기계 자동제어
- 공조기 프리, 미듐필터 오염도 확인 및 세척 탈부착
- 냉수 및 스팀코일핀 오염여부 확인 및 화학세척
- 스팀 적정공급 상태확인 및 응축수 트랩 작동상태 점검 보수
- B1F 주방용 배기덕트 풍량상태 및 FIRE DAMPER 개폐여부 점검 조정
- 전층 실내 급배기 상태 및 온도분포 현황 조사 조정
- 동파방지용 히터 셋팅값 및 동작상태 확인 조정
- 냉수 및 스팀 파이프 보온상태 확인 및 보온보수
- 인버터 판넬 내부 전기부품의 동작상태 확인 및 보수
- 온도셋팅값에 의한 급,배기 FAN 전류상태 확인
- 각종 센서의 입력값과 현장값의 차이 점검(온도,습도,레벨등)
- 공조기의 입출력값 확인(엑츄레이터,댐퍼,가습등)
- 공조기 및 급배기 FAN START/STOP 상태점검 및 보수
- 실내 온습도, 급배기량 확인 및 조정
- 계절변화에 따른 구동기기 적정운전
(전외기,수동엔탈피제어,동작제어등)
- 경보 및 제어레벨 작동확인 조정(저수조,고가수조,오배수펌프)
* 빙 축 열
자동제어
- 온도센서의 지시값과 현장값의 차이 점검
- 열교환기 및 축열조 3-WAY작동상태 점검
- TEMP CONTROLLER의 작동상태 점검
- 판넬내 부품 작동상태 점검(RELAY,CONVERTER,CPU등)
- 축열조 제빙상태 확인 및 LEVEL CONTROLLER 조정
* 저 수 조
고가수조
- 외관 점검(케이싱파손, 수위, 누수, 밸브개폐상태, 보온파손등)
- 수조내 오염의 조사(냄새, 맛, 색도 ,탁도, 벽체 오염, 급수상태등)
- 자동제어장치, 경보장치의 시험 및 정비
- 레벨 콘트롤러 와 WATERING VALVE 동작상태 점검 조정
- 전극봉의 오염, 취부상태의 점검
* FAN/MOTOR설비
(79대)
- 외관점검(이상소음, 냄새, 진동, 파손, 부식, 과열등)
- 적정 구동 전류값 확인 및 EOCR 셋팅값 확인 조정
- 캔버스 부분 파손상태 점검 보수
- V-BELT 장력점검 및 조정, 교체
- FAN 및 MOTOR의 구리스 주입 및 베어링 교체
* PUMP/MOTOR설비
(69대)
- 외관 및 소음상태 점검(이상음, 유량, 배수상태등) 및 보수
- 계기의 지시값 확인 (전류값, 압력)
- 각종밸브 및 부속류(버터플라이, 체크,스트레이너,후렉시블등)
확인 및 보수
- 오일, 그리스 주입
- 펌프모터 바란싱 작업 및 베어링 교체
* 배관설비
- 각층 냉난방 및 위생피트 상태점검(누수,누증,밸브상태,보온상태등)
- 피트내 EXPANSION JOINT, BY-PASS, 관말 TRAP상태 동작상태 확인
- 각종 배관의 상태 점검 및 보수, 신설
* 덕트설비
- 덕트 이음부 누기상태 확인 및 보수
- 후렉시블 덕트 연결상태 확인 및 보수
- 급배기덕트내 오염 및 파손상태 점검 보수
- 분기댐퍼, 화이어댐퍼, 모터댐퍼의 동작상태 점검 보수
2. 지원 업무
* 위생설비
- 본건물 및 선상, 대합실 화장실, 간이정화조 점검
- 대변기, 소변기, 세면기, 마포싱크 외관점검(파손,누수,배수막힘등) 및 보수
- 후러쉬밸브 동작상태 점검 및 보수, 교체
- 세면기 POP-UP 작동상태 점검 교체
- 소변기 센서 작동거리 및 수량 확인 조정
- 화장실 부속기기(에어타올, 비누대, 수건걸이등) 부착상태 점검 보수
- 오배수관 배수상태 점검 및 통수
* 오배수설비
- 외관점검(밀폐상태, 해충, 부유물, 침전물등) 및 청소
- 해충의 발생상황 점검 조치
- 맨홀뚜껑의 밀폐상태 확인
* 가스설비
- 도시가스 안전관리자 지시사항 시행
- 정압기실, 지하 가스사용점포 누설검사 및 상태 점검
- 입점, 퇴점시 누설검사 및 배관 확인점검
* 정화조 설비
- 펌프. 브로워, 분쇄기의 보수
- 스크린 이물질 제거 및 침사조의 상황, 유입량의 확인
- 폭기조 및 침전조의 수질상태 확인
- 침전조 상등수의 상태, 소독제의 상태
3. 안전 점검
- 일일 순회점검 및 안전위해 부위 점검
- 수계통 구동기기의 누수 확인 및 조치
- 작업시작전 안전사고 예방 주지
4. 기타 업무
- 기계관련 각종일지 작성(냉동기,냉온수기,기계등)
- 대장 정리(장비,공구,소모품등)
- 상사의 지시업무 수행