가면 보통 10시간 정도 지나면 2.5k로 압력이 떨어짐
3. 누수 되는곳을 찾지못해 고생했습니다.
4. 동파는 터지는데 이것은 미세하게 안개처럼 누수 됩니다.
신우에 통화했으나 노후 및 스케일로 인한 미세 누수 라는데 이해가 안감
(1-2개도 아니고 건물 두군데만 매일 발생합니다)
5. fcu 펜코일유닛 500개 70개 누수중입니다 년식은2012년식 입니다
6. 10월 10일부터 현재까지 계속 누수중 이며 매일 몇개씩 하루 2-5개 누수가 발견중 입니다.
********1. 무슨 원인인지 2. 이런경우도 있는지 선배님등에 많은 조언 부탁합니다.
감사합니다.
첫댓글 이온부식인것같은데 물성분 분석 물 ph 측정한번 해보세요
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=jby1003&logNo=2441472&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
동관 두께가 두꺼워야되는데
동관이 너무 얇더군요
얇으니 터질수밖에 없지요